|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.04.2018, 12:24 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Настройка электронагревателя
Подскажите пожалуйста. 3 ступени тэн, 1-я ттр 2-я и 3-я контактор, как можно сделать чтобы при достижение температуры контакторы отключались сразу и продолжал держать температуру ттр (SMH2010. сушильная камера)
|
29.04.2018, 02:22 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Настройка электронагревателя
Оставьте Конструктору только первую ступень, а остальные две включайте компаратором с гистерезисом. Что это такое - есть в справке.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |