SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.10.2019, 16:03 | #1 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор ИТП и SMH4 (нет проблемы)
Добрый день!
Создал через конструктор ИТП проект, загрузил его в SMH4. Не отображается главный экран и другие меню, за исключением экрана с контурами по нажатию на ESC. Контроллер не подключен к модулям MC и MR. Подскажите, что может быть? Проект прикладываю. Последний раз редактировалось Arsie, 12.03.2020 в 18:34 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
04.10.2019, 16:08 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 358
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП и SMH4
Форматируйте контроллер по USB из под лоджика, с которого грузите.