|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.12.2016, 09:21 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 2511-02 проблема с AI5
Доброе утро!
У нас следующая проблема: при подключении датчика с выходом 4-20 mA к аналоговому входу AI5 (джампер SW1 установлен) получаем в программе код на входе порядка 31000, что, естественно, в макросе TermoSensor_C_v2-2m(lite) распознается как ошибка. Использовали схему подключения, приведенную на рисунке 53 руководства подключения. Перепробовали несколько токовых датчиков, результат не изменился - неизменно завышенное показание кода на входе. Подскажите, в чем может быть причина? |
08.12.2016, 10:50 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Цитата:
Полярность датчика не попутали? Вдогонку... Контроллер точно от постоянки запитан? На переменке чудеса будут. Последний раз редактировалось Arsie, 08.12.2016 в 11:40 |
|
08.12.2016, 12:59 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5
Сегодня измерим, смутило, что подключали несколько датчиков, и результат всегда одинаков. Полярность верная.
Контроллер запитан от постоянки. |
08.12.2016, 14:04 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5
Глянул на картинку еще раз.
Странный диапазон для наружки 0-50. Токовый датчик обычно оптимальный -50/+50. И вычисления дальше какие-то... Не проще в макросе min/max правильно поставить. |
08.12.2016, 14:28 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5
Изменение диапазонов не решает проблему. Мы еще до входа в макрос видим значение кода в районе 31000, а судя по руководству по эксплуатации (и внутренним настройкам макроса), должно быть в пределах 29000 для 20mA.
А так, конечно, да, датчик у нас от -50 до +50, на скриншоте неправильная настройка диапазона. |
08.12.2016, 14:47 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5
|
08.12.2016, 16:07 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 164
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5
Тестером проверьте ток. Возможно вы уже пожгли измерительный резистор контроллера, переполюсовав датчик. Если это так, то ток будет очень маленьким (менее 4 мА), а показания большими.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2016, 18:32 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5
Спасибо за совет! Контроллер уже отправили, заменив датчик на Pt1000, и подключив его к AI4 и изменив программу, поэтому нет возможности замерить ток.
Подключение датчика было произведено точно в соответствии со схемой в руководстве по эксплуатации (переполюсовки не было). А мог вход сгореть, если при первом включении забыли установить перемычку sw1? |
09.12.2016, 14:59 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 164
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5
Да, такая вероятность есть. Смотря как долго держали под напряжением.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |