Старый 02.02.2024, 20:33   #31
Vibo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
указанный лоджик последний, который поддерживал иные модемы кроме сегнетиковского
м.б. конечно сейчас что-то поменялось, но это было так.
Но ведь я подключаю именно сегнетиковский модем. Я понимаю за другие - про другие вопросов нет. Ну как нет, вопросы есть, но про них ответы на форуме уже звучали и тут пока отставим это дело. Сейчас модем именно сегнетиковский. Поэтому я и не счел важным версии ПО/АО.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так что значит "Пробовал в разные режимы переключать"?

Я проверяю проблему на актуальном ПО для исключения в нём проблем, поэтому мне важно понимать, одинаковое ли оно у нас.

Проверил у себя - работает. Только у меня модель модема другая. Блок ModemInfo показывает modemstatus=1 smsstatus=1, в системном меню вижу imei модема.

Где вы приобретали модем? Есть возможность проверить работу модема на другом контроллере?
По порядку. Модем и контроллер мне достались "по наследству". Оборудование демонтировано, установлено новое, более совершенно со своим контроллером, что, признаться, есть лучше. Ну а SMH не на помойку же выкидывать. У меня на него есть свои виды, для него есть свои задачи, с которыми он справится вполне. И вот эта сборка (даже я бы сказал недосборка, потому что сам бы так не собирал бы) досталась мне. SMH4, FMR и модем. Все это было и работало воедино. Проект был стерт за ненадобностью, контроллер обновлен. Дошел черед и до модема, вот встало все.

Про режимы. Так как этот модем отзывается как huawei 3131, то и подчиняется он командам huawei. Поэтому я попробовал переключать его в
- только модем
- Модем + сд
- Сетевая карта
- Модем + сетевая карта
- Модем + сетевая карта + сд.
Ну или дефолтом - еще и плюс флешка. Ни в одном режиме модем не видится, ИМЕИ не показывает, ошибка "модем не поддерживается" показывает.
Блок модема - RFO не дает, пардон modemstats = 0.
Vibo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 20:46   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
Но ведь я подключаю именно сегнетиковский модем. Я понимаю за другие - про другие вопросов нет. Ну как нет, вопросы есть, но про них ответы на форуме уже звучали и тут пока отставим это дело. Сейчас модем именно сегнетиковский. Поэтому я и не счел важным версии ПО/АО.
Модем довольно давно не выпускается. Новых применений очень мало. Поэтому непонятно, чем вы удивлены, когда мы пытаемся разобраться в проблеме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 20:52   #33
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Есть возможность проверить работу модема на другом контроллере?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 23:22   #34
Vibo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Модем довольно давно не выпускается. Новых применений очень мало. Поэтому непонятно, чем вы удивлены, когда мы пытаемся разобраться в проблеме.
На самом деле удивления пока нет. Просто читаю форум, вижу манеру общения и как бы особо не надеюсь. Да и вообще-то мне казалось, что все должно быть просто. Под виндой-то модем работает нормально. В инет вышел, СМС могу.


Добавлено через 48 секунд


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Есть возможность проверить работу модема на другом контроллере?
На работу привезут в феврале несколько матриксов. Могу попробовать на них. Правда на вскидку не помню, умеют ли они USB модем.
Vibo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 10:31   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
На работу привезут в феврале несколько матриксов. Могу попробовать на них. Правда на вскидку не помню, умеют ли они USB модем.
Нет, не умеют. Нет нужного разъёма.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 07:40   #36
Vibo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, не умеют. Нет нужного разъёма.
Тогда больше не на чем. Винда и вот SMH4 в единственном экземпляре.
Vibo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 08:52   #37
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
Тогда больше не на чем. Винда и вот SMH4 в единственном экземпляре.
Так может быть Вам взять роутер с 4G модемом (лучше со встроенным) и подключить к контроллеру через Эзернет?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 13:55   #38
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
На самом деле удивления пока нет. Просто читаю форум, вижу манеру общения и как бы особо не надеюсь.
А я вот удивляюсь. Отказались от чужих. Сделали и и уже похоронили свой (И возможно там свисток был от Хуавея).
Да вот и он уже не работает с новым софтом?
И пару лет назад тихонько с темы съехали.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 15:17   #39
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да вот и он уже не работает с новым софтом?
Я же проверил у себя, работает. Тут в чём-то другом дело. И ТС говорит, что у него работало.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 15:40   #40
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я же проверил у себя, работает. Тут в чём-то другом дело.
Определяется как? И какой смысл скрывать что стояло в ICM?
Король-то уже умер.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 21:01   #41
Vibo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Так может быть Вам взять роутер с 4G модемом (лучше со встроенным) и подключить к контроллеру через Эзернет?
На контроллере есть интернет. Проблема в отключении электричества. Если оно пропадает, отключается роутер у провайдера и сообщения об отключении доходят немного после обратного включения. Мне надо МОДЕМ для СМС.


Добавлено через 31 секунду


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А я вот удивляюсь. Отказались от чужих. Сделали и и уже похоронили свой (И возможно там свисток был от Хуавея).
Да вот и он уже не работает с новым софтом?
И пару лет назад тихонько с темы съехали.
Да там внутри свисток от хуавея


Добавлено через 2 минуты


Так, взял у коллеги мтсный 150 хуавей. Всунул в контроллер - все работает. ИМЕИ видит, СМС кидает. Получает, выполняет команды.

Господа, что я, черт возьми, делаю не так? Родная лялька не работает, а всякое левое - хоть бы хрен. И это на последнем софте.
Vibo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 10:48   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
Господа, что я, черт возьми, делаю не так? Родная лялька не работает, а всякое левое - хоть бы хрен. И это на последнем софте.
Скорее всего с родной лялькой что-то не так.

Вы же сами понимаете, без анализа логов и вообще без сбора информации техподдержка может выразить разве что глубочайшее сочувствие или даже соболезнование, но никак не может помочь в проблеме. Сейчас логи анализируются, возможно мы скоро скажем ответ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 12:04   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Наш модем подключаете напрямую к контроллеру или через хаб?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 07:36   #44
Vibo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Скорее всего с родной лялькой что-то не так.

Вы же сами понимаете, без анализа логов и вообще без сбора информации техподдержка может выразить разве что глубочайшее сочувствие или даже соболезнование, но никак не может помочь в проблеме. Сейчас логи анализируются, возможно мы скоро скажем ответ.
Так я ж первым своим сообщением выложил логи.


Добавлено через 12 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Наш модем подключаете напрямую к контроллеру или через хаб?
напрямую оба варианта
Vibo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 10:31   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
Так я ж первым своим сообщением выложил логи.
Вы не дочитали фразу: Сейчас логи анализируются, возможно мы скоро скажем ответ.


Добавлено через 29 секунд


Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
напрямую оба варианта
По логам получается, что контроллер видит какой-то хаб.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2024, 13:00   #46
Vibo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По логам получается, что контроллер видит какой-то хаб.
Проблема в том, что у меня нету хабов даже в зоне доступности. Ну за исключением встроенного в комп. Модем подключается напрямую. Из под винды - все работает. А вот с SMH нет.
Vibo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2024, 20:35   #47
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
Проблема в том, что у меня нету хабов даже в зоне доступности.
Вообще свистки почти всегда составные устройства. Лишнее можно (точнее нужно) блокировать.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2024, 14:11   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
Проблема в том
Проблема в том, что возможно, какой-то софт в компе переключил модем в какое-то неизвестное нам нерасчётное состояние, и теперь контроллер не может справиться с этой ситуацией.

Поэтому попробуйте стандартный подход ко всем АТ-устройствам. Это загрузка заводского конфига через AT&F, затем его сохранение AT&W

Возможно это поможет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2024, 19:50   #49
Vibo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема в том, что возможно, какой-то софт в компе переключил модем в какое-то неизвестное нам нерасчётное состояние, и теперь контроллер не может справиться с этой ситуацией.

Поэтому попробуйте стандартный подход ко всем АТ-устройствам. Это загрузка заводского конфига через AT&F, затем его сохранение AT&W

Возможно это поможет.
Возможно. Правда в комп мы полезли тогда, когда SMH по какой-то причине его видеть не хотел. Софт установлен с самого модема, ничего левого. Но допустим.

Правильно ли я понимаю, что AT&F и AT&W - это полныые команды для модема? Или что-то там еще должно быть? Я, к сожалению, не очень силен в командах.
Vibo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2024, 20:46   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что AT&F и AT&W - это полныые команды для модема? Или что-то там еще должно быть? Я, к сожалению, не очень силен в командах.
Если какая-нибудь из них не сработает, то добавьте нолик в конце команды.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ilya J., 12.02.2024 в 11:49
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2024, 23:31   #51
Vibo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если какая-нибудь из них не сработает, то добавьте нолик в конце команды.
AT&F принял, AT&W, AT&W0 не принял

Спойлера не нашел, приложил текстовичок с "перепиской" с модемом
Вложения
Тип файла: txt ATF.txt (753 байт, 6 просмотров)
Vibo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 11:37   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
AT&F принял, AT&W, AT&W0 не принял
Работать с контроллером не начал?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 07:43   #53
Vibo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Работать с контроллером не начал?
Увы нет. Все то же самое - модем не совместим, IMEI - N/A


Но если контроллеру сунуть флешку - он не говорит что модем не совместим, он же различает модем и флешку. То есть он понимает что ему тыкнули модем. Но почему-то не признает его.
Vibo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024