|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.04.2017, 12:37 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
LON "Сбой сетевого модуля"
Добрый день!
На объекте на довольно большом количестве контроллеров Pixel 2511 периодически появляется системная авария "Сбой сетевого модуля" (установлены LON-модули). Период появления аварии различный, от нескольких минут до нескольких часов. Статус LON-модуля при этом находится в состоянии Enable/Online. Я так понимаю, что происходит какой то сбой в работе сетевого модуля, и модуль перезапускается с отображением системной аварии. Подскажите с чем может быть связана данная ситуация. Может ли сбой быть связан с ошибками в сетевом обмене, или это может быть только какой то физический сбой (перегрев, нестабильное/повышенное/пониженное напряжение питания и т.п.)? Заранее благодарю за ответ. |
11.04.2017, 12:46 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: LON "Сбой сетевого модуля"
Цитата:
Если на работу диспетчеризации не влияет, то поищите немного и если не найдёте, запретите эту аварию, чтобы глаза не мозолила. Иначе нужно проходиться по сети диагностическими сканерами (денег стоят немалых). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|