Макрос опрашивает область экрана и выдаёт сигнал, если было нажатие на эту область.

Специальные возможности:

"Рамка" - обводит область кнопки красной рамкой. Так удобнее целиться, подгоняя кнопку под размер нужной области на экране.

"Alone" - кнопка отсеивает случайные нажатия на себя. Такими нажатиями считаются нажатия, которые начались ещё когда кнопка была неактивной (другой экран, например) или когда нажатие было произведено не на неё, но потом палец всё же сдвинулся в её область.

"Звук" - кнопка пищит при нажатии


Бонусом идёт пример, как сделать кнопку на FBD. В блок Picture можно загрузить абсолютно любую картинку, кнопка автоматически примет её размеры.
Вложения
Тип файла: psl Example_ScreenButton.psl (138.3 Кбайт, 732 просмотров)
Тип файла: msl Экранная кнопка.msl (11.3 Кбайт, 632 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.11.2017 в 17:23
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024