09.11.2017, 16:52 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Smart испортил картинки
У меня 4 проекта: 3 контроллера Pixel и панель Trim, между которыми я переключался. И вот на панели Smart испортил все 5 экранов. Судя по списку справа, элементы в наличии, но они разбежались и, не исключено, изменили размер. Зачем Smart это сделал?
Smart_error.png update Теперь я вижу, что картинки, наверное, целы, только размеры слишком увеличились. |
09.11.2017, 17:11 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Более подробного описания данного колдунства нет?)
И, как водится, версии, проекты. Чтобы мы смогли это всё повторить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.11.2017, 19:18 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Пока восстановил старый вариант из backup.
Не исключено, что могло произойти из-за подключения второго монитора. А как вернуть правильный размер (уменьшить раз в 10) не знаете? Кстати, может, писался какой-нибудь лог-файл? |
09.11.2017, 19:34 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Нет, такие мелочи не пишутся.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.11.2017, 18:09 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Возможно, Smart перепутал размеры дисплеев у Pixel25 и Trim5.
|
13.02.2020, 14:22 | #6 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
У меня такая же бяка вылезла, и причем все beckup-ы слетевшие
Добавлено через 2 минуты проект открыт один, контроллер SMH4. Добавлено через 10 минут Очень неприятная ситуация |
13.02.2020, 15:15 | #7 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
14.02.2020, 02:40 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
версия лоджика 3.30.0275,
появилось повторно, вроде как при закрытии смарта, если картинка экрана контроллера увеличена в размерах для просмотра. |
14.02.2020, 02:49 | #9 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
|
14.02.2020, 10:54 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.02.2020, 13:31 | #11 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Менял на трим после глюка, понадеялся на чудо, но увы картинки увеличились в размерах и никак меньше не стали
Добавлено через 2 минуты Самое удивительное, что отследить не получается, - работаешь себе и бац - картинки увеличены, отрываешь бэкапы и там тоже. Добавлено через 12 минут https://yadi.sk/i/Ava4-uylTOO38Q Примерно так должен выглядеть поврежденный экран |
14.02.2020, 14:04 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Что-то с этим проектом интересное. Он был сконвертирован из 2Gi в Trim, изменён, а потом сконвертирован в SMH4? Можете прислать исходный проект и подробнее описать ваши действия?
__________________ Инженер "Сегнетикс" |
14.02.2020, 15:04 | #13 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
за основу были взяты макросы для управления пч, а дальше только копировал куски кода из других проектов. Экраны не копировал.
|
14.02.2020, 15:09 | #14 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Вот он
|
14.02.2020, 15:10 | #15 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
откуда там 2Gi взялся не знаю
Добавлено через 6 минут Извиняюсь, в начале пробовал скопировать из проекта на Trim пару картинок но потом их удалил |
14.02.2020, 16:12 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Однако, проект находится в режиме конвертации из 2Gi:
Код:
<device>SMH4</device><conversion_mode>true</conversion_mode><converted_from>SMH 2GI</converted_from> Я попытался в исходниках проекта вычислить коэффициенты, чтобы пропорционально уменьшить примитивы, но это невозможно - их двигали (либо вручную, либо с помощью упомянутой кнопки. Неужели у вас не сохранилось копии данного проекта, ну или хотя бы экрана? Вот как получилось восстановить ваш проект (в приложении) __________________ Инженер "Сегнетикс" Последний раз редактировалось malyga, 14.02.2020 в 16:49 |
Благодарность от: |
15.02.2020, 00:15 | #17 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
кнопку "подогнать размеры" нажимал уже после того как картинки увеличились в размерах, но это не помогло.
Добавлено через 9 минут Цитата:
Добавлено через 14 минут А то что проект находиться в режиме конвертации, может в будущем повлиять на работу программы или нет? |
|
17.02.2020, 09:58 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Цитата:
Тот проект, что я прикрепил, уже не в конвертации. На работу это не влияет, но вот при повторной конвертации могут вылезти такие неприятности. Со совей стороны, мы защитим СМарт от этой проблемы в ближайших релизах. На будущее: лучше сразу после конвертации проектов пройтись по всем экранам, и где примитивы не поместились, привести расположение в порядок и понажимать кнопку "Готово" __________________ Инженер "Сегнетикс" |
|
22.06.2022, 00:48 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Цитата:
При нажатии на кнопку подогнать размер - вообще все виснет. Причем экран изначально сделан под трим. И ниоткуда не конвертился. битый проект исходный файл |
|
22.06.2022, 06:27 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Цитата:
скопировал. выделил на экране все элементы, пкм копировать, только надо убедиться что экран появился на вкладке в буфере открыл новый проект. открыл смарт вставил. вроде все нормально вставилось 138й |
|
Благодарность от: |
22.06.2022, 08:00 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Цитата:
Попробую вашим способом. Снова попробовал поправить проект. Сохранил. При попытке открыть, теперь смарт вообще не открывается |
|
22.06.2022, 08:40 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
что с компом скорее всего. пробовать всё снести, почистить и установить заново.
ну или на другом |
Благодарность от: |
22.06.2022, 11:53 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Проект был конвертирован в пиксель и обратно без "подгонки", поэтому картинки и разъехались. Исправленный проект прикрепил.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 22.06.2022 в 12:22 |
Благодарность от: |
22.06.2022, 21:42 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Цитата:
Спасибо |
|
23.06.2022, 11:16 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Не знаю, но в проекте отметина об этом осталась.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.06.2022, 12:38 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
А я как то сам могу лечение проводить?
|
23.06.2022, 14:39 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.06.2022, 14:43 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
|
23.06.2022, 14:50 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
При конверсии проекта не конвертировать его обратно со словами "Ой, что ж такое, я случайно". Нужно либо откатывать версию, либо заниматься расстановкой картинок заново.
Пиксель - слишком другое устройство по сравнению с Тримом. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.06.2022, 16:48 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Smart испортил картинки
Ну мягко говоря из пикселя они никак не могли прийти) Там проект сделан цветной графикой. Я еще поверю, что может что то перекочевало из Матрикса, но в пикселе он никогда рядом не был. Разве что какие то макросы, но без графики.
|