|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
02.07.2015, 12:43 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Болид. SMH2010 при смене скорости com порта перестаёт определяться (решено)
Всем доброго времени суток.
Контроллер SMH С2010С-3112-01-5, USB-RS485 bolid, SMLogix 3.26.0275, ядро XX2-01-X.a90. Проблема такая: В CMLogix при смене скорости порта контроллера с 115200 на любую другую, связь с контроллером исчезает. Прошивка ядра ситуацию меняет т.е. контроллер появляется на скорости 115200, но при смене скорости всё равно исчезает. Контроллера таких 2 шт. и на втором тоже самое. Что сие такое и как решить? Заранее благодарен. |
02.07.2015, 12:52 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.07.2015, 11:05 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.
Похоже на то- USB-485 не "умеет" работать на скоростях ниже 115200. Подключил через реальный сом1 и конвертор RS232-RS485 и всё заколосилось на остальных скоростях вниз от 115200. Но зато на 115200 не работает железный сом порт... Вот такая ситуация: хочешь работать на 115200 берёшь USB-RS485, хочешь работать на всех остальных скоростях кроме 115200- берёшь сом1-rs485.
|
08.07.2015, 11:17 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.
__________________ RTFM |
08.07.2015, 11:39 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.
|
08.07.2015, 12:21 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.
А основная масса USB-RS485 это USB-UART(232TTL)-RS485. |
08.07.2015, 13:24 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.
__________________ RTFM |