Question Совместимость Ethernet-модуля между PIXEL и SMH2G

У нас завалялся Ethernet-модуль от старого PIXEL. Оказался не нужен. Решил использовать на SMH2G. Вставил модуль в контроллер и подключил его к свитчу сети. Но SMLogic (последний) никак не может обнаружить контроллер! Настроил IP (192.168.1.111), маску (255.255.255.0) и шлюз (192.168.1.1). Сделал сброс контроллера. Ping с модулем контроллера проходит нормально, но в окне "Поиск и диагностика" в сети ничего не обнаруживается! Подходит ли сетевой модуль от PIXEL к SMH2G или что я мог упустить в настройках?

Заранее благодарю за ответ!
Triton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 15:53   #2
Aard
Member
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Совместимость Ethernet-модуля между PIXEL и SMH2G

SMH2G не программируется через Ethernet-модуль. Он его только для Modbus-TCP использует.
А так да, модуль подходит ко всем контроллерам.
Aard вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024