|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.02.2024, 10:29 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
MRL1300
Столкнулся тут с одной неприятной особенностью MRL1300. У симисторных выходов большой минимальный ток. Промежуточное реле на него не повесишь. Финдеровские 40.52 дребезжат. На Пикселе такого нет. Для чего вообще планировалось применять симисторные выходы?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
22.02.2024, 10:37 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Цитата:
|
|
22.02.2024, 11:51 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
С лампами накаливания лучше справится реле. Но модуля с одними реле (MRL1200) в доступе нет.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
22.02.2024, 11:54 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Приводы ещё, которые только VAC умеют.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.02.2024, 12:00 | #5 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
с ними тож не все просто, если это трехпозионники. бывают настолько простые, что спалить их клацающими триаками - как два пальца..
Добавлено через 2 минуты Цитата:
триаки для реактивной нагрузки называются трехквандрантными все остальные только для активной нагрузки Добавлено через 5 минут Цитата:
|
||
22.02.2024, 12:06 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Ну там обычный трёхфазник, а направление задаётся тем, какой кондюк к какой обмотке подключается. Ясно дело, что шимить их нельзя, но управлять - всё с этим в порядке.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.02.2024, 12:11 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Цитата:
https://disk.yandex.ru/i/Tanm-e7_D-1qfw |
|
22.02.2024, 12:12 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Ну у нас там снабберы и прочая лабудень, по щелчку не включатся. Проверяли. Хотя да, щелчок щелчку рознь, некоторые и контакты реле сварить могут.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.02.2024, 13:03 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Дороговато получается. Судя по каталогу есть MRL с максимум 4 симисторными выходами. Это 2 клапана. В ИТП как правило 3-4 и более контуров. Слишком много MRL потребуется. Уж проще на аналоговые приводы перейти.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
22.02.2024, 13:06 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
как вариант использовать другие реле, (подобрать которые не дребезжат), у нас где то тоже дребезжали какие то, вроде бы тоже стекляшки финдер, а вот шнайдер и relpol в литом корпусе нет, но это лирика так как ни 1 го и 2го сейчас нет за вменяемые деньги
|
22.02.2024, 13:51 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
К клапанам в ИТП обычно насосы ещё прилагаются. В результате один МРЛ на два контура.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.02.2024, 14:09 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Если вешать в граммах, то 1/2 МРЛ на два контура. Если резервирование насосов то 2/3 МРЛ на два контура. Остальные выходы не используются.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
22.02.2024, 17:44 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Цитата:
по большому счёту для реактивных малоточных годятся только VAC транзисторные на встречных полевиках. |
|
28.02.2024, 09:34 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Цитата:
(в частности Данфос AMV) https://ekfgroup.com/ru/catalog/prod...-slim-23-1-ekf |
|
28.02.2024, 10:46 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Цитата:
смотрите в сторону ТТР на полевиках, типа таких https://optron.proton-orel.ru/upload...k293kp11bp.pdf К293КП11БП оно же 5П19.Б1 в свое время много юзал, не подводили, по край мере контакторы не щелкали и привода не горели хотя, для трехпозиционника, если юзать не как всегда, а правильную схему, шимить и оноффить можно чем угодно. главное направление на релюхе сделать, а онофф уже хоть на чем. |
|
28.02.2024, 15:56 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Цитата:
|
|
28.02.2024, 19:29 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Цитата:
оноффить-минут 20 думал, гугл ни .... не знает. дошло On/Off Про "правильную схему" и особенно про направляющую релиху, я вообще в ауте. Я хочу в матриксе 1320 Dout 9-10 Opto назначить на управление клапаном, уйти от встроенных реле. Dout 5-6 Triac уже занят одним клапаном. Нужен еще один. Можно сказать еще не встречал сгоревших приводов Данфоса. Выхода ECL210 на 2-й клапан (особенно ГВС) ломаются часто. |
|
29.02.2024, 01:09 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Реле выбирает направление движения клапана, а на его общий контакт уже чем-то подается питание. Всегда так делаю.
|
29.02.2024, 08:36 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Цитата:
Т.е. речь только о том, чтобы одновременно не подать оба сигнала, так? Я думал аксиома. Ваша схема предохранитель от программиста и залипшего реле. А ТТР может "залипнуть" ? Вопрос видимо в том, что без такой схемы на оба контакта будет приходить 20мА, на приводе будет постоянно 4Вт×2=8Вт. Последний раз редактировалось VVVkub, 29.02.2024 в 08:53 |
|
29.02.2024, 11:01 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Практика показывает, что ТТР обычно "горят" в замыкание. Т.е. их пробивает.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.02.2024, 14:13 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Цитата:
схему, где на оба-два конца можно разом присунуть питание, считаю опасной глупостью. |
|
05.03.2024, 20:00 | #22 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Тоже столкнулся, похоже, с подобной ситуацией, пока понять не могу....
А где вообще прописано про минимальный ток, либо какие-нибудь ограничения на минимальную нагрузку??? Цитата: Для симисторных – до 270В переменного тока; 1А макс. Также интересно, а почему для реле указано действующее значение переменного тока. Если предположить, что 270 это амплитуда то тогда 270/корень из 2-х = 190 и в розетку не засунешь... Разве не так и как это всё надо понимать??? Последний раз редактировалось valbor, 05.03.2024 в 20:30 |
05.03.2024, 21:31 | #23 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Цитата:
Цитата:
И чего гадать? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
06.03.2024, 05:43 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: MRL1300
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|