Старый 23.04.2020, 23:05   #121
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Форматировали по юсб?
.
Да, через SMLogix.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 23:09   #122
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Поставил белый внешний IP (у меня выделенный). Не помогло. Даже запроса на подключение нет.
Тогда порты в роутере прокидывать на контроллер сервер надо.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 23:11   #123
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Тогда порты в роутере прокидывать на контроллер сервер надо.
Они давно прокинуты, у меня второй точно такой же ПЛК рядом лежит, и с ним проблем нет.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 23:12   #124
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а так работать и не будет, опенвпн в локалке не заведется. могабыть я и ошибаюсь,
А с какой стати ей не работать?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 23:15   #125
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
А с какой стати ей не работать?
100% работает.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 23:17   #126
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Они давно прокинуты, у меня второй точно такой же ПЛК рядом лежит, и с ним проблем нет.
Совсем запутал. Не мог ведь к себе подключиться никак? Первый пост.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
100% работает.
Да я то знаю. Но у Вас вроде не получалось.

Ну а если его к тестовому подключить?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 23:20   #127
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Совсем запутал. Не мог ведь к себе подключиться никак? Первый пост.
Еще раз
Есть 2 SMH4, один спокойно цепляется на тестовый сервер, на второй мой (глючный), на котором поднят VPN, НО!!! запрос на подключение от рабочего приходит, но зацепиться рабочий SMH4 не может. Если глючный делать как КЛИЕНТ VPN, то его вообще никто не видит, ни тестовый, ни свой сервер VPN, тупо нет запроса на подключение.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 23:50   #128
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Еще раз
Есть 2 SMH4, один спокойно цепляется на тестовый сервер, на второй мой (глючный), на котором поднят VPN, НО!!! запрос на подключение от рабочего приходит, но зацепиться рабочий SMH4 не может.
С этого начиналось. При этом ноут к глючному серверу подключался...
На нем (нормальном) один IP для подключения к серверу прописан?

Цитата:
Если глючный делать как КЛИЕНТ VPN, то его вообще никто не видит, ни тестовый, ни свой сервер VPN, тупо нет запроса на подключение.
А если ручками на тестовом добавить как контроллер?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 07:04   #129
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
С этого начиналось. При этом ноут к глючному серверу подключался...
На нем (нормальном) один IP для подключения к серверу прописан?

А если ручками на тестовом добавить как контроллер?
Ноут добавился без проблем.
В ручную добавлял, не подключается.

Про IP вопрос не совсем понял.
Если про вкладку smconnect то там только один можно прописать, если имелось ввиду что одинаковые ли IP прописаны на нормальном и глючном, то да, они одинаковые.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 12:51   #130
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Пара общих вопросов.
1. SMConfig - NET - MODBUS network. По логике в этой вкладке должны отображаться переменные МВ, которые присутствуют в проекте. Я парочку залил, но почему-то в этой ветке пусто.
2. Логин root никак не изменить?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 15:07   #131
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Пара общих вопросов.
1. SMConfig - NET - MODBUS network. По логике в этой вкладке должны отображаться переменные МВ, которые присутствуют в проекте. Я парочку залил, но почему-то в этой ветке пусто.
2. Логин root никак не изменить?
1) Приложите проект

2) Нет


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 09:53   #132
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Добрый день!
Есть два контроллера - SMH4 и Matrix. Оба выходят в интернет через GSM-модемы. Как клиенты оба коннектятся к тестовому серверу (SMH4 c IP 213.87.225.120). Пытаюсь сделать SMH4 сервером, в SMConnect в параметрах сети прописываю два IP - 192.168.1.45 и 213.87.225.120. В системном меню Matrix в SMConnect прописываю IP 213.87.225.120. Пытаюсь подключиться, но ничего не происходит, даже запроса на подключение нет. Что не так?
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 11:00   #133
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть два контроллера - SMH4 и Matrix. Оба выходят в интернет через GSM-модемы. Как клиенты оба коннектятся к тестовому серверу (SMH4 c IP 213.87.225.120). Пытаюсь сделать SMH4 сервером, в SMConnect в параметрах сети прописываю два IP - 192.168.1.45 и 213.87.225.120. В системном меню Matrix в SMConnect прописываю IP 213.87.225.120. Пытаюсь подключиться, но ничего не происходит, даже запроса на подключение нет. Что не так?
Напишите по шагам, что вы делаете и будем сравнивать с инструкцией в начале темы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 12:12   #134
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

1. По ссылке https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TRIM5/SMConnect/ скачал smconnect.deb и из лоджика 3.30 обновил его в SMH4. После этого при подключении к контроллеру по его внутреннему IP 192.168.1.45 появилась закладка SMConnect.

2. К контроллеру подключил модем ICM c симкой МТС. В лоджике в SMConfig во вкладке Интернет указал основной канал USB-модем, сохранил, загрузил проект в контроллер.
Модем горит синим, связь есть.

3. В системном меню поставил автонастройку времени, время автоматически поменялось.

4. Запустил тестовый сервер 91.108.43.71. В системном меню SMH4 во вкладке сеть-SMConnect задаю IP 91.108.43.71 и разрешить подключение. Мой контроллер 518858 с IP 213.87.225.120
Вложение 7944
Вскоре контроллер подключился к серверу.
Вложение 7945
5. Подключился к контроллеру, в закладке SMConnect прописал IP адреса:
Вложение 7946
6. В Матрикс воткнул симку МТС, создал проект в лоджике 3.32 с одним логическим И, в SMConfig во вкладке Интернет указал основной канал USB-модем, сохранил, загрузил проект в контроллер.

7. В системном меню Матрикса поставил автонастройку времени, время автоматически поменялось.

8. Запустил тестовый сервер 91.108.43.71. В системном меню Матрикса во вкладке сеть-SMConnect задаю IP 91.108.43.71 и разрешить подключение. Мой контроллер 557073. Правда пришлось сначала перезагрузить контроллер, чтоб он появился в списке запрашиваемых на подключение. До перезагрузки не хотел появляться почему-то.
Вложение 7947
Вложение 7948
9. Далее в системном меню Матрикса во вкладке сеть-SMConnect задаю IP 213.87.225.120 и разрешить подключение. Захожу в SMConnect контроллера SMH4 – там пусто.
Вложение 7949
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 15:04   #135
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

У меня не открывается ни одно ваше вложение.

Цитата:
1. По ссылке https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TRIM5/SMConnect/ скачал smconnect.deb и из лоджика 3.30 обновил его в SMH4. После этого при подключении к контроллеру по его внутреннему IP 192.168.1.45 появилась закладка SMConnect.
3.30 лоджик не поддерживается, актуальный 3.32, скачайте его с нашего сайта, отформатируйте контроллер, заново накатите сервер.

Цитата:
3. В системном меню поставил автонастройку времени, время автоматически поменялось.
А часовой пояс выставляете или оставляете как есть?

Цитата:
4. Запустил тестовый сервер 91.108.43.71.
Т.е. вы установили сервер коннекта на контроллер, и потом этим контроллером-сервером пытаетесь подключиться к нашему контроллеру-серверу, зачем? И в нашей сети вашего контроллера нет, дальше пока бессмысленно анализировать.


Добавлено через 1 минуту


P.S. Если вы хотите использовать SMCOnnect во внешней сети со своим сервером, вам нужно приобрести белый ip.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 16:26   #136
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
3.30 лоджик не поддерживается, актуальный 3.32, скачайте его с нашего сайта, отформатируйте контроллер, заново накатите сервер.
Из 32-ого у меня почему-то только Матрикс можно обновить. Может версия старая, попробую обновить.

Цитата:
А часовой пояс выставляете или оставляете как есть?
Выставляю +7 (Новосибирск)

Цитата:
Т.е. вы установили сервер коннекта на контроллер, и потом этим контроллером-сервером пытаетесь подключиться к нашему контроллеру-серверу, зачем? И в нашей сети вашего контроллера нет, дальше пока бессмысленно анализировать.
Исключительно чтоб убедиться, что интернет есть) Из вашей сети я вышел, т.к. сделал фотки. Попробую ещё раз вложения отправить.

Цитата:
P.S. Если вы хотите использовать SMCOnnect во внешней сети со своим сервером, вам нужно приобрести белый ip.
А вот тут поподробнее. Не очень разбираюсь в этом. То есть тот IP, под которым контроллер запрашивает подключение к серверу - не есть белый? Этот вопрос необходимо решать через сотового оператора?
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 16:35   #137
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Вот вложения ещё раз в том же порядке
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 17:57   #138
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Скачайте с нашего сайта, сейчас версия 3.32.0050, она уже давно для всех наших контроллеров.

Цитата:
То есть тот IP, под которым контроллер запрашивает подключение к серверу - не есть белый? Этот вопрос необходимо решать через сотового оператора?
То, что вы увидели на нашем сервере, мне неизвестно(скорее всего нет, раз вы об этом не знаете), узнать информацию о белом ip можно у оператора.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 23:37   #139
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
А вот тут поподробнее. Не очень разбираюсь в этом. То есть тот IP, под которым контроллер запрашивает подключение к серверу - не есть белый? Этот вопрос необходимо решать через сотового оператора?
Точнее даже не просто белый а белый статический (постояннный). Подробнее
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 12:14   #140
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Скачал 3.32.0050, отформатировал SMH4... Теперь появилась системная авария "модем не поддерживается". Модем ICM...
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 12:16   #141
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Скачал 3.32.0050, отформатировал SMH4... Теперь появилась системная авария "модем не поддерживается". Модем ICM...
Снимите лог, покажите, что там происходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 12:18   #142
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

...И SMConnect вкладка пропала при подключении, только SMConfig...


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Снимите лог, покажите, что там происходит.
Что-что снять??)
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 12:24   #143
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Что-что снять??)
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/

Страница 72, глава 10.5.5.7 Диагностика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 12:32   #144
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

20200601_1531.tgz
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 16:46   #145
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Модем новый или старый? Подключен напрямую? Какой оператор?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 22:33   #146
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Модем новый или старый? Подключен напрямую? Какой оператор?
Модему наверно год-два. Но он работал, пока я сегодня не отформатировал контроллер. Подключен шнуром напрямую. МТС.

Когда форматировал, модем тоже был воткнут. Если это важно...

Не обратил внимание, какое было время после обновления. Зашёл во "время-дата" и поставил на "автонастройка". Время стало актуальное (или уже было). То есть, если оно должно было сброситься при перепрошивке, то либо не сбросилось, либо есть интернет. Но системная авария горит, модем мигает раз в три секунды синим, типо сеть ищет

Завтра с утра ещё раз попробую отформатировать-переустановить. Может что не так пошло..

Могу ещё Матрикса завтра форматнуть с 3.32.0050. Если не проканает, то послезавтра поеду пособие по безработице в период коронавируса оформлять)))

Последний раз редактировалось februar, 01.06.2020 в 22:55
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 11:36   #147
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Модему наверно год-два. Но он работал, пока я сегодня не отформатировал контроллер. Подключен шнуром напрямую. МТС.

Когда форматировал, модем тоже был воткнут. Если это важно...

Не обратил внимание, какое было время после обновления. Зашёл во "время-дата" и поставил на "автонастройка". Время стало актуальное (или уже было). То есть, если оно должно было сброситься при перепрошивке, то либо не сбросилось, либо есть интернет. Но системная авария горит, модем мигает раз в три секунды синим, типо сеть ищет

Завтра с утра ещё раз попробую отформатировать-переустановить. Может что не так пошло..

Могу ещё Матрикса завтра форматнуть с 3.32.0050. Если не проканает, то послезавтра поеду пособие по безработице в период коронавируса оформлять)))
Модем именно МТС? Залоченный? Сим-карта тоже МТС?
Напрямую без провода можете подключить?
Повторно форматировать пробовали?

Напишите на всякий случай версию ПО контроллера(системное меню - программы ), вдруг действительно что при форматировании произошло.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 02.06.2020 в 11:46
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 08:42   #148
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Отформатировал ещё раз - всё заработало. На этот раз модем отключил на время форматирования - может в этом и была причина
Буду дальше разбираться с белым IP...
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 11:09   #149
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Отформатировал ещё раз - всё заработало. На этот раз модем отключил на время форматирования - может в этом и была причина
Вряд ли.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 16:52   #150
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

После разбора случая с не очень стабильным модемом хотел бы отметить, если у вас что-то не получается с смконнектом, нужно провести тест:

- подключиться контроллером к нашему тестовому серверу
- подключиться компьютером(рабочей станцией) к нашему серверу
- зайти на свой контроллер в рамках сети впн по присвоенному адресу.

В рамках такой проверки вы выясните, правильно ли вы настроили оборудование( в частности время), или проблема в другом.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024