Проблемка CTUD(16)
Сталкнулся с такой фишкой,
счетчик CTUD(16), когда доходит до значения DI то формирует сигнал на выходе QU. Если счетчик остановить, а потом поменять значение DI, то сигнал на выходе QU остается до первого счета вверх или вниз. Т.е. Стоит разок увеличить или уменьшить счетчик и все ок. Не знаю правильно ли это, однако приходится добавлять блоки что бы обойти эту фишку. Последний раз редактировалось Arsie, 29.04.2009 в 12:32 |
21.01.2009, 13:39 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемка CTUD(16)
Используйте счётчик CNTR, он свободен от всех особенностей работы остальных счётчиков.
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 29.04.2009 в 12:33 |
23.01.2009, 12:41 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемка CTUD(16)
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 29.04.2009 в 12:33 |
|