|
Проблемы с панелями Weintek Всё о багах панелей Weintek |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.11.2017, 09:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Помоги наладить связь (решено)
Добрый день.
Помогите настроить управление приточной системой(PLC Pixel) сенсорной панелью Wientek MT8070iE. Пиксель-мастер, панель-слейв. Пробовал на разных скоростях, времени команды. Скорее всего чего то я не понимаю. В приложении прошивки контроллера и панели. |
24.11.2017, 09:46 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помоги наладить связь
В вайнтеке адресация регистров идёт от 1, а в пикселе от 0. В смысле, должна идти, чтобы работало.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.11.2017, 11:48 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь
Налаживайте связь с простой программы 2-3 лампочки 2-3 кнопки потом подбирайте адреса. Я так начинал, прогу пока найти не могу
|
24.11.2017, 12:19 | #4 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь
Посмотрел свои проекты.
По RS232 в панели стоит Modbus server, 2G работает слейвом. По RS485 откопал проект. Панель - в качестве мастера. Настройки - см.фото. |
24.11.2017, 12:20 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь
И насколько я помню, при выборе, как на фото, смещать адреса не нужно.
|
27.12.2017, 11:37 | #6 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь
всем спасибо за ответы. Все получилось. заказчик остался доволен. а я не очень - нужно программу еще доработать. Выставляю последнюю прошивку, может пригодится кому. За ошибки и недочеты не пинайте просто укажите)
|
12.02.2018, 14:20 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь
дополнительно прикрепляю картинки
|
16.02.2018, 08:59 | #8 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь
Добрый день!
Не могу разобраться как работает у Вас программа в EBpro. У Вас указана панель в настройках элемента, вместо ПЛК... от куда приходят данные на Панель??? Спасибо! Скрин Вашей программы Скриншот 2018-02-16 07.56.57.png |
16.02.2018, 11:16 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь
Я всё понимаю, что хочется всего и сразу. Но захламлять форум ради вашей сиюминутной выгоды не стоит.
Лучше бы погуглили поплотнее или в техподдержку вейнтека обратились, чем писать одно и то же несколько раз во всех темах. Следующий раз будет бан. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.02.2018, 09:15 | #10 | |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь
Цитата:
лучше бы ответ дали, если знаете решение, чем посылать человека, который пришёл на соответствующий форум, в соответствующей теме, задаёт актуальный вопрос... Форум как Вы говорите захламил, а ответа как не было так и нет((( |
|
18.02.2018, 01:21 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь
|
19.02.2018, 11:32 | #12 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь
Добрый день.
Когда панель настроена как Modbus slave, обмен идет через внутренние регистры панели: http://www.rusavtomatika.com/forum/v....php?f=7&t=122 |
27.02.2018, 11:35 | #13 | |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь
Цитата:
Думал настроить PIXELи как SLAVE а панель как мастер! Подскажите пожалуйста как мне это сделать????? Какие настройки необходимо произвести в EasyBuilder и в SMLogix чтобы всё заработало... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! |
|
27.02.2018, 13:38 | #14 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помоги наладить связь (решено)
В лоджике ничего делать не надо. Контроллер работает слейвом сразу. Добавляете переменные и смотрите полученную карту modbus.
В изибилдере надо добавить источник данных - plc. Имейте в виду, что у пикселя адресация начинается от 0, а не от 1. То есть, вам нужен zero-based plc. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.02.2018, 14:08 | #15 | |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь (решено)
Цитата:
переменные modbus с карты HMI? источник данных - plc, Вы это имеете в ввиду? |
|
27.02.2018, 14:49 | #16 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помоги наладить связь (решено)
По лоджику - да, это и есть адреса модбас, которые надо запрашивать у контроллера.
По билдеру - тут я вам конкретно не подскажу. Я давно с ним работал последний раз. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
28.02.2018, 09:05 | #17 | |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помоги наладить связь (решено)
Цитата:
А не могли бы Вы скинуть тот проект на БИЛДЕРЕ, который у Вас работает?) я бы посмотрел, какие настройки надо провести при добавлении устройсттва LPC/// |
|
28.02.2018, 11:27 | #18 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помоги наладить связь (решено)
У меня и не осталось исходников этого проекта....
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |