|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.02.2017, 19:28 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Пропали экраны SMArt на контроллере
Используя последнии версии на 19.02.2017: обновлена firmware с помощью 3.26 Logix (прошивка из последнего 3.27.0491), обновлен software_265.596_armel.deb и с репозитария.
Проект начат в 3.26, давно пользуюсь 3.27. После последних правок пропала визуализация на контроллере. Экран после запуска висит на заставке. После открытия системного меню и его закрытия - экран пустой. Могли бы починить проект? Отправил на почту. Сюда не грузит. Это всё таки не текст. Опять пару дней сидеть не хочется. |
19.02.2017, 23:46 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Цитата:
А почему обновляли с помощью 3.26? P.S. На .msl и .psl ограничения по размеру файла -надо архивировать. |
|
20.02.2017, 10:45 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Как правило, из проекта полностью выпиливается смартовая часть. Неужели у вас нет бэкапов или предыдущих версий?
Проект ваш глянем, но едва ли можно что-нибудь сделать. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.02.2017, 10:48 | #4 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Обновление делал, чтобы всё точно последнее было.
По привычке 7-zip упаковал. форум только старые форматы поддерживает. Посмотрел сам проект в блокноте, там смартовская часть есть. по мне так сразу отличий не нашёл от других проектов. Главный экран правильно указан. Экраны есть в самом Smart, их нету уже на контроллере! |
20.02.2017, 10:50 | #5 | |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Цитата:
Это же не текст.... ((( Скопировать из проекта в проект нельзя же ничего, что содержит смарт. |
|
20.02.2017, 11:15 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Экраны смарта можно копировать целиком как они есть. Прямо из одного проекта - в другой. Только связи на поляне протянуть придётся.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.02.2017, 11:18 | #7 | |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Цитата:
Обычно работаю с контроллером. А тут не было возможности. Приехал на объект и такие дела. Пока вернул старое) |
|
20.02.2017, 11:25 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Поглядел ваш проект. В нём всё есть. Я рекомендую вам обновить ПО в контроллере и заново загрузить проект. При обновлении нажимайте "форматировать".
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.02.2017, 11:29 | #9 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
|
20.02.2017, 12:39 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Так, я добрался до стендового контроллера и загрузил ваш проект. Тут дело не в смарте как таковом, там какая-то иная проблема, это баг и я сейчас передам его программистам. Так что пока не подскажу решение. Но как появится информация - сюда же напишу.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.02.2017, 12:43 | #11 | |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Цитата:
Сегодня улетаю, 1 марта буду рад по-тестировать. |
|
21.02.2017, 15:03 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
|
28.02.2017, 21:53 | #13 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Как продвигается решение моего вопроса?
|
01.03.2017, 12:36 | #14 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Работа ведётся. Не так быстро как обычно, это из-за высокой занятости отдела программирования. Но, надеюсь, уже скоро.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.03.2017, 12:08 | #15 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Добрый день! У меня подобный глюк. Я в стандартный проект на тепловой узел написал в Смарте основной экран и связал его со старым (параметры настройки). Работало так когда нужно другое меню не смарт по F1 и Сигналу авария переходил на чистый экран и передавал управление программе а возврат по UI переменной. все работало пока не стал наворачивать проект в Смарте внезапно перестали работать UI переменные пару часов потерял на разбирательства . Нашол выход, каждый раз когда вылетает ошибка компиляции или иногда без особых причин на контроллере не могу вернутся с пустого экрана сохраняю проект перезагружаю лоджик и все работает какое-то время. Хотел обновить лоджик у меня 3.27.0457 после поста выше стал сомневаться надо-ли. Контроллер 2gi
|
06.03.2017, 12:11 | #16 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Что касается переходов - надо обновить, в новых лоджиках поправлено много по менеджеру экранов в смарте.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
05.04.2017, 20:09 | #17 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Я так понимаю поддержки как таковой и не существует?
Очень жаль |
06.04.2017, 11:23 | #18 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Поддержка существует. Как оказалось, проблему нашли, только я был не в курсе.
Проблема в блоке Add(int) который находится в макросе PhoneAlarm. Удаляйте этот бесполезный сумматор вместе с шмемом blank и будет всё хорошо. Рекомендация программистов лоджика: не использовать шмемы внутри макросов. Это касается не только вашего проекта, но и всех остальных тоже. Проблему они поправят в ближайших версиях. То есть, в дальнейшем такая ситуация возникать не должна, а если возникнет - будет понятно, откуда она пришла, а не как сейчас. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.04.2017, 12:36 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Одна из выясненных проблем - это работа одновременно в SMLogix и в SMConstructor. При генерации нового проекта Конструктором, часть смарт из открытой в лоджике программы выпиливается со 100% вероятностью.
Версия лоджика свежее 3.27.0514 более не имеют вышеописанной проблемы. В целом увеличена надёжность работы с блоками SMArt. (изменили алгоритм взаимодействия, полностью исключено влияние второго лоджика и конструктора на работу). Если появятся проблемы пожалуйста сразу сообщите, это важно! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2017, 16:09 | #20 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
Лоджик версии 3.27.0515 (и выше) избавляет проекты от таких проблем автоматически. Теперь там всё работает.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.04.2017, 19:42 | #21 |
Member
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропали экраны SMArt на контроллере
|