22.03.2024, 12:27 | #1 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Секреты ECL4
А вот тут бы подробнее. FMR не поймет замену модуля или они с EMF немного не родственники?
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
22.03.2024, 12:52 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Ну а почему лоджик не работает с ЕЦЛ? Что вы как маленький-то))
Добавлено через 1 минуту ФМР не дают I/O менять туда/сюда. Т.е. ФМР 1322 не сделать без залезания в прошивку. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2024, 13:02 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
На самом деле работает раз находит поиском, но Лоджик малость урезан (прикрыт). Да и в ini-шках ECL не значатся
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
22.03.2024, 14:39 | #4 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Nsk
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
|
22.03.2024, 14:57 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Вы правда надеетесь получить тут точный ответ? Так не дадут.
Он может быть немного не Матрикс. Превращать его лучше в ECL но нет в наличии Лоджика работающего с ECL. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.03.2024, 15:01 | #6 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Nsk
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
|
22.03.2024, 17:06 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
выбросить и забыть. экономить деньги клиенту дело крайне не благодарное. |
|
22.03.2024, 17:11 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Зачем сразу выбросить?
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
22.03.2024, 17:32 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Nsk
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Клиент адекватный и долго уже с ним работаю, выбросить всегда можно, а хочется попробовать сохранить и запустить. При этом если его сделать именно матриксом проще расширить мрл.
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Клиенту. Но он стоит этих попыток. |
|
22.03.2024, 18:03 | #11 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
22.03.2024, 18:08 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Ну, 12 комплектов по 200 тыс это точно не мелкий ИП.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2024, 18:12 | #13 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Поболтаем?
|
22.03.2024, 18:15 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Однозначно. Уж не на три ли буквы?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.03.2024, 18:16 | #15 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Nsk
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
|
22.03.2024, 18:17 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
А вот фиг знает, будут ли работать МРЛ. Распаяны ли там компоненты. Это же не просто ребрендинг с наклеечкой и корпусом, там другая линия сборки, вполне могли и убрать ненужное.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2024, 18:17 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Это давно не новость.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.03.2024, 18:48 | #18 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Поболтаем?
|
22.03.2024, 19:01 | #19 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Nsk
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Ну наверное найти лоджик, и паяльником выпытать с кого то пароль рута?
Добавлено через 1 минуту При сравнении верхних плат, вроде распайка порта одинакова и разъем есть. |
22.03.2024, 19:11 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Мое скромное мнение такое.
Для того чтобы сэкономить деньги заказчику и время себе, следует выкинуть к херам эти ЕЦЛ, собрать все на матриксе, написать прогу и запустить. При этом, сдается мне, что комплект матрикс+нужный модуль расширения будет стоить не дороже ЕМФ, ну или незначительно дороже. ЗЫ. Настраивая ЕЦЛ4 я был очень обескуражен от убогости крутящейся там проги. Да и какие-то у меня были вопросы к схемотехнике щитов (главный "Какой дебил так сделал!???). К самим ЕЦЛ4 (читай Матрикс) вопросов нет. |
22.03.2024, 19:13 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Tерморектальный криптоанализатор — прибор для проведения терморектального криптоанализа — экспресс-дешифрования информации любой сложности ..
Вопрос не понят. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.03.2024, 19:17 | #22 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Nsk
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Тоже настраивал, не то что убого, но были моменты, когда в настройка все тормозило, больше бесят схемы убогих проектировщиков, живущих на премии от данфосса.
Цитата:
|
|
22.03.2024, 19:20 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
А пароль рута ничего не даст. Его можно снести и у вас на руках будет чистый ECL-полукирпич. В том плане, что он будет в аварийном режиме с нерабочим вводом/выводом на клеммах.
Добавлено через 40 секунд Это прямо пуд соли на рану взаимодействия с ними)) Бюрократизировано всё до мозга костей. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2024, 20:39 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
|
23.03.2024, 01:04 | #25 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Поболтаем?
Нужен лоджик, который может работать с ECL
Все же знают, что лоджик умеет в ECL Аналогично! В чëм состоял изначальный вопрос? Пароль легко меняется через обновление |
23.03.2024, 13:14 | #26 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Да нужен. Текущая версия среды разработки с ним полноценно работать не может.
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
23.03.2024, 15:18 | #27 | |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
Речь про среду разработки. Если поискать в листинге программы, то можно найти обращение к реестру, после которого segnetics превращается в danfoss. Думаю, первая тоже может работать с ECL |
|
23.03.2024, 15:28 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
Не исключаю что Лоджик просто можно запустить с дополнительным параметром. От вообще умеет гораздо больше чем Вы думаете. И ECL это еще не все Код:
elif [ "_Y${l_dev}" = "_YMTRX" ]; then echo "Work on Matrix" l_dev="MTRX" elif [ "_Y${l_dev}" = "_YECL4" ]; then echo "Work on ECL4" l_dev="MTRX" elif [ "_Y${l_dev}" = "_YSMD" ]; then echo "Work on SMD" l_dev="MTRX" __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 23.03.2024 в 15:45 |
|
23.03.2024, 15:43 | #29 | |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
В режиме ECL лоджик перестаёт работать с матриксом, так что очень похоже, что сегнетикс делает одну прошивку и лоджик и для матрикса и для ECL |
|
23.03.2024, 15:55 | #30 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Не уверен в этом.
Цитата:
Цитата:
Насчет Лоджика на компе не уверен. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||