Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.05.2016, 13:28 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Уставка сбрасывается в ноль
День добрый.
Существует неисправность, которая выводит из эксплуатации данный контроллер SMH 2010. Неисправность следующего вида: через неопределенный промежуток времени штатной работы контроллера, наступает момент когда становиться невозможным смена аварийных уставок управляемого оборудования. При попытке сменить уставку она сбрасывается в ноль... Подскажите решение данного вопроса. Последний раз редактировалось Arsie, 23.05.2016 в 13:48 |
23.05.2016, 13:49 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Уставка сбрасывается в ноль
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.05.2016, 14:32 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Уставка сбрасывается в ноль
В чем заключается ремонт. Возможен ли ремонт в наших лабораторных условиях, нашими специалистами
|
23.05.2016, 14:43 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Уставка сбрасывается в ноль
Цитата:
Может и сможете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.05.2016, 14:49 | #5 | |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Каким образом производится запись калибровок. Потребуется ли обновление ядра контроллера? Обозначте сразу цену ремонта такого типа Последний раз редактировалось Arsie, 23.05.2016 в 15:20 |
|
23.05.2016, 14:56 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Уставка сбрасывается в ноль
Я не заведую коммерческими вопросами, обратитесь к менеджерам. Но они предсказуемо ответят, что диагноз, поставленный "по фотографии", нуждается в лабораторной проверке.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.05.2016, 15:00 | #7 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Уставка сбрасывается в ноль
|
23.05.2016, 15:28 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Уставка сбрасывается в ноль
Цитата:
Программатор ищется в гугле, например: http://masterkit.ru/shop/laboratory/...mators/1325519 Вы точно уверены, что хотите попробовать справиться своими силами? Если не работали с AVR, то лучше не нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.05.2016, 15:54 | #9 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Уставка сбрасывается в ноль
Где взять прошивку? Можно ли скопировать прошивку с рабочего контроллера?
|
23.05.2016, 16:14 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Уставка сбрасывается в ноль
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|