Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.09.2018, 17:28   #1
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Question Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Задача:
обеспечить обмен данными между несколькими территориально разнесенными объектами с SMH4G (на контроллерах крутится программа SMLogix, один мастер - остальные слейвы). Физический канал - контроллеры включены в локальную сеть соответствующих объектов, объекты связаны между собой разными способами через Интернет (то есть напрашивается SMConect).
Но:
на этих же контроллерах будет крутиться веб-сервер (сводная страничка с основной информацией), к которому основным каналом подключения планируется модем (страничка должно быть доступна всегда, особенно когда "умерла" локальная сеть объекта и данные с него не передаются).

Вопрос:
можно ли делать модем резервным каналом связи для SMConnect, или это приведёт к конфликту с работой веб-сервера?
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 17:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Задача:
обеспечить обмен данными между несколькими территориально разнесенными объектами с SMH4G (на контроллерах крутится программа SMLogix, один мастер - остальные слейвы). Физический канал - контроллеры включены в локальную сеть соответствующих объектов, объекты связаны между собой разными способами через Интернет (то есть напрашивается SMConect).
Но:
на этих же контроллерах будет крутиться веб-сервер (сводная страничка с основной информацией), к которому основным каналом подключения планируется модем (страничка должно быть доступна всегда, особенно когда "умерла" локальная сеть объекта и данные с него не передаются).

Вопрос:
можно ли делать модем резервным каналом связи для SMConnect, или это приведёт к конфликту с работой веб-сервера?
Конфликта быть не может, т.к. веб-сервер, SMConnect и модем - это разных полей ягоды.

Связь между ними примерно как между цветом вашего автомобиля и цветом вашего пиджака. Т.е. они влияют друг на друга сильно-сильно-сильно косвенно и ближе к области метафизики.

Хотя, безусловно, как 8-тонный пиджак раздавит легковушку, так и тяжёлая веб-страница положит на лопатки модем с его небыстрым каналом связи. Но это тоже не из области реальной жизни, т.к. это нужно специально ломать систему (шить 8-тонный пиджак).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 18:21   #3
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Thumbs down Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Мда... Сегнетикс в своем репертуаре.
Хорошо, попробуем тот же вопрос, только в профиль:

Могут ли SMConnect (работающий с данными SMLogix) и Web-сервер (работающий на том же контроллере) одновременно использовать 3G Modem ICM?
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 18:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Могут ли SMConnect (работающий с данными SMLogix) и Web-сервер (работающий на том же контроллере) одновременно использовать 3G Modem ICM?
Вам достаточно первых же слов моего прошлого ответа "Конфликта быть не может" или мне нужно сказать то же самое другими словами?

Я попробую. Веб-сервер и SMConnect могут работать через модем как одновременно, так и по очереди. Т.к. они никак не связаны с модемом и им всё равно, через что работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 01:24   #5
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Круто!
Линукс не может, а ваш софт - умеет!
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 01:50   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ailcat
Круто!
Линукс не может, а ваш софт - умеет!
Это чего Линукс не может? И где в этом процессе их софт?

Но глубину мысли
Цитата:
на этих же контроллерах будет крутиться веб-сервер (сводная страничка с основной информацией), к которому основным каналом подключения планируется модем (страничка должно быть доступна всегда, особенно когда "умерла" локальная сеть объекта и данные с него не передаются).
не понял.

Веб-сервер на каждом объекте?

Последний раз редактировалось ATS, 18.09.2018 в 02:16
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 07:46   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Круто!
Линукс не может, а ваш софт - умеет!
Контроллер подключается к интернету через порт Ethernet и через 3G модем. В данном случае если 3G модем как резервная линия связи то будет следующим образом это все работать:
Если интернет через Ethernet будет работать то SMH4 выйдет через него на связь с сервером SMconnect на IP этого сервера и будет у вас в VPN сети (т.е. как будто у вас в одной сети с диспетчерским ПК).
Если же интернет через Ethernet "отвалится" то контроллер подключится к интернету через 3G модем и в случае успеха точно также постучится на сервер SMConnect и появится в сети VPN и по сути будет "виден" в вашей "локалке" и доступен с диспетчерского ПК. Поэтому Арсений Вам и ответил, что "конфликта не будет". Но надо иметь в виду качество передачи данных через сотовую сеть. При плохом приеме возможно странички Вашего веб-сервера будут открываться настолько долго, насколько позволит канал связи и те данные которые вы запрашиваете.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 09:39   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Не понял про веб сервер на модеме. У вас стат. ip будет на каждом модеме?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 10:15   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Не понял про веб сервер на модеме. У вас стат. ip будет на каждом модеме?
Это не у меня. Это у Alicat. А что мешает заходить на веб-сервер через VPN?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 03:50   #10
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Не понял про веб сервер на модеме. У вас стат. ip будет на каждом модеме?
Вероятнее всего.

Суть:
1) СКАДА опрашивает контроллеры по Modbus/TCP (основной канал - локальная сеть, "удлиненная" через интернет)
2) "любой дурак" может зайти на страничку web-сервера SMH4 со сводной информацией (основной канал - модем).

Вводные:
3) локальная сеть может перестать работать (например, поп окропил коммутатор ведёрком святой воды. Кстати, не шутка) - ситуация неприятная, но пережить можно.
4) страничка на веб-сервере должна быть доступна всегда, пока работает контроллер. Даже тогда, когда вражеский диверсант сбросит ядрёну бомбу, и в радиусе 10 километров уцелеет только шкаф с контролером...

Вопрос:
5) если резервным каналом для СКАДА назначить модем - не возникнет ли проблем с доступом к вебсерверу в то время, когда резервный канал используется?


Засада, вызвавшая появление вопроса:
6) асушники однажды захотели "зарезервировать" основной канал связи с удаленным сервером через модем, который юзается раз в сутки на 5 минут для отправки суточного отчета "наверх". "По закону подлости", аккурат перед этими "5 минутами" доблестный экскаваторщик "нашел" оптику, и серверный софт негоже сумняшеся переключился на резервный канал, то бишь модем. В итоге вместо отправки отчета - получили запись в логах Линукса "модем уже занят").



Добавлено через 13 минут

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Это не у меня. Это у Alicat. А что мешает заходить на веб-сервер через VPN?
НЕдоступность сервиса VPN с мобильного телефона, например.
Ограничения на VPN, накладываемые провайдером (да, есть такие).

Суть веб-сервера - возможность инженеру, в ответ на звонок "шеф, усё пропало! усё пропало, шеф!" увидеть статусы и ключевые параметры, понять по ним, что на самом деле произошло - и выдать алгоритм действий для "высококвалифицированного персонала" на объекте (не исключены ситуации, что это будет охранник).
Притом независимо от того, находится инженер в метре от контроллера, сидит в офисе за компьютером или вообще кормит акул на пляже в Гонолулу...

Последний раз редактировалось ailcat, 19.09.2018 в 04:08
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 11:30   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Вероятнее всего.
Вероятнее всего? Вы не знаете задачи, которую решаете?


Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
1) СКАДА опрашивает контроллеры по Modbus/TCP (основной канал - локальная сеть, "удлиненная" через интернет)
2) "любой дурак" может зайти на страничку web-сервера SMH4 со сводной информацией (основной канал - модем).

Вводные:
3) локальная сеть может перестать работать (например, поп окропил коммутатор ведёрком святой воды. Кстати, не шутка) - ситуация неприятная, но пережить можно.
4) страничка на веб-сервере должна быть доступна всегда, пока работает контроллер. Даже тогда, когда вражеский диверсант сбросит ядрёну бомбу, и в радиусе 10 километров уцелеет только шкаф с контролером...

Вопрос:
5) если резервным каналом для СКАДА назначить модем - не возникнет ли проблем с доступом к вебсерверу в то время, когда резервный канал используется?
Попробую разжевать совсем по бытовому.

Цитата:
У вас в руках стакан и кувшин. Стакан - это данные для Скады, кувшин - это веб-страничка.

Вы льёте воду из обоих в ванну. Одновременно или не одновременно - без разницы. В ванной большая "дырка" и всё вылитое прекрасно утекает. Дырка - это эзернет.

Вдруг "дырка" в ванной засоряется и вам говорят - выливайте в раковину. В раковине "дырка" поменьше - это модем.

Уйдёт ли вся вода из кувшина со стаканом в раковину? Это то, что вы спрашиваете.
Теперь перейдём к ответу на этот вопрос:

1) Не уйдёт, если вы выливаете много воды из стакана с кувшином

2) Уйдёт, если вы мало выливаете воды из стакана с кувшином

3) Уйдёт, если вы выливали раньше много, но при переходе к раковине стали выливать меньше

Это три правильных ответа на один и тот же вопрос. И зависят они не от кувшина (веб-страница), не от стакана (Скада) и не от ванной (Эзернет) с раковиной (Модем). Зависят они только от вас.

Сами ванна и раковина предназначены для одного и того же, поэтому вопрос "Можно наливать воду в раковину вместо ванны" не имеет инженерного смысла. Оба устройства предназначены для одного и того же, но в разных объёмах.

Так как вы не всегда читаете аллегории, а сразу начинаете спорить, отвечу прямо на ваш красный вопрос:


Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Вопрос:
5) если резервным каналом для СКАДА назначить модем - не возникнет ли проблем с доступом к вебсерверу в то время, когда резервный канал используется?

1) Возникнет, если модем не сможет пропустить суммарный объём данных скады и веб-странички

2) Не возникнет, если модем сможет пропустить суммарный объём данных скады и веб-странички

3) Не возникнет, если трафика было много, но вы снизите потребление трафика до возможностей модема при переходе от основного канала к резервному



Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Засада, вызвавшая появление вопроса:
6) асушники однажды захотели "зарезервировать" основной канал связи с удаленным сервером через модем, который юзается раз в сутки на 5 минут для отправки суточного отчета "наверх". "По закону подлости", аккурат перед этими "5 минутами" доблестный экскаваторщик "нашел" оптику, и серверный софт негоже сумняшеся переключился на резервный канал, то бишь модем. В итоге вместо отправки отчета - получили запись в логах Линукса "модем уже занят").
Так вот она, истинная причина ваших вопросов. Долго же пришлось вас терзать, чтобы вы проговорились.

Давайте детально разбирать эту ситуацию вместо того словоблудия, что было ранее. Вы готовы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.09.2018 в 11:48
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 12:01   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вероятнее всего? Вы не знаете задачи, которую решаете?
...
Почти не игрался с модемами на SMH, но возник вопрос - как штатно получить постоянное подключение модема к сети провайдера и Интернету.

Короче - как держать открытой "дырку" в раковине.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 12:12   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Почти не игрался с модемами на SMH, но возник вопрос - как штатно получить постоянное подключение модема к сети провайдера и Интернету.

Короче - как держать открытой "дырку" в раковине.


Справка: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/smcfg_inet.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 12:34   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Нет не это - интересует вместе с открытой дыркой в ванне...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 12:43   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Нет не это - интересует вместе с открытой дыркой в ванне...
Тогда так и задавайте: нужна параллельная работа двух каналов.

Ответ: аггрегация каналов не поддерживается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 12:57   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда так и задавайте: нужна параллельная работа двух каналов.

Ответ: аггрегация каналов не поддерживается.
ТС именно с этого и начал...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 13:00   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
ТС именно с этого и начал...
Вы тоже ни черта не понимаете в интернет-технологиях?) Или вы просто не отличаете слова "резервный" и "параллельный" между собой?

Извините, но уже чисто по человечески я начинаю думать, что меня за идиота держать пытаются. У меня уже корпоративно-корректных слов не осталось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 13:10   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Внимательно прочитайте первое сообщение. Там изначально параллельный.

Вывод - задача штатно не решаема.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 13:16   #19
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Внимательно прочитайте первое сообщение.

Вывод - задача штатно не решаема.
Внимательно прочитал.

Вывод: задачи вообще нет как таковой, решать нечего.

Если вы так рассуждаете, то понятно, задача не решаема, ведь её и не надо решать, её как бы и нет. Нельзя оперировать тем, чего нет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 13:22   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Внимательно прочитал.
Вывод: задачи вообще нет как таковой, решать нечего.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 13:24   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Внимательно прочитайте первое сообщение.

Вывод - задача штатно не решаема.
Хорошо, давайте по шагам.

В вопросе имеем эзернет и модем. Это физические подключения. Их два.

Далее есть сеть TCP/IP, которая присутствует и там и там. Это транспорт, который может перемещать данные или через эзернет или через модем.

Далее VPN, который тоже является транспортом, но не самостоятельным, а только поверх другого протокола. В данном случае TCP/IP.

Т.к. необходимым условием существования VPN является существование TCP/IP, оба "протокола" работают параллельно. Это как детская машинка едет внутри обычного нормального автомобиля. Детская машинка не заменяет собой машину взрослую.

Интернет здесь вообще не к месту, т.к. протоколу TCP/IP не важно, есть интернет или нет. Это лишь название глобальной сети, это не протокол.

Итого, видим, что единственным необходимым для выбранного метода решения задачи является работа протокола TCP/IP, который работает либо по основному каналу "Эзернет", либо по резервному "Модем". Почему "либо"? Потому что отсутствует поддержка агрегации каналов. Агрегация - это специфический тип роутинга TCP/IP. К самому TCP/IP никакого отношения не имеет.

Веб-сервер работает поверх TCP/IP, VPN работает поверх TCP/IP.

Также веб-сервер работает ("одновременно" в ваших терминах) и через VPN. Т.е. смотреть веб-страничку можно и через TCP/IP, и через VPN.

TCP/IP в контроллерах SMH2Gi, SMH4 и Trim5 поддерживает множественные подключения. Т.е. одновременно могут работать несколько веб-страничек через TCP/IP, VPN и несколько веб-страничек через VPN. Также со всем этим одновременно может работать Modbus-TCP как через TCP/IP, так и через VPN.

Вы поняли то, что я написал выше? Вы посчитали количество каналов распространения информации и количество интерфейсов распространения данных?



PS. Я очень сильно упростил перечисленное - специалист посмеётся над этим описанием.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.09.2018 в 14:19
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 14:26   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

вот вы упарываетесь..

вопрос д.б. сформулирован вот так:

если контроллер потерял интернет по эзеренету, он включит модем или нет?

и все.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 14:30   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот вы упарываетесь..

вопрос д.б. сформулирован вот так:

если контроллер потерял интернет по эзеренету, он включит модем или нет?

и все.
Это тоже глупый вопрос. Сами понимаете, почему

Именно это и имел ввиду Громов, когда упомянул, что задачи нет и решать нечего. К категории подобных вопросов можно отнести и вопрос "Я выставил на поляну блок AND, смогу ли я поставить блок OR?".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 14:54   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
PS. Я очень сильно упростил перечисленное - специалист посмеётся над этим описанием.
Уже вот и смеюсь.

Но, ТС хотел видеть веб-серверы контроллеров всегда через модемы по real-IP.
То что их можно видеть и через IP smconnect и так ясно, но это можно делать только с рабочей станции в сети smconnect.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот вы упарываетесь..

вопрос д.б. сформулирован вот так:

если контроллер потерял интернет по эзеренету, он включит модем или нет?

и все.
Лев, ну не так.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 15:06   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Уже вот и смеюсь.

Но, ТС хотел видеть веб-серверы контроллеров всегда через модемы по real-IP.
То что их можно видеть и через IP smconnect и так ясно, но это можно делать только с рабочей станции в сети smconnect.

Лев, ну не так.
Внешний роутинг запросов никак не зависит от рабочих свойств контроллера. Контроллер ответит на запрос в тот канал, откуда придёт запрос.

Тут скорее можно сформулировать вопрос как "Может ли контроллер поднять независимую связь через езернет и модем одновременно?". Но тут уже начинается конфликт между "независимую" и "резервную".

Независимую контроллер поднять может, но сеть SMConnect построить сможет только через модем. Веб будет работать по обоим каналам, Modbus в режиме слейва по обоим, в режиме мастера только по эзернету.


Но тут опять Громов прав. Если интернет есть везде (и в локалке и в модеме), то извращаться не нужно. Есть есть интернет в локалке - веб-страничка покажется через неё. Нету интернета - включился модем. Директору-то на пляже наплевать как данные от контроллера уехали, если они прекрасно до него дошли. Зато с СМКоннектом проблем не будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.09.2018 в 15:27
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 15:29   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Лев, ну не так.
да я понимаю что не так, но если выбросить все фантазии автора на эту тему, то в сухом остатке остается только этот вопрос.
если бы я на все дурацкие вопросы клиентуры отвечал так же досконально меня бы уже давно убили.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 15:34   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но тут опять Громов прав. Если интернет есть везде (и в локалке и в модеме), то извращаться не нужно. Есть есть интернет в локалке - веб-страничка покажется через неё. Нету интернета - включился модем. Директору-то на пляже наплевать как данные от контроллера уехали, если они прекрасно до него дошли.
Арсений, про систему ниппель забыл? туда - дуй, оттуда - ...
Это еще порты на роутерах сеток до контроллеров прокинуть надо. Да и IP все опять помнить надо.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
в режиме мастера только по эзернету.
Тут анало..., короче та же задница.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 15:40   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Арсений, про систему ниппель забыл? туда - дуй, оттуда - ...
Это еще порты на роутерах сеток до контроллеров прокинуть надо. Да и IP все опять помнить надо.
Учитывая, что IP на модемах раз в сутки могут смениться...

Тогда только без СМКоннект. Его средства настройки не рассчитаны использовать модем при рабочем основном канале. Поэтому либо модем основной, либо никак.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 15:57   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда только без СМКоннект. Его средства настройки не рассчитаны использовать модем при рабочем основном канале. Поэтому либо модем основной, либо никак.
И оять на дворе кол, а на нем мочало... И без СМКоннект соединение модема штатно не поднять...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 16:07   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И оять на дворе кол, а на нем мочало... И без СМКоннект соединение модема штатно не поднять...



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024