|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.12.2021, 12:46 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP
Коллеги, подозреваю, что этот вопрос уже обсуждался. Дайте ссылку.
Задача такая. На объекте стоит ТРИМ. Нужно мониторить ее через интернет. Но все, что возможно - это установить USB модем с сим картой. Я знаю, как это сделать, кода IP статичекий. Есть возможность опросить ТРИМ удаленно, через интернет, если IP динамический (от провайдера)? |
16.12.2021, 13:07 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP
Цитата:
Это я перефразировал ваш вопрос. Но способы таки есть. Для этого устройство, которое опрашивает Трим, должно иметь статический IP и тогда сам Трим будет обращаться к нему. Т.е. это не вы будете разыскивать бомжа, а бомж будет вам названивать и рассказывать про свою жизнь. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.12.2021, 13:13 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP
А где описано (мануал), как бомж из Москвы будет слать данные?
Хотя, по сравнению с москвичами, бомжи - вся остальная страна. |
16.12.2021, 13:28 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP
Обычный modbus.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.12.2021, 14:06 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP
Имеется ввиду, настроить удаленный клиент (со статическим IP), как MODBUS Client, создать на нем регистры. Затем в лоджике поднять устройство с его IP и писать данные в заранее настроенные регистры?
|
16.12.2021, 14:52 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP
Цитата:
Как в лоджике "поднимается устройство" описано в нашей документации с примерами и картинками. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.12.2021, 22:18 | #7 | |||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP
Цитата:
Если он Modbus мастер то клиент по TCP, а если он слейв то только сервер. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вместо модема 3G-4G роутер в режиме клиента. И можете иметь Трим по любому модбасу в любую дырочку. |
|||||