|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.06.2023, 14:03 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Matrix, Измерение высоких температур
А какой датчик лучше подключить к Матриксу, чтобы измерять и регулировать температуру в районе 600°С с точностью +/- 10°С?
|
01.06.2023, 15:58 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Matrix, Измерение высоких температур
термопару через овеновский мр типа МВ110-8А например
|
Благодарность от: |
01.06.2023, 16:20 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Matrix, Измерение высоких температур
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
01.06.2023, 17:20 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Matrix, Измерение высоких температур
И там же https://olil.ru/product/preobrazovat...f-hcfx-apaq-lc
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
Благодарность от: |
01.06.2023, 17:52 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix, Измерение высоких температур
Цитата:
|
|
01.06.2023, 17:56 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Matrix, Измерение высоких температур
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
01.06.2023, 18:35 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Matrix, Измерение высоких температур
Если верить паспорту то RTD по верхнему пределу измерения сопротивления и до 850 градусов дотянут.
Цитата:
Вот тут надо проверять что он покажет. Но лучше чем макрос должен. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
Благодарность от: |
01.06.2023, 19:26 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Matrix, Измерение высоких температур
РТ на высоких температурах работают плохо и ненадежно, потому что пленочные.
надо юзать либо термопары из толстой проволоки либо ПТ, потому что проволочные |
Благодарность от: |
01.06.2023, 19:33 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix, Измерение высоких температур
|
01.06.2023, 19:48 | #10 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Matrix, Измерение высоких температур
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||