Дорогие друзья и коллеги!
Хотелось бы возобновить тему! Потешьте, пожалуйста, маркетолога красивыми фото с нашими контроллерами с ваших объектов . За это он разместит инфо во всех наших пабликах о вас/вашей компании. Думаю правильно присылать инфо в таком виде: 1) Фото (с контроллером Segnetics) 2) Название объекта (Если возможно) 3) Название контроллера и их количество 4) Сфера применения (Вентиляция, котельные, ИТП и тд) 5) Инфо о компании/Фрилансере (Все что посчитаете нужным) Можно также присылать сюда market@segnetics.com Страна должна знать своих героев! П.С. Размещать будем здесь: https://vk.com/segneticsltd https://www.facebook.com/segnetics/ https://ok.ru/group/55081571254277 https://www.instagram.com/segneticsltd/ Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2020 в 17:07 |
26.02.2009, 13:07 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Оао "чзсм"
Объект: ОАО "ЧЗСМ
Исполнитель: Свалов А. Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:39 |
26.02.2009, 17:54 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Вагоноремонтное депо, СПб
Объект: Вагоноремонтное депо, СПб
Исполнитель: ООО "Митра инжиниринг" Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:40 |
26.02.2009, 18:03 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ростсельмаш
Объект: Ростсельмаш
Исполнитель: ООО "Митра инжиниринг" Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:40 |
25.03.2009, 12:53 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Новакард
Объект: Новакард
Исполнитель: Техновент Шесть приточно-вытяжных вентустановок различной сложности: две - подготовка воздуха для оборудования (точные температура/влажность большой производительности), 2 офисные (температура/влажность на этаж) и 2 гаражные (температура). Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:44 |
25.03.2009, 13:00 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Арт-инжиниринг
Исполнитель: Арт-инжиниринг
Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:45 |
10.04.2009, 12:07 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
ТЭЦ-3 города Тверь
Объект ТЭЦ-3 города Тверь.
Исполнитель: АДЛ. Назначение: система управления насосами бака-аккумулятора (315/90/90 КВт). Резервирование (АВР), горячий подхват, выравнивание ресурса. Удалённое управление из ГРЩУ. Монтаж панели выполнялся силами работников ТЭЦ. По другому никак, они по-любому хотели поучаствовать в процессе __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.05.2020 в 11:44 |
01.08.2011, 15:08 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Добавлю списочек более-менее громких объектов по Питеру. По памяти, почти без фотографий, к сожалению.
PS. Окромя этого всякой мелочовки море. Теплицы, большие тепловые насосы (высасывающие тепло из болота для обогрева здания), насосные станции, ИТП, электроснабжение... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.04.2013 в 17:09 |
15.02.2012, 14:23 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Автоматическая газовая котельная п. Пушной Черепановского р-на НСО.
Распределенная система управления. Более-менее доведенный до ума объект. Не доделан сбор параметров по загазованности (отправлен на сигнализацию через контакты, пока некогда). Управление насосными станциями от общекотельного контроллера выполнено в упрощенном виде. Сигнализация аварии по радиоканалу с помощью передатчиков и приемника РИФ-РИНГ. Шкафы разделены на 4 штуки. шкаф автоматики ША, силовая часть от первого ввода ШУ1, силовая часть от второго ввода ШУ2, шкаф подпитки ШН установлен в соседней котельной, соединен с ША по RS485. |
24.09.2012, 07:58 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Бюджетный вариант щита для приточной установки
|
15.03.2013, 20:50 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Объекты
побывал на мк2013. впечатляет разнообразие людей применяющих ваши контроллеры. поздравляю!
|
01.04.2013, 12:16 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Система контроля загазованности строящейся теплоэлектростанции по ул. Бородина г. Новосибирск.
Преимущества: 1. Низкая стоимость 2. Связь с датчиками по MODBUS. Опрос 1 раз в секунду. 2. Полная диагностика датчиков 4. Возможность расширения 5. Возможность подключения к системе диспетчеризации. 6. Настраиваемое отключение (по превышению порога 1, 2 или 3 датчиками одновременно). Для исключения ошибочной остановки газопоршневых генераторов. 7. Датчики на разъемах. Замена без перепрограммирования. 8. Селективный вывод датчиков из работы с 2Gi или из системы диспетчеризации с фиксацией в журнале. 9. Отображение состояния каждого сигнала в виде пиктограммы слева от сигнала. 6 состояний и 5 ошибок для каждого датчика. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
03.04.2013, 16:46 | #13 |
Новичок
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Объекты
АСУ ТП процесса запаривания кирпича-сырца
Объект: Кировский кирпичный завод г.Киров Исполнитель: ООО «Регион-Автоматика» г. Киров Назначение: Управление процессом запаривания кирпича- сырца, управление вакуумным насосом, управление крышками автоклава, диспетчеризация технологического процесса. Система состоит из 16 шкафов управления на базе контроллеров SMH 2Gi. Все шкафы объединены в локальную сеть. На верхнем уровне установлена scada-система «MasterScada и панель оператора Weintek в каждом щите автоклавной обработки. http://www.reg-avt.ru |
03.04.2013, 17:07 | #14 |
Новичок
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Система управления охлаждением камеры хранения образцов крови
Объект: ФГУ «ПОМЦЭКПКИФДП» Росздравнадзора (г. Киров). Исполнитель: ООО «Регион-Автоматика» г. Киров Функции данной системы: - Поддержание заданной температуры хладогента: - Ротация и резервирование чиллеров; - Ротация и резервирование двух пар насосов; - Перевод системы в режим зима/лето по датчику наружной температуры(летом работают чиллеры, зимой сухая градирня); - Обработка аварийных случаев; - Управление и мониторинг системы с помощью сенсорной панели Weintek; - Информирование обслуживающей организации с помощью смс об аварийных случаях - Удалённая диспетчеризация. Последний раз редактировалось Serega, 03.04.2013 в 17:26 |
03.04.2013, 17:17 | #15 |
Новичок
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Система управления охлаждением камеры испытаний автомобильной резины
Объект: ОАО "Кировский шинный завод". Исполнитель: ООО «Регион-Автоматика» г. Киров Функции данной системы: - Поддержание заданной температуры в камере испытаний - Каскадное регулирование с помощью двух последовательно установленных охладителей; - Обработка аварийных случаев; - Ротация насосов с заданным периодом времени; - Резервирование насосов; - Запуск градирни или чиллера, в зависимости от времени года |
10.06.2013, 14:46 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Система контроля загазованности энергоблока по ул. Одоевского г. Новосибирска.
Исполнитель: ЗАО СМП "Сибмонтажспецстрой" Система контроля загазованности входит в состав общей автоматики. Проект выполнялся другой организацией в 3 этапа. Очень неудачный. Собрана солянка из разных типов контроллеров. TAC Xenta, Контар, Unitronix, Овен, специализированные контроллеры Micom, счетчики электроэнергии Меркурий, счетчики тепла и газа от Логики. Со всей этой кучи сигналы собраны в систему диспетчеризации фирмой "МСТ Торнадо". Проектная система контроля загазованности заменена на контроллеры Segnetics + датчики Seitron фирмой ЗАО СМП "Сибмонтажспецстрой" уже на этапе строительства. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
31.07.2013, 23:56 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Реконструкция автоматики водогрейного котла.
Особенности - непосредственное управление процессом горения - контроль основного контроллера 2G пикселем по сети. - электронно связанное регулирование соотношения газ воздух и разрежения в топке с коррекцией ПИД регуляторами. - низкая стоимость - менее 1,5 млн за всю реконструкцию, включая стоимость всего оборудования и материалов, клапанов, монтажа газовой и киповской части. - газовые клапаны MADAS Италия. объект отработал год. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
01.08.2013, 02:33 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Сасово, окрасочная камера для ж/д вагонов и компонентов.
Три вентагрегата на камеру, два пневмопоста, два выносных пульта управления. Автоматическое отслеживание постов в камере с переключением режимов работы агрегатов. Автоматическое зональное испарение/сушка. Автоматическое энергосбережение в зависимости от объекта в камере. Дата выполнения: 2013 года. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 01.08.2013 в 12:19 |
11.10.2013, 19:29 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Примеры применения контроллеров в металлургическом производстве.
Объект: корпус ПТМ (производство тугоплавких материалов), ЗАО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, САРАТОВ. Данные печи размещены в горячем цеху металлургического предприятия. Условия работы тяжёлые - жарища,вонища,грязища. SMH контролирует исправность силовых тиристоров и сопротивление нагревателей. При их неисправности поднимает тревогу, не дожидаясь падения температуры, т.к. сырьё очень дорогое - молибден, вольфрам, рений. Управляющий контроллер: SMH2010. Модули WAD: WAD-AIK-BUS - четырёхканальный АЦП WAD-АО-BUS - четырёхканальный ЦАП WAD-RS-BUS - счётчик импульсов WAD-DOF-BUS - генератор импульсов Размер каждого проекта от 1000 до 1500 блоков. Цикл программы 100 мс. ВСЕ меню реализованы из примеров,скачанных с сайта,большое спасибо разработчикам. Самостоятельно написаны тракты обработки сигналов. Отдельное спасибо Арсению за блоки Byteswapper: без них контроллеров SMH в цеху не было бы. |
11.10.2013, 19:41 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Примеры применения контроллеров в металлургическом производстве.
Объект: корпус ПТМ (производство тугоплавких материалов), ЗАО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, САРАТОВ.Оборудование работает в нормальных условиях в производственном цеху. |
11.10.2013, 19:56 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Примеры применения контроллеров в металлургическом производстве.
Объект: корпус ПТМ (производство тугоплавких материалов), ЗАО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, САРАТОВ.Оборудование работает в идеальных условиях в чистом цеху - кондиционер, стеклянный (химстойкий) пол. Наш заказчик:http://www.iss-reshetnev.ru/media/ne...spaper-257.pdf См. стр.3 "Золотая технология предприятия" Последний раз редактировалось Arsie, 09.12.2015 в 19:22 |
10.10.2014, 15:46 | #22 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Объекты: Бассейны Санкт-Петербурга
Исполнитель: Давыдов Д. Назначение: Управление и защита оборудованиея бассейна. Контроллеры установленны на 11 бассейнах. 2 контроллера SMH 2G контролируют и управляют по 3 бассейна каждый. - поддержание заданной температуры воды - контроль протока воды - контроль давления на фильтровальных установках - автоматический долив воды - автоматическое вкл/выкл/переключение водных аттракционов - автоматическое вкл/выкл подводных фонарей - защита насосов от работы без воды Установка ПЛК позволило заменить импортное оборудование и значительно сыкономить. |
08.02.2016, 23:19 | #23 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Объект: Частный бассейн в пос. Вырица Исполнитель: Лосиков М. Ю.
На объекте две приточные системы, 4 вытяжных. Установка обеспечивает необходимый климат в помещении чаши бассейна и комнете отдыха с летней кухней. Используются контроллеры PIXEL c модулями расширения МР и облачный HMI Weintek. Система управляется по Wi Fi и локально с панели на щите.
|
08.03.2016, 11:02 | #24 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Объект: (ИВС) пос. Сланцы. Иполнитель: Лосиков М. Ю. ООО "КонВенция"
Изолятор временного содержания.
Объект представляет собой три здания (ИВС, гараж, рембокс) Система реализована на контроллерах: SMH-2g + модули МР - здание ИВС Pixel 2511 + модули МР - здание гаража Pixel 2511 + модули МР - здание ремонтного бокса здание ИВС- 5 приточных систем - 12 вытяжных здание гаража - 2 приточные системы - 2 вытяжные здание ремонтного бокса - 2 приточные системы - 3 вытяжные. В качестве пульта оператора - HMI Weintek MT8101iE Связь по MODBUS RTU. Общая протяженность линии связи 870 м. |
09.03.2016, 17:08 | #25 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Объект: Московский Институт Сталей И Сплавов. Исполнитель ООО "КонВенция" Лосиков М.Ю
Щит для управления регенерацией воздушного фильтра высоковакуумной вытяжной установки.
Сразу после включения, установка проверяет уровень и концентрацию реагента. Если уровень или концентрация не в пределах установленных параметров (настраиваемые значения), то выдается сигнал аварии и запрет на включение вент. установки. Если уровень и концентрация в норме, то установка переходит в режим ожидания. Через определенные промежутки времени (настраиваемые значения), происходит перемешивание состава при помощи сжатого воздуха. Промежутки времени между орошениями системы фильтров - настраиваемые значения. Продолжительность орошения системы фильтров - настраиваемые значения. Если в процессе работы уровень или концентрация реагента опустится ниже нормы, то система даст запрет на включение вентилятора и выдаст аварийный сигнал. Установка имеет ручную (принудительную) блокировку и аварийное прерывание процесса орошения. Если со щита управления будет сброшено питание, то все настройки сохраняются в памяти панельного контроллера. В процессе работы ведется журнал оператора, в который заносятся все действия оператора и аварийные состояния с фиксацией по дате и времени события. Используются SMH-2G + MC0201 |
10.10.2016, 22:20 | #26 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Объект: Адмиралтейские Верфи. Исполнитель ООО "КонВенция" Лосиков М.Ю
Щит управления электромагнитными клапанами (система встряхивания фильтров сжатым воздухом). Используемое оборудование:
SMH 2G - 1шт (в качестве HMI) PIXEL 2511 - 1шт МР 800 - 8 шт Система управляет очередностью открытия клапанов для подачи сжатого (5кг) воздуха в систему трубчатых фильтров через специальные форсунки. Все 54 клапана имеют настройки длительности открытия, алгоритм аварии по несрабатыванию и заклиниванию. |
10.10.2016, 22:56 | #27 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Объект: НИИ Вакцин, ФМБА России . Исполнитель ООО "КонВенция" Лосиков М.Ю
Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором. В зимний период подогрев приточного воздуха осуществляется за счет водяного калорифера. В летний период охлаждение приточного воздуха фреоновым охладителем.
Установка обслуживает офисные помещения Используемое оборудование: PIXEL 2511 - 1шт МР 504 - 1шт WEINTEK MT8070iE - 1шт (HMI) |
04.12.2017, 22:31 | #28 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Технопарк Мариенбугр г. Гатчина
На объекте смонтированы два щита управления приточными установками.
Применяемое оборудование: Контроллер SMH4 - 2шт Модуль МС 0201 - 2 шт Последний раз редактировалось razerface, 04.12.2017 в 22:45 Причина: Добавление информации |
06.12.2017, 18:23 | #29 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Средне Невский Судостроительный Завод цех полимерных корпусов корветов
Щит управляет высоковакуумными агрегатами системы аспирации воздуха. К сожалению фото с объекта не будет т.к. в цеху фотографировать строжайше запрещено.
Используемое оборудование: Контроллер SMH4 - 1шт Модуль МС 0201 - 1шт Модуль МР 800 - 7шт |
07.12.2017, 11:55 | #30 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Средне Невский Судостроительный Завод цех полимерных корпусов корветов
А сам цех снаружи тоже нельзя сфоткать?
|