Доброго всем времени, ситуация такая, нужно к SMH 2010 подключить частотный преобразователь ABB ACS310, с регулировкой частоты с SMH2010, как это сделать и в какие настройки лезть??
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 10:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 подключение частотного преобразователя

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
Доброго всем времени, ситуация такая, нужно к SMH 2010 подключить частотный преобразователь ABB ACS310, с регулировкой частоты с SMH2010, как это сделать и в какие настройки лезть??
Начинать всегда нужно с просмотра справки: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...h_invertor.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.02.2023, 10:34   #3
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 подключение частотного преобразователя

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
Доброго всем времени, ситуация такая, нужно к SMH 2010 подключить частотный преобразователь ABB ACS310, с регулировкой частоты с SMH2010, как это сделать и в какие настройки лезть??
Простой вариант - берёте SMH с аналоговым выходом и через него задаёте частоту, а дискретным выходом включаете/отключаете.
Более сложный - берёте SMH с двумя портами RS485 и управляете ЧП по модбасу
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024