|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.07.2017, 18:52 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
OPC сервер компании Insat
OPC сервер компании Insat - Ethernet - SMH2G(вставлена карта)
контроллер пингуется Помогите настроить сервер. Я уже как то его настраивал но забыл как |
13.07.2017, 19:16 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: OPC сервер компании Insat
По форуму поискали?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.07.2017, 19:20 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: OPC сервер компании Insat
Да искал там по пикселю тот же вопрос
там стоит транзакщен айди отслеживать тру . не помогает К стате обратите внимание на ответ контроллера там 84 есть это ему что то не нравится есть еще такой вариант с перестановкой байтов а еще есть спец прога для перевода карты контроллера в карту сервера . Раньше работало без проблем Последний раз редактировалось kostkost, 13.07.2017 в 19:31 |
13.07.2017, 19:24 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: OPC сервер компании Insat
Функция 04 поддерживается, значит вы пытаетесь вычитать из контроллера то, чего в нём нет. Т.е. переменные с такими адресами в программе Пикселя отсутствуют.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.07.2017, 19:33 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: OPC сервер компании Insat
Это 2Ж у меня
Вот подключенный контроллер |
13.07.2017, 19:37 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: OPC сервер компании Insat
А нет никакой разницы. Что SMH2010, что Трим5 ответят ошибкой, если затребовать от них то, чего у них нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.07.2017, 19:40 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: OPC сервер компании Insat
схема через ком порт стандартная через их программу преобразователь заработала как перевести на тсп
|
13.07.2017, 19:50 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: OPC сервер компании Insat
Уряяя Заработало
Короче рассказую ) 1 карту модбас в лоджике сохраняем 2 запускаем прогу SEGNETICStoUMS она у Инсата на сайте есть 3 полученный файл импортируем т к он версии 2 в опс сервер 4 тыкаем сервер - создать - коммуникационный узел настраиваем 5 переносим все что под тегом COM.. под новый тег и вуаля) |
14.07.2017, 11:10 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: OPC сервер компании Insat
Я не зря про форум спросил. И вы честно обманули меня, что просмотрели его))
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.07.2017, 14:57 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: OPC сервер компании Insat
вот наговаривать не надо!
в той теме ничего нет |
14.07.2017, 15:41 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: OPC сервер компании Insat
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.07.2017, 17:13 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: OPC сервер компании Insat
там нет указаний по переделке настроек на TCP\IP
допишите и на лектус тоже А еще импорт 2го и т д придется делать в ручную Я им писал они сказали не будут по этому поводу парится |