Старый 13.03.2018, 11:53   #1
marcus
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Smh4 rs232 (решено)

Никак не могу получить ответ от rs232 порта smh4 из командной строки, как это можно сделать ?
Обращение к нему напрямую smlogix блокируется что ли ?

Надо модем по rs232 подключить
marcus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 11:54   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Smh4 rs232

А что вы у него спрашиваете?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 12:55   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh4 rs232

Цитата:
Сообщение от marcus Посмотреть сообщение
Никак не могу получить ответ от rs232 порта smh4 из командной строки, как это можно сделать ?
Обращение к нему напрямую smlogix блокируется что ли ?

Надо модем по rs232 подключить
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/slave_prots.htm

"Особенности работы с портами в SMH2Gi, Trim"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 13:15   #4
marcus
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh4 rs232

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
А что вы у него спрашиваете?
Ему команду AT отправляю через echo , да и просто в порт отправляю символы (байты), с другого терминала через cat либо tail вывожу ответ с порта

Код:
echo "hello" > /dev/rs232
cat /dev/rs232
однако данные не приходят в ответ а по идее хотя бы error должен приходить.

Код:
root@localhost:/dev# cat /proc/tty/driver/OMAP-SERIAL
serinfo:1.0 driver revision:
0: uart:OMAP UART0 mmio:0x44E09000 irq:155 tx:24675 rx:0 RTS|CTS|DTR|DSR
1: uart:OMAP UART1 mmio:0x48022000 irq:156 tx:3 rx:0 RTS|CTS|DTR|DSR|CD|RI
2: uart:OMAP UART2 mmio:0x48024000 irq:157 tx:99998 rx:0 RTS|CTS|DTR|DSR
4: uart:OMAP UART4 mmio:0x481A8000 irq:158 tx:77540 rx:0 RTS|CTS|DTR|DSR
как видно выше по всем уарт устройствам данные отправляются , а ответа нет ни с одного.

Тут с одним человеком общался, он говорит якобы smlogix постоянно занимает rs232 порт поэтому он на мои запросы не отвечает. Так ли это?

Главное в принципе - правильно ли что dev/rs232 и dev/rs485 это правильные порты ? потому что изначально понял есть /dev/ttyO0 ttyO1 и так далее.

Просто думаю что порт неправильно сконфигурировал , поэтому ответ не могу с порта получить, сейчас хотел заглушку тестовую сделать, однако если тот чел прав, значит вообще не получиться к порту доступ получить, если только smlogix процесс не остановить. Так что ли ?
marcus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 13:25   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh4 rs232

Цитата:
Сообщение от marcus Посмотреть сообщение
Тут с одним человеком общался, он говорит якобы smlogix постоянно занимает rs232 порт поэтому он на мои запросы не отвечает. Так ли это?
Вы справку-то почитайте. Я вроде всё разжевал и даже в рот вам положил. Сглотнуть осталось, т.е. пройти по ссылке и увидеть решение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 13:52   #6
marcus
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh4 rs232

не горячись, только сейчас увидел, будем пробовать, благодарю за помощь
marcus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024