По умолчанию как имитировать датчик температуры

Здравствуйте подскажите как имитировать датчик температуры обратной воды ???
sanya_150493 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 11:08   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: как имитировать датчик температуры

Цитата:
Сообщение от sanya_150493 Посмотреть сообщение
Здравствуйте подскажите как имитировать датчик температуры обратной воды ???
числом


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 11:22   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: как имитировать датчик температуры

Программно или железно?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 11:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: как имитировать датчик температуры

Цитата:
Сообщение от sanya_150493 Посмотреть сообщение
Здравствуйте подскажите как имитировать датчик температуры обратной воды ???
Обрисуйте вашу ситуацию, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 08:33   #5
sanya_150493
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: как имитировать датчик температуры

У меня приточка на глюколе собрал шкаф с pixel
Хочу сделать так чтобы 3-х ходовой регулировался от датчика температуры канала
sanya_150493 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 10:39   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: как имитировать датчик температуры

Цитата:
Сообщение от sanya_150493 Посмотреть сообщение
У меня приточка на глюколе собрал шкаф с pixel
Хочу сделать так чтобы 3-х ходовой регулировался от датчика температуры канала
Тогда правильнее всего зафиксировать температуру какой-нибудь константой. Я бы рекомендовал 50*С. Делается это так: переходите в поиске (Ctrl+F) к аналоговым входам. Ищете вход датчика обратки, удаляете его и на освободившееся место устанавливаете константу 18000.

Однако замечу, если это не пром. вентиляция с графиком работы 24/7, то датчик обратки всё же пригодится для более комфортного для людей старта вентиляции.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (11.9 Кбайт, 143 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.12.2017 в 10:52
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 21:33   #7
sanya_150493
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: как имитировать датчик температуры

Спасибо очень помогли
sanya_150493 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024