|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.02.2015, 11:14 | #31 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
20.02.2015, 13:09 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
А как тогда объяснить эту картинку ?
|
20.02.2015, 13:25 | #33 | |||
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|||
20.02.2015, 13:31 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Мда, разглогольствовать можно долго, а самый простой способ указывал ранее (про опрос CAS Modbus Scanner - ом).
Без подопытного, переливание из пустого в порожнее ... |
20.02.2015, 14:12 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Я тоже думаю, что про 120 регистров тупо откопировано из описания стандарта модбаса.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.02.2015, 14:28 | #36 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
|
20.02.2015, 14:53 | #37 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
20.02.2015, 15:34 | #38 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Еще до начала ПНР я просил - дайте ПЧ! Чувствовал, походу.
Попробую еще раз. |
20.02.2015, 22:12 | #39 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Рабочий проект насосной станции с двумя ATV212. Все работает. Разбирайтесь. К ЧП один кабель КИПЭВ 2х0,78 примерно 30 м до первого, затем 3 м до второго.
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
21.02.2015, 05:34 | #40 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
21.02.2015, 18:48 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
3.26, вышла в релиз...
|
24.02.2015, 12:47 | #42 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Итак, ПЧ побеждены. Дело было не в электрической части(полярность, длины кабелей, резисторы). Все, чем отличался рабочий проект от нерабочего, это
Таймаут 3000 - 100 Скорость 9600 - 19200 Использование индиректов нет - да Периоды опроса разные - одинаковые Групповые запросы нет - да Какая именно опция повлияла на работоспособность, я не знаю, но в итоге имеем работу без ошибок, проверенную в течение нескольких дней. |
24.02.2015, 13:08 | #43 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Цитата:
Проверить можно было легко (опросить один адрес, опросить два последовательных одним запросом). Хорошо то, что хорошо заканчивается |
|
24.02.2015, 13:15 | #44 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Писалось выше опытными товарищами, что вроде можно читать-писать индирект блоки одним запросом. Так вот - не вышло. Это было два дня оживленных опытов, приведших в итоге к такому результату. Как характеризовать по отдельности ПЛК и ЧП, я пока не определился, но впечатление странное.
|
24.02.2015, 13:47 | #45 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
На стр. 34 и стр. 35 приведены примеры опроса индиректов, обращаю внимание на ошибку чтения по адресу 1876h - при попытке чтения - ошибка.
Т.е. чтение осуществляется с адреса 1875h блоками от 1 до 5 регистров. Вроде как-то так... |
24.02.2015, 15:38 | #46 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Цитата:
|
|
01.12.2016, 11:23 | #47 | |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Цитата:
1) контроль чётности - None; 2) групповые запросы - нет. Остальные параметры на работоспособность не влияли (индирект-блоки использовать и не собирался). Кстати, по поводу упомянутой где-то выше настройки таймаута ATV212 (параметр F803) в 3000 мс. Смотрим документацию: если в течение этого времени от мастера не пришёл запрос, то частотник считает, что он пропал и активирует аварию связи. Так что выставление "конских" таймаутов на мастере только усугубляет ситуацию |
|
02.12.2016, 11:54 | #48 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Дополняю предыдущее сообщение:
3) разные периоды опросы для "соседних" регистров (я делал разницу в 1 мс) |
02.03.2017, 17:15 | #49 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Доброго всем дня! Тоже мучаюсь с двумя частотниками 212-мы. Связь с ними наладил, но сейчас встала задача, считывать из частотника значения параметров F415-F417. Перепробовал уже все, только нули и приходят.
|