Сетевые переменные SMH4
Здравствуйте!
Имеется ИТП управляемый SMH4, есть задача вытянуть с него адреса переменных температуры, давления и т.д. для передачи значений в скаду. С контроллером только начинаю знакомство, возможно, программа выполнена в конструкторе ИТП. Есть ли возможность выгрузить проект с контроллера для анализа или каким то образом увидеть адреса переменных на работающем приборе? Заранее благодарен за подсказки в нужном направлении. |
29.01.2020, 15:30 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Сетевые переменные SMH4
нет никак его не выгрузить и не посмотреть.
если это действительно так, то можно создать в конструкторе аналогичную вашей конфигурацию и уже там посмотреть адреса, а уже после этого попробовать на "живом" железе связь, ну или связываться с производителем работ и просить у него карту регистров. если подрядчика никто не "кидал" то он без вопросов предоставит всю нужную информацию, да и проект лоджика заодно, ведь это не его интеллектуальная собственность, а собранный "конструктором" проект не являющийся ни для кого секретом. |
Благодарность от: |
29.01.2020, 15:56 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Сетевые переменные SMH4
Для начала попробовать запросить карту переменных у исполнителя.
Этот момент определяется отношениями с подрядчиком, щит может продаваться как с ПО, так и без него, конструкторский проект также может быть отредактирован, так что вы не правы. А то будут потом из-за ваших советов ругаться и заявлять об интеллектуальной собственности __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.01.2020, 16:52 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Сетевые переменные SMH4
Цитата:
потом пробовать по конструкторскому проекту создать карту и почитать. если что-то сходу будет биться - то соотнеся значения можно уточнить адреса что где лежит и т.д. кстати, вопрос саппорту - а из смконфига никак адреса переменных вытащить нельзя? если нет, то может быть запишите себе такую хотелку. видимо я не единственный кто считает такую фичу полезной |
|
Благодарность от: |
29.01.2020, 17:10 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Сетевые переменные SMH4
Заходите на контроллер по FTP.
Стандартный логин: root Пароль: segnetics В папке \projects находите файл load_files.map В нём описаны модбас переменные с адресами и даже комментариями (если они предусмотрены программой). |
Благодарность от: |
29.01.2020, 19:28 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Сетевые переменные SMH4
Цитата:
Там они точно есть, но вот сомневаюсь что логин-пароль не поменяли. |
|
Благодарность от: |
29.01.2020, 21:49 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 783
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Сетевые переменные SMH4
Цитата:
__________________ Саня |
|
Благодарность от: |