|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.02.2018, 21:31 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Logix InstrErr
Logix InstrErr
Code - 0xB4E2 Adr. - 0x00036D00 Вот такую радость я получил сегодня, залив в 2 абсолютно новых контроллера (один из них у меня сейчас на столе, номер его 431421, второй на работе остался) свою программу, которую несколько недель тестил на другом, весьма старом контроллере с номером 166563, и на котором все превосходно работает. Никаких изощренных блоков/макросов и методов программирования не применяю и не планирую. Поиском ничего подобного не нашел в форумах. Что за нах??? Как это понимать? Версия Лоджика 3.27.0499. |
26.02.2018, 23:28 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Цитата:
Вы сделали всё, чтобы вам невозможно было нормально ответить с первого раза __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.02.2018, 06:41 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Актуальный еще не пробовал. Версии ядра одинаковые, 285. Прогу не вижу смысла кидать, там реализация вентсистемы несложной, работает на всех старых контроллерах уже не первый год, затык с новыми версиями Ваших контроллеров SMH 2G 4222012...
|
27.02.2018, 09:29 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Цитата:
1) Проверьте на актуальном лоджике 2) Приложите программу Без этого я ничем вам помочь не смогу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.02.2018, 10:02 | #5 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Продолжение истории. Через 485 интерфейс пытаюсь залить заново ядро номер 285, делаю все как в хелпнике - питание снимаю, жду 10 сек, нажимаю "обновить ядро", жду еще 10 сек, подаю питание. Зеленая полоска слева внизу показывает прогресс обновления, но по окончании надпись на экране та же. ПРОЕКТ НЕ ЗАЛИВАЮ!!! Контроллер после обновления определяется, видится адрес и свойства, но более ничего не меняется. Да, батарейка при прошивке откинута.
|
27.02.2018, 10:43 | #6 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Еще дополню. Делал все эти операции с последней версией Лоджика, она Setup_Logix_3.28.0094.exe. При прошивке экран черный, моргает красный светодиод в левом углу, после прошивки надпись "Готово" и снова на загоревшемся экране та же надпись.
|
27.02.2018, 11:11 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Logix InstrErr
При обновлении нажимайте "форматировать".
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.02.2018, 11:19 | #8 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Хороший совет, буду пробовать...
|
27.02.2018, 11:33 | #9 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Спасибо, этот дельный совет помог... Пока контроллер ожил, далее посмотрим еще.
|
27.02.2018, 16:00 | #10 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Подытоживаю тему этой ветки. Взял предыдущую версию Лоджика 3.27.0499 и повторил эксперимент. Несколько загрузок в новый контроллер и он выпадает в аут, иногда с странным начальным экраном, на котором указана его версия ядра, при этом не заходит даже в сервисный режим по нажатию кнопок с морды. Попытка загрузить проект не приводит к желаемому - проект заливается, но начальный экран с указанием версии ядра не уходит, соответственно экраны Смарта и всё в проекте неактивны. Прошиваю заново ядро с форматированием, заливаю программу посредством последней версии Лоджика, и все работает. В эти новые контроллеры SMH 2G не стоит заливать проект, используя старую версию Лоджика.
|
27.02.2018, 16:03 | #11 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Logix InstrErr
Старую версию лоджика вообще не стоит использовать, за исключением редких исключительных случаев. Если выходит новая версия - значит в ней исправлен какой-то недочёт предыдущей. Либо повышается надёжность каких-нибудь частей, либо добавляется функционал. Хотя новый функционал - это, как правило, "мажорное" обновление, когда версия сменяется, например с 27 на 28.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.03.2023, 13:03 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Поймали ошибку. Контроллер на объекте в работе не первый год.
За сегодня уже 2 раза в 8 утра и 16 дня. В шкафу около 30 градусов, ниже сбить нет возможности. Питание 24 постоянка. Подключены 3 датчика Pt1000. Несколько дискретных каналов. Управление 2 ЧП по 0-10В Дискретные выходы на управление 4 пускателями на 220В Программа не моя, исходника нет. Вопросы: 1. ошибка связана с памятью? Как ведется подсчет моточасов мне не известно, а также что еще может записываться. 2. Есть еще один 2G, можно ли через используемый модуль памяти перенести программу уставки на другой контроллер. Или есть возможность перенести через новый МП, с сохранением программы и т.д. как сделать лучше. 3. Можно вылечить это контроллер? Help оч срочно, завтра выходные, а он стоит на горячей воде жилого дома. |
17.03.2023, 13:53 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Может быть мы видим первый в истории поджареный SMH2G?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5156 - как оно выглядит на Пикселях. Решение там же расписано. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.03.2023, 14:13 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Почему поджареный?
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
17.03.2023, 14:14 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Допустим, хотя вентиляция в шкафу есть, в шкафу 1000х800 всего 2чп несколько автоматов, 4 пускателя какой блин плотный монтаж.
Да стоит в ИТП, температура в пощении 30. 2g стоит на двери. Ладно. Если я Вас понял это ошибка не память, а Вы к сожалению никогда не можете просто ответить. Просто ответ можно на простой вопрос, мне взять новую память или воспользоваться старой для переноса проекта. Ну не совсем я понимаю как и что где хранится. Да, и к стате прежде чем написать, я конечно видел это сообщение. И не чего схожего со своей ситуацией не нашёл. |
17.03.2023, 14:54 | #16 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Цитата:
Если замените контроллер, проблема решится гарантированно. Цитата:
Налицо нестабильность работы. Возникшая через годы в шкафу, который гарантированно разогрет. По мне так я бы начал с проверки как в статье про Пиксель. Код ошибки в данном случае величина неинформативная. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
17.03.2023, 15:12 | #17 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Logix InstrErr
Как же? Полное совпадение - Logix InstrErr
Я так понимаю, Code это случайные байтики, находящиеся по адресу Adr, которые лоджик не может интерпретировать и поэтому кидает эту ошибку. |
17.03.2023, 15:17 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Да. Если ошибка возникает не мгновенно после загрузки программы в контроллер, то это именно случайные байты.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.03.2023, 15:38 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Цитата:
Код:
Logix InstrErr Code - 0x%04X Adr.-0x%08lX __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
17.03.2023, 16:13 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
И?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.03.2023, 16:25 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Значит код вполне расшифровывается. Естественно если еще есть тот кто знает как.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
17.03.2023, 16:33 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.03.2023, 18:51 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Любите выводить мусор на экран?
Код:
Ошибка в проекте! Код:%05i/%06lX/%04i Помощь на форуме: forum.segnetics.com __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
17.03.2023, 18:59 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
То, что вы не понимаете, что происходит - не означает, что данные мусорны.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2023, 01:22 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
|
18.03.2023, 12:44 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Ну так я сразу и ответил: https://forum.segnetics.com/showpost...6&postcount=13
Дальше пошла демагогия. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2023, 17:58 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showpost...89&postcount=2 Здесь Вы пишете, что не туду пишут что-то https://forum.segnetics.com/showpost...2&postcount=18 Здесь, что это какие-то случайные И там и там "Logix InstrErr", я не нашел информацию по поиску Logix InstrErr. Поэтому и пошла куча глупых вопросов включая этот "причем здесь конденсатор, если ячейка памяти не исправна". |
|
18.03.2023, 19:35 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Если друг пошлёт вас нахрен, вы улыбнётесь. Если незнакомец - дадите в морду.
Важен контекст. Если его не учитывать, можно попасть в психушку. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2023, 22:07 | #29 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Цитата:
1. Питание постоянка (входной фильтр мало что дает) 2. Температурка вполне нормальная для помещения ИТП 3. Шкафчик большой с вентиляцией 4. Проявление редкое Больше стоит грешить на блок питания или вообще проблемы с питающей сетью. Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 19.03.2023 в 22:21 |
|||
Благодарность от: |
20.03.2023, 10:16 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Однако это всё, что можно попробовать на месте перед тем, как отправить контроллер в ремонт.
Контекст, друг мой. Контекст. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |