Вайнтек 8150хе и Матрикс (решено)
Имеется панель и несколько контроллеров матрикс с езернетом подключенных к панели по модбас тср через коммутатор едс 208а , ip адреса у контроллеров 192.168.0.10, ... 20, ... 30, и тд. Панель с адресом 192.168.0.99, маска 255.255.255.0 у всех и шлюз 192.168.0.1 у всех устройств в сети. При подключении одного из контроллеров все отлично сеть работает, когда подключаем 2 контроллера, начинается периодический сбой связи plk not response. В чем проблема?
|
12.04.2021, 17:51 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 185
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.04.2021, 19:45 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс
Проблема в том, что когда в проекте для пульта добавлен 1 контроллер , связь работает идеально, как только добавляем второй контроллер в проект связь начинает рваться периодически...
Добавлено через 1 минуту От каждого свой кабель езернет, подключается на коммутатор моха 8 портовый.... Добавлено через 7 минут В каждой подсети по 1 контроллеру с модулем фмр, переменные для модбас тср делал на поляне , предполагая что панель мастер, контроллеры слейвы. |
12.04.2021, 22:32 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс
Цитата:
|
|
13.04.2021, 00:23 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс
Да примерно так 1-2 сек
|
13.04.2021, 11:19 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 349
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс
Проект то покажете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.04.2021, 19:56 | #7 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс
Проблема решилась увеличением времени опроса , видимо при работе через коммутатор панель не успевала опрашивать все контроллеры, и связь обрывалась..
|
14.04.2021, 10:37 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 185
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс
Увеличение периода опроса или времени ожидания ответа?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.04.2021, 11:21 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс
Лучше и время опроса и время ответа, видимо коммутатор не особо нормальный, а панель при таком подключении ловит каждый чих и выдает "Plc no response", пару раз тоже с такой траблой сталкивался. В одном случае стоял китай нонейм коммутатор, в другом даже увеличение времени не помогало и пришлось коммутатор менять.
Последний раз редактировалось razerface, 14.04.2021 в 11:34 |