|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.10.2023, 12:19 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Прокладка кабеля связи между установками
Как правильно протянуть экранированную витую пару между установками. Связь будет через преобразователь RS485<->Ethernet (Moxa 5150).
Пока вижу такой путь: 1. Начинаем с самой дальней установки, подсоединяем А и В провода интерфейса RS485, экран прикручиваем на заземление. Тянем ко второй установке. 2. На второй установке откусываем кабель. А и В прикручиваем на контроллер. 3. Следующий кусок кабеля подсоединяем на А и В второй установки, экран прикручиваем на заземление. Тянем к третьей. И т.д. Т.е. получается каждый отрезок заземляется на своей установке и только с одного конца. Или надо как то умудриться не разрывать экран? Какой монтаж будет правильным? |
25.10.2023, 12:57 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 788
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Прокладка кабеля связи между установками
Экраны вообще нельзя заземлять.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
25.10.2023, 14:31 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прокладка кабеля связи между установками
Т.е. всё то же самое только экран на "U-" ?
А если питание не стабилизированное? Просто стоит трансформатор на 24 вольта. У него как бы нет минуса... Или без разницы? На "U-" и всё? |
25.10.2023, 14:37 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 788
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Прокладка кабеля связи между установками
Весь экран подключить только на GND Моксы
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
25.10.2023, 15:41 | #5 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прокладка кабеля связи между установками
Тогда возникает проблема как в середине линии извлекать провода, не разрывая экрана
|
25.10.2023, 15:45 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 788
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Прокладка кабеля связи между установками
Кто-то сказал что разрывать нельзя?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
25.10.2023, 16:39 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прокладка кабеля связи между установками
Цитата:
иех.. надрезается кабель вкруговую аккуратно, потом ещё раз, через, допустим 50-60мм, потом так же аккуратно делается продольный надрез и также шкурка кабеля снимается. если экран = медная оплётка, тогда тонкой отвёрткой, или не шипко острым шилом, или бабушкиным вязальным крючком, просовываем его сквозь оплётку, подцепляем провода и вытягиваем их на улицу сквозь оплётку. с проводами делаем что хотим, оплётку покрываем изолентой или что там у вас есть под руками. |
|
26.10.2023, 08:53 | #8 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прокладка кабеля связи между установками
Если экран цеплять только с одной стороны на GND Moxa5150.
Наполнитель изолятор не пролезет (кабель СегментКИ-485). |
26.10.2023, 09:21 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Прокладка кабеля связи между установками
так там еще рядом с экраном контактный проводник идет
|
26.10.2023, 09:34 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прокладка кабеля связи между установками
Цитата:
я через оплетку РК-75-4 протаскивал, там правда и оплетка не такая плотная.. но все решаемо. немного потренироваться и все получится. вечером, если не забуду, сниму видос, если надо. |
|