|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.10.2013, 13:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Привет всем!
Никто не сталкивался с такой проблемой: подключены к MC 4 датчика, 3шт Pt1000 и 1шт Pt100 по двухпроводной схеме. Заливаю программу, показания с датчиков все четко все красиво, блоки преобразователи свои. Но стоит контроллеру начать включать контакторы (управляет насосами), раза 2-3 щелкнет и измеренные сопротивления с аналоговых входов становятся в 2 раза меньше! Если отключить питание от контроллера, а потом включить, то показания становятся снова нормальными, но опять же до манипуляций с силовой частью. В принципе уже более 10 SMH2G запустил, такого не было. |
17.10.2013, 14:06 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.10.2013, 14:23 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
к сожалению с этим сейчас проблема, щит был собран заказчиком, я только занимался программированием и наладкой, конечно я прозвонил цепи датчиков, все провода от клемм приходили на соответствующие клеммы MC, т.е. на соответствующий EXC и AGND.
Блок питания там ОВЕНовский. Управляем клапаном 24вольтовым 0-10В. Пока не включаем насосы все нормально работает. Форум почитал, серийники не переписал и фотографии не делал. Резве что через 2-3 дня если снова туда попаду. Хотя есть одно подозрение, один из датчиков PT1000, сейчас не подключен (контур ГВС в перспективе), а в программе он сконфигурирован, может по этим цепям и идет наводка. |
17.10.2013, 14:35 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.10.2013, 14:50 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Насосы с прямым пуском, мощность пару кВт. Контакторы в этом же щите.
|
17.10.2013, 16:29 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Будете там, отключите силу в щите, пусть пускатели включаются, а по факту питания на насосы не идёт.
Если показания прыгнут, то ищите ошибку в разводке сигнальной земли. Если не прыгнут, то перепрокладывайте силу в щите и если шкаф маленький и монтаж плотный, то экранируйте пускатели жестяным экраном, а провода хотя бы до выходных клеммников постарайтесь продожить экранированными. Провода датчиков, надеюсь, уже в экране? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.10.2013, 04:27 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Да, провода датчиков экранированные.
Спасибо за совет! |