|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.10.2011, 11:22 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Особенности отладки в Pixel-12
Установка с контроллером Pixel 1214-02 и Ethernet модулем, ядро 03.257.000.
Адресация Pixel: IP 192.168.161.101, шлюз 192.168.161.001, COM-port: Сетевой адрес 1, Скорость 115200, запросы мастер включены. На COM-порту Pixel (RS485) висит частотник с сетевым адресом 2 (естественно, Modbus). Вся система второй год работает отлично, безо всяких нареканий. Недавно понадобилось немного изменить алгоритм, после чего подключились к контроллеру для отладки: тип компоновки-отладочная, параметры связи: Скорость обмена 115200, номер COM-порта = номер порта ПК, через который соединяемся, загрузка - COM, отладка - Ethernet. Загрузка программы проходит отлично, далее соединение для отладки через Ethernet - нормально, и отладочная информация на экране также появляется, и, как ей положено, нормально обновляется. Но, как только соединение для отладки устанавливается, - тут-же теряется связь с частотным преобразователем через RS485. Мучился целый день, менял адреса (на всякий случай), - ничего не помогает. Как только устанавливается Ethernet-соединение с контроллером для отладки - тут-же теряется связь с преобразователем частоты, а как только отключаемся от контроллера, - связь с ПЧ тут-же автоматически восстанавливается. Это что - так задумано? |
26.10.2011, 16:12 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Отладка и COM-port
Цитата:
В числе урезанных функций есть и независимое управление протоколами и портами ввода/вывода. Таким образом, Пиксель-25хх при включении отладки останавливает только того мастера, который работает через отлаживаемый порт, а Пиксель-12хх останавливает всех мастеров скопом, т.к. он не умеет самостоятельно определять, где и что у него работает. Вы правы, это действительно так задумано. Наши программисты уже решают что с этим делать, скорее всего для Пикселя-12хх отладка через эзернет будет запрещена. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.10.2011, 17:01 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Отладка и COM-port
Цитата:
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
26.10.2011, 17:21 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отладка и COM-port
Цитата:
|
|
26.10.2011, 20:01 | #5 | |||
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Отладка и COM-port
Цитата:
Просто просмотрели этот момент, наверное? Цитата:
Цитата:
Лучше сделайте и для 25-xx заливку через Ethernet. Удобный он. |
|||
26.10.2011, 20:58 | #6 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отладка и COM-port
Цитата:
|
|