Подскажите, есть ли модуль отвечающий за старт программы? Например после перезагрузки программы необходимо запустить пару процессов,даже если они были выключены
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 14:42   #2
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Индикация старта программы

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли модуль отвечающий за старт программы? Например после перезагрузки программы необходимо запустить пару процессов,даже если они были выключены
Элемент Raise, на вход которого записать "1".
На выходе элемента выскочит единичка только во время первого (после старта контроллера) тика программы.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 15:29   #3
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Индикация старта программы

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Элемент Raise, на вход которого записать "1".
На выходе элемента выскочит единичка только во время первого (после старта контроллера) тика программы.
Спасибо,подходит!
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024