Доброго времени суток!
Прошу помочь советом!

Имеется SMH2010-7312-01-5 №503697 (RS-485 и RS-485) и приобретен новый SMH2010-7313-01-5 №766602 (RS-485 и RS-232), так как 7312 снят с производства. Исходный проект загружен был на 7312 и повторно (после изменений) через COM2 спокойно на него грузился, так как COM1 занят мастером и через него загрузка повторная не проходит. На 7313 первую загрузку через COM1 устройство дало выполнить, а вот при повторной загрузке через COM2, так как COM1 занят мастером и через него загрузка повторная не проходит, происходит следующее: устройство обнаруживается, подключается, начинает загрузку, предлагает заменить уставки, продолжает загрузку и выдает сообщение "Загрузка произошла с ошибками. Повторить загрузку?". При нажатии "ОК" окно промаргивает и тишина! "Только мертвые с косами стояли!")

Как быть в такой ситуации? Где ошибся или что не так сделал?

Для подключения использую родной кабель Segnetics RS232-RJ12 + MOXA Uport 1150. Конвертер MOXA настроен на RS232.
SMLogix версии 3.34.0285.

Приложил скрины: 1 и 2 - для COM1 (RS-485); 3 и 4 - для COM2 (RS-232); 5 - для MOXA; 6 - для SMLogix.
Изображения
Тип файла: png 1.PNG (24.1 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: png 2.PNG (11.4 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: png 4.PNG (21.9 Кбайт, 15 просмотров)
Тип файла: png 5.PNG (9.7 Кбайт, 19 просмотров)
Тип файла: png 6.PNG (48.9 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: png 7.PNG (7.4 Кбайт, 6 просмотров)
6a6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 15:22   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Приложите ваш проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 15:41   #3
6a6ka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Проект приложил.
Вложения
Тип файла: rar ДСП_ГМЗ_20200121 (SMH2010).rar (632.5 Кбайт, 12 просмотров)
6a6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 16:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Цитата:
Сообщение от 6a6ka Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Прошу помочь советом!

Имеется SMH2010-7312-01-5 №503697 (RS-485 и RS-485) и приобретен новый SMH2010-7313-01-5 №766602 (RS-485 и RS-232)

Исходный проект загружен был на 7312 и повторно (после изменений) через COM2 спокойно на него грузился, так как COM1 занят мастером и через него загрузка повторная не проходит.

На 7313 первую загрузку через COM1 устройство дало выполнить, а вот при повторной загрузке через COM2, так как COM1 занят мастером и через него загрузка повторная не проходит, происходит следующее: устройство обнаруживается, подключается, начинает загрузку, предлагает заменить уставки, продолжает загрузку и выдает сообщение "Загрузка произошла с ошибками. Повторить загрузку?". При нажатии "ОК" окно промаргивает и тишина! "Только мертвые с косами стояли!")

Как быть в такой ситуации? Где ошибся или что не так сделал?
Т.к. разница только в типе порта, то смотреть нужно на соединение. 232 двумя проводами подключаете или тремя?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 16:41   #5
6a6ka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

В порт RS-232 SMH2010 подключен родной кабель RJ12-RS232 (фото 1) и со стороны разъема DB9 подключена MOXA Uport1150 (фото 2) и далее через USB порт в ПК (фото 3).

Фото прикрепил.
Изображения
Тип файла: jpg 8.jpg (247.9 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (222.9 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (303.4 Кбайт, 16 просмотров)
6a6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 14:38   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Если в поиске и диагностике считать свойства контроллера, что вы увидите в свойствах?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 16:54   #7
6a6ka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

При открытии окна "Поиск и диагностика" происходит автоматическое считывание свойств и их вывод (фото 1), если нажать "Считать свойства", то выходит сообщение что идет считывание (фото 2) и информация выводится аналогичная той, что и при автоматическом считывании (фото 3).
Изображения
Тип файла: png 11.PNG (30.3 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: png 12.PNG (11.3 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: png 13.PNG (27.9 Кбайт, 17 просмотров)
6a6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 17:05   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

А у SMH2010-7312-01-5 какая версия ядра, если также проверить?


Добавлено через 1 минуту


В лоджике есть логи, можете их приложить сюда?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 17:23   #9
6a6ka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Также подумал, что может конвертер MOXA неисправен!
Переключил его на RS-485, так как нет возможности попробовать его на другом RS-232 и залил этот проект на 7312 через СОМ2 (там он RS-485). Все прошло без замечаний, смог подключится в режиме отладки. Вопрос по конвертеру снял. Единственный момент, это то, что в 7312 кабель родной для СОМ 2 - RS-485-RJ12, а для 7313 кабель родной для СОМ 2 - RS-232-RJ12. Прозвонил родной кабель (фото 1). Может чего здесь не так? Не пойму по распиновке в РЭ показан СОМ 2 для RS-232 или RS-485???
Изображения
Тип файла: jpg 14.jpg (459.5 Кбайт, 13 просмотров)
6a6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 10:22   #10
6a6ka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

А у SMH2010-7312-01-5 какая версия ядра, если также проверить?


Разница между 7312 и 7313 только в реальном тике (фото свойств из 7312 приложил). И внесу поправку в самом первом сообщении серийный номер у 7313 указал верно, а у 7312 нет (правильный серийник 7312 - это 642624, если вдруг это имеет значение!).
Изображения
Тип файла: png 15.PNG (27.6 Кбайт, 6 просмотров)
6a6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 10:27   #11
6a6ka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

В лоджике есть логи, можете их приложить сюда?


Приложить смогу, только не знаю где они хранятся! Подскажите, пожалуйста, где их найти? И я так понимаю перед скидыванием логов сюда, надо сделать повторную попытку загрузить проект на 7313, чтобы они были последними в логах?
6a6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 11:26   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Цитата:
Сообщение от 6a6ka Посмотреть сообщение
В лоджике есть логи, можете их приложить сюда?


Приложить смогу, только не знаю где они хранятся! Подскажите, пожалуйста, где их найти? И я так понимаю перед скидыванием логов сюда, надо сделать повторную попытку загрузить проект на 7313, чтобы они были последними в логах?
В лоджике вкладка настройки - проверяете, что стоит галочка "вести лог". Потом открываете папку с логами, удаляете оттуда все, делаете попытку загрузки, прикладываете логи сюда.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 11:41   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Цитата:
Сообщение от 6a6ka Посмотреть сообщение
Прозвонил родной кабель (фото 1). Может чего здесь не так?
Что-то глянул на картинку
К RS-232 это точно не имеет никакого отношения. Для трехпроводки должны быть контакты 2,3 и 5 на DB-9


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 12:00   #14
6a6ka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Папку с логами нашел. Сделал попытку загрузить проект в плк и также еще раз попытался загрузить и подключится в режим отладки - время примерно 10:54 по логам. Всю папку заархивировал и приложил.
Вложения
Тип файла: rar SMLogix.rar (7.5 Кбайт, 11 просмотров)
6a6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 12:06   #15
6a6ka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что-то глянул на картинку
К RS-232 это точно не имеет никакого отношения. Для трехпроводки должны быть контакты 2,3 и 5 на DB-9

Кабель перепроверил - истинная картина вот такая (см. приложение). Все проводки звонятся.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20240209_111709.jpg (73.4 Кбайт, 13 просмотров)

Последний раз редактировалось 6a6ka, 09.02.2024 в 12:19
6a6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 12:10   #16
6a6ka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В лоджике вкладка настройки - проверяете, что стоит галочка "вести лог". Потом открываете папку с логами, удаляете оттуда все, делаете попытку загрузки, прикладываете логи сюда.
Сделал еще раз, но только с очисткой папки, приложил к сообщению.
Вложения
Тип файла: rar SMLogix.rar (5.7 Кбайт, 11 просмотров)
6a6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 12:23   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Цитата:
Сообщение от 6a6ka Посмотреть сообщение
Кабель перепроверил - истинная картина вот такая (см. приложение). Все проводки звонятся.
Это лучше. Но в доках так


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.02.2024, 14:16   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это лучше. Но в доках так
Последняя картинка вроде как совпадает с документацией.

Цитата:
Не пойму по распиновке в РЭ показан СОМ 2 для RS-232 или RS-485???
Распиновка 232 указана на схеме, которую предоставил ATS, а 485 в РЭ на контроллер.

У меня два варианта - либо с вашим конвертером что-то не так, либо с ядром. Вы можете передать через отдел продаж контроллер и я проверю что с ним не так или можем продолжить разбираться удаленно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.02.2024, 15:11   #19
6a6ka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Последняя картинка вроде как совпадает с документацией.



Распиновка 232 указана на схеме, которую предоставил ATS, а 485 в РЭ на контроллер.

У меня два варианта - либо с вашим конвертером что-то не так, либо с ядром. Вы можете передать через отдел продаж контроллер и я проверю что с ним не так или можем продолжить разбираться удаленно.
Понял, спасибо всем за участие! Тогда свяжусь с отделом продаж.
6a6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 16:33   #20
6a6ka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Цитата:
Сообщение от 6a6ka Посмотреть сообщение
Понял, спасибо всем за участие! Тогда свяжусь с отделом продаж.
По итогам отправки на диагностику в Segnetics.
Тесты все пройдены удовлетворительно, если правильно понял, надо было просто обновить ядро. Дождусь приезда модуля и попробую загрузить проект по такому же шаблону.

Еще раз всем спасибо за помощь и участие.
6a6ka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024