Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.08.2021, 09:25 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Быстродействие PID двухходового крана (нет проблемы)
Здравствуйте. Использую макрос. Каким образом можно уменьшить время реакции на изменение уставки? Сейчас при смене уставки он секунд 10-15 ничего не делает.
|
17.08.2021, 09:41 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Быстродействие PID двухходового крана
Ну первый вопрос это: о каком макросе речь?.
А решение этого вопроса: подтянуть свои знания о ПИД регуляторе. Что такое П-часть, И-часть и Д-часть. И тогда возможно сможете сами ответить на свой вопрос. |
18.08.2021, 07:36 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Быстродействие PID двухходового крана
Спасибо!
|