Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС
Здравствуйте!
Использую контроллер SMH2Gi + модуль МС, макрос sensor для SMH2Gi. При трех-проводном подключении двух датчиков температуры погрешность составляет - 36 градусов на каждом. Датчики температуры тсм-50м. Добавил в Макрос коррекцию - минус 36 градусов, вроде заработает.Может кто-нибудь знает в чем причина?Или это нормально? Спасибо заранее! |
10.11.2014, 13:49 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС
Цитата:
1) Схема подключения 2) Настройки МС и программы __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.11.2014, 14:05 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Трех-проводная схема подключения
Еще Последний раз редактировалось Arsie, 10.11.2014 в 14:38 |
10.11.2014, 14:37 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС
Всё здорово. Осталось показать числа на входах и выходах макросов термодатчиков
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.11.2014, 14:46 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС
не получиться пока. Контроллер оч. далеко
|
10.11.2014, 15:05 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС
В этих числах основная информация. Почти 90%.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.11.2014, 14:04 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС
Cпасибо!Попробую добраться до контроллера
|