Лоджик 3.34. Для 2Gi нарисовал проект. Залил. Потом подключаюсь для отладки, пишет "проект не совпадает, перезалить?" При этом даже клавы не касался. Ладно, терпимо.
Пишу смс оповещения. Проверяю. Приходит полный бред.Набор кабалистических знаков. Все снес и выставил в оповещении одну цифру "1".
Бред тот же. Забил номера телефонов членов семьи. У всех тот же бред.
Промучался час. Снес лоджик, установил старый, 100 раз проверенный 3.26.
Все сразу заработало. СМС коректные. При этом перед заливкой проекта, нажал на "импортировать настройки смконфига с контроллера" В текстовых сообщениях вышел набор знаков с предыдущей версии. Получается версия 3.34 залила вместо положенного текста что то свое.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2023, 03:53   #2
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное смс сообщение

Продолжил попытки. Реальный текст в смс получается в версии 3.28.
Как только перешел на версию 3.34, контроллер выдает белиберду. Смена шрифта не помогает.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2023, 09:02   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное смс сообщение

Для работы с 2Gi версия выше 3.28 вообще не нужна. Ничего не получите кроме головной боли.
Для Пикселя и 2G тоже в старших версиях нет ничего нового.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2023, 11:25   #4
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное смс сообщение

На версии 3.28 смс вообще перестали приходить. Зато стал модем дозваниваться. Не важно что на поляне. Переменная или mem, буква или цифра. Только звонок.
Получается рабочая версия для 2Gi только 3.26. Я исходник сохранил в версии 3.28. В 3.26 он не открывается. Кто нибудь подскажет как перейти без переделки проекта на старую версию?
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2023, 16:06   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное смс сообщение

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Получается рабочая версия для 2Gi только 3.26.
3.28.0146


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2023, 19:41   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное смс сообщение

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
3.28.0146
и ..170


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 00:13   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное смс сообщение

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
3.28.0146
И софтик на контроллере желательно не ниже 865-го


Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
исходник сохранил в версии 3.28. В 3.26 он не открывается. Кто нибудь подскажет как перейти без переделки проекта на старую версию?
Сохранить из 28-ой в формате 25-ой


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 05.06.2023 в 00:24
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024