По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Жаль замолчали.
Как результат с использованием json ?
Очень интересно.
Обычно молчат, если всё получается или не получается вообще ничего


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 12:08   #62
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Да должно получиться... Руки вот не доходят.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 12:33   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да должно получиться... Руки вот не доходят.
Вообще, шмемы представлены как файл в файловой системе. Файл этот расположен в ОЗУ. Его можно открыть, прочитать, записать безо всяких износов Flash.

Библиотека лишь высчитывает верные смещения в этом файле. Есть и поиск по имени. Думаю, это просто нужно сделать. Лично у меня нет такого опыта на ПХП, чтобы такое сделать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 13:00   #64
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вообще, шмемы представлены как файл в файловой системе. Файл этот расположен в ОЗУ. Его можно открыть, прочитать, записать безо всяких износов Flash.
Библиотека лишь высчитывает верные смещения в этом файле. Есть и поиск по имени.
С шмемами даже не разбирался, учитывая ранее написанное. Нужно было WEB интерфейс поднять поэтому и остановился на генерации XML из данных PHP модбас. Хотя передавать через json видимо удобнее.

Цитата:
Думаю, это просто нужно сделать. Лично у меня нет такого опыта на ПХП, чтобы такое сделать.
Да я тоже программист не настоящий...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 19:13   #65
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Несколько раз удачно пользовался Вашей библиотекой class_2GiMbusTcp.php, которая гораздо удобнее шмема.
+ библиотека не требует никаких телодвижений и сама считывает файл modbus переменных;
- на каждый get/post запрос возвращаются все сконфигурированные xml узлы.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 21:50   #66
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Несколько раз удачно пользовался Вашей библиотекой class_2GiMbusTcp.php, которая гораздо удобнее шмема.
Радует, что кому-то пригодилось.
Но сам бы я это с нуля не нацарапал.

Цитата:
+ библиотека не требует никаких телодвижений и сама считывает файл modbus переменных;
Эта идея мне самому понравилась.
А чтение файлика подсмотрел в контроллере.


Цитата:
- на каждый get/post запрос возвращаются все сконфигурированные xml узлы.
Согласен -это было сделано для упрощения.
Но можно вообще не использовать функцию PlcAllVarToXML() -это чтение всех переменных (в XML)

Там есть
PlcAllVarRead() - чтение всех переменных (массив)
PlcVarRead(varname) - чтение значения переменной varname (по имени)
PlcVarWrite(varname, data) - запись значения data в переменную varname (по имени)

Так что при желании можно и считывать только нужные данные.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 11:04   #67
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
День добрый.

Решил выложить свой вариантик SCADA на PHP с опросом по modbus TCP.
Добрый день. Спасибо за ваш пример. Опрос и вывод на HTML страницу "Моих!!!" данных прошел успешно... Но не могли бы вы подсказать или ткнуть куда, как отправить из формы ввода цифру уставки. Пример с нажатием кнопки и функции Butclc(varc) полного понимания работы отправки данных на сервер не дал. Прошу понять и простить
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 12:58   #68
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

function Butclc(varc) это имитация импульса для кнопки без фиксации.
т.е. установить в единицу и снять через 230мС

В Вашем случае примерно так
Код:
function SetUstVal(varc, data)
{
	ajaxDataProcessor(w2gi, varc + "=" + data,"");
}
varc, data - имя и значение переменной соответственно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 15:29   #69
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
function Butclc(varc) это имитация импульса для кнопки без фиксации.
т.е. установить в единицу и снять через 230мС

В Вашем случае примерно так
Код:
function SetUstVal(varc, data)
{
	ajaxDataProcessor(w2gi, varc + "=" + data,"");
}
varc, data - имя и значение переменной соответственно.
Имеется форма ввода

<form name="in_utro_pol_1" method="post" style="position:absolute; top:195px; left:55px; width:100px">
<p><b>Во сколько утро:</b><br>
<input type="number" size="20">
</p>

<p><input type="submit" value="Отправить">
<input type="reset" value="Очистить"></p>
</form>

Правильно ли( varc это in_utro_pol_1 ), а (data это то число которое я ввожу в поле)

P.s: форма вставлена в вашу страницу с со всеми скриптами( и function SetUstVal(varc, data) тоже)
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 23:14   #70
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Правильно ли( varc это in_utro_pol_1 )
Нет это только имя формы.
Цитата:
а (data это то число которое я ввожу в поле)
Это так, но его надо получить из поля формы.

Использование типов reset и submit не всегда удобно - они применяются ко всем полям формы.

Вариант для двух уставок
Код:
<form name="ustavki" >

<br>Во сколько утро: <input type='number' name='ust1' size='10'>
<input type='button' value='Ok' onClick='SetUstVal("Sc_ustavka1",document.ustavki.ust1.value)'>
<input type='button' value='Clr' onClick='document.ustavki.ust1.value=""'>

<br>Во сколько вечер: <input type='number' name='ust2' size='10'>
<input type='button' value='Ok' onClick='SetUstVal("Sc_ustavka2", document.ustavki.ust2.value)'>
<input type='button' value='Clr' onClick='document.ustavki.ust2.value=""'>
</form>
Sc_ustavka1 и Sc_ustavka2 - соответственно имена модбас переменных для уставок в контроллере
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 11:00   #71
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Sc_ustavka1 и Sc_ustavka2 - соответственно имена модбас переменных для уставок в контроллере
\
Спасибо тебе "ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК"
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 18:41   #72
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

я всё скачал с сайта для опробования примера, но вот этого :
"Запустите плеер и укажите образ для запуска из папки Ubuntu" (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH...xVM/readme.txt)
не нашел поделитесь ссылочкой плиз...

Последний раз редактировалось Radistus, 01.12.2015 в 18:51
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 21:46   #73
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Да все в той же папке http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/C/LinuxVM/
Но уже под VirtualBox.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 23:45   #74
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Спасибо, запустил, просто пытался по инструкции делать ))) Необходимо заменить ТХТ-описание на файл сервере.
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 23:46   #75
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
Спасибо, запустил, просто пытался по инструкции делать ))) Необходимо заменить ТХТ-описание на файл сервере.
вот и я тоже начал искать вмваре.

вместо вмваре надо юзать виртуалбокс? я правильно понял?

не понимаю что делать дальше.

машину создает, но куда засунуть то, что находится в файле LinuxVM.rar я не понимаю, в VirtualBox не предлагает


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 20.12.2015 в 00:08
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 01:17   #76
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Как не предлагает?

Создаем машинку Линукс Убунту32 и распакованный 2Gi_machine.vdi
скармливаем ей как виртуальный диск.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 01:44   #77
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Как не предлагает?

Создаем машинку Линукс Убунту32 и распакованный 2Gi_machine.vdi
скармливаем ей как виртуальный диск.
не нашел в какое место скормить этот диск.
аа, не, вроде нашел..


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 20.12.2015 в 02:00
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 02:06   #78
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Untitled.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 10:51   #79
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 15:03   #80
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

не могу понять как сделать
Цитата:
3. После создания нового проекта С++, распаковываем в виртуальную машину архив «WSCADA demo.zip». Например, в папку «user»:
перетащить не могу, скопировать тоже, по сети не вижу.. инет есть, а локалки нет.
где изменить настройки сети не вижу. вернее там есть настройка, но как и куда в ней ввести адреса своей локалки? или может надо через опенвпн?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 18:06   #81
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не могу понять как сделатьперетащить не могу, скопировать тоже, по сети не вижу.. инет есть, а локалки нет.
где изменить настройки сети не вижу. вернее там есть настройка, но как и куда в ней ввести адреса своей локалки? или может надо через опенвпн?
с трудом продрался до этого момента и дальше не знаю что делать
Изображения
Тип файла: jpg 2015-12-20 20-03-56 Скриншот экрана.jpg (131.2 Кбайт, 162 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 14:27   #82
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Продвинулся чуть дальше чем предыдущий оратор. Запустил виртуальную машину,попытался создать свой проект, закинул в него файлы создаваемые addproject, но выдавал ошибки при компиляции, ибо в сях не силен, открыл через нетбинкс демо проект установленный на убунте, поменял там main и shm, докинул недостающие файлы из того же addproject, забилдел исполняемый файл, закинул на контроллер как указано в закинул папку с html.. вырубил машину, залил проект... зашел на контроллер и переменные не читаются и не записываются.. это связано со смещением адресов в 2Gi, появившихся после данного демо проекта или у меня просто руки кривые??
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 14:35   #83
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
Продвинулся чуть дальше чем предыдущий оратор. Запустил виртуальную машину,попытался создать свой проект, закинул в него файлы создаваемые addproject, но выдавал ошибки при компиляции, ибо в сях не силен, открыл через нетбинкс демо проект установленный на убунте, поменял там main и shm, докинул недостающие файлы из того же addproject, забилдел исполняемый файл, закинул на контроллер как указано в закинул папку с html.. вырубил машину, залил проект... зашел на контроллер и переменные не читаются и не записываются.. это связано со смещением адресов в 2Gi, появившихся после данного демо проекта или у меня просто руки кривые??
Самая новая библиотека shm учитывает все варианты прошивок контроллера.

При компиляции могут быть проблемы с доступом к компилятору, нужно переуказать его в настройках нетбинса.

tools->options-> вкладка "средства построения", пути для всех "arm2008q3*" указать относительно папки "arm2008q3/arm-none-linux-gnueabi/".

То же самое сделать для makefile, т.е. в путях "arm-v5te-linux-gnueabi" заменить на "arm-none-linux-gnueabi".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.01.2016 в 15:20
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 11:04   #84
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Запустил, на самом деле все оказалось чуть проще чем мне думалось, файлы start.after и restart.before не переписывались если пытаться их править на контроллере, поэтому необходимо было их в начале копирнуть в виртуальную машину, на ней исправить и закинуть обратно, предварительно удалив с контроллера...
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 09:07   #85
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Как я понял, основная проблема использования данного проекта заключается в том что ведется запись переменных в XML файл и из-за этого возникают проблемы в ускоренном расходовании ресурса записи на контроллер??
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 09:36   #86
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
Как я понял, основная проблема использования данного проекта заключается в том что ведется запись переменных в XML файл и из-за этого возникают проблемы в ускоренном расходовании ресурса записи на контроллер??
Да.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 10:15   #87
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Да.
а разве нельзя файл разместить в озу?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 14:10   #88
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 16:10   #89
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Комунибудь удалось это реализовать нормально??, перепробовал кажется все варианты которые тут выкладывались на PHP, но чот ничего толкового((
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 19:31   #90
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

за исключением этого, оно не понятно..
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
День добрый.

Решил выложить свой вариантик SCADA на PHP с опросом по modbus TCP.

Основная идея - получение XML фаилика на лету из PHP и работа с данными по именам переменных из таблицы контроллера не задумываясь о типах.
Ну и дополнительно возможность использования проекта как на борту контроллера так и на внешнем сервере.

Файл class_2GiMbusTcp.php сделан на основе раннее указанной французской версии, естественно с доработками.

Данные по именам и типам переменных, а также по IP параметрам 2Gi читаются из файла load_files.map проекта.

В случае использования на внешнем сервере этот файл нужно скопировать из контроллера в папку scada на сервере.
Также в этом случае в файле Data2Gi.php нужно указать IP адрес контроллера (там есть пример в закоментированной строчке)

Загрузка файлов описана в в начале темы. И естественно в проекте Лоджика нужно поменять IP параметры контроллера.
Тут работает по тому же принципу что и в топике, только переменные модбас??
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024