(2014 год) Крах контроллера Pixel-12xx при обновлении ядра
Описание: во время обновления ядра загрузка прерывается и восстановить работу контроллера невозможно. Неисправность проявляется в любом случае, контроллер выходит из строя в 100% случаев!
Изделие: контроллеры Pixel-12xx выпущенные с июля 2013 года по апрель 2014 года Как исправить: обновить прошивку контроллера специальным программатором, других путей решения нет Для нивелирования данной неисправности в новых версиях SMLogix перед обновлением ядра проверяется допустимость этой операции Данная неисправность попадает под гарантийный ремонт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:14 |