Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.03.2017, 15:00   #31
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подключаться компом параллельно RS485 и мониторить какой-нибудь программой.
попробовал одну, нихрена не понял.

сами чем пользуетесь? подскажите плз..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 15:39   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
попробовал одну, нихрена не понял.

сами чем пользуетесь? подскажите плз..
http://www.softelectro.ru/comread2.html

вроде что-то получилось
Изображения
Тип файла: png 2017-03-10_18-36-40.png (43.9 Кбайт, 49 просмотров)
Тип файла: png 2017-03-10_18-35-51.png (10.6 Кбайт, 53 просмотров)
Тип файла: png 2017-03-10_17-50-31.png (25.0 Кбайт, 60 просмотров)
Вложения
Тип файла: txt ComRead 10.03.2017 18_37_51.txt (4.0 Кбайт, 25 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 15:41   #33
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
http://www.softelectro.ru/comread2.html

вроде что-то получилось
убрал первую строку из карты
Изображения
Тип файла: png 2017-03-10_18-40-43.png (41.4 Кбайт, 31 просмотров)
Вложения
Тип файла: txt ComRead 10.03.2017 18_40_14.txt (10.1 Кбайт, 17 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 15:56   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

а вот обмен меж вентом и программой ЕС-контрол
Вложения
Тип файла: zip ComRead 10.03.2017 18_53_23.zip (10.1 Кбайт, 27 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 16:27   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сами чем пользуетесь? подскажите плз..
http://forum.segnetics.com/showpost....41&postcount=4
С расшифровкой протокола.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 16:45   #36
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
http://forum.segnetics.com/showpost....41&postcount=4
С расшифровкой протокола.
Спасбо!
хороший софт
Вложения
Тип файла: zip test.zip (10.3 Кбайт, 22 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 16:49   #37
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Спасбо!
хороший софт
вот только такое ощущение что что-то совсем не так. модбасом не пахнет...
Вложения
Тип файла: zip test EC-control.zip (13.0 Кбайт, 19 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:11   #38
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот только такое ощущение что что-то совсем не так. модбасом не пахнет...
А это что было?
На 485-м к снифферу полярность не попутана?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 18:44   #39
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А это что было?
На 485-м к снифферу полярность не попутана?
вроде нет..
первые тесты из ComRead точно также подключены, не отключал вроде.. ладно, надо еще смотреть


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 11:46   #40
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А это что было?
На 485-м к снифферу полярность не попутана?
как-то преобразователь ущербный попался.. взял другой
вот тут чтото похожее на правду
Вложения
Тип файла: zip Spy485.zip (1.40 Мбайт, 14 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 11:52   #41
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

а вот лог с 2Gi
Вложения
Тип файла: zip test5 2Gi.zip (1.6 Кбайт, 16 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 11:59   #42
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

вообще один байт читаю.
Вложения
Тип файла: zip test6 2Gi.zip (715 байт, 19 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:05   #43
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

а вот что в логах при работе из CAS Modbus Scaner
Вложения
Тип файла: zip test7 CAS.zip (709 байт, 6 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:06   #44
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Ну так для 2Gi совсем другие данные просите. Input и Holding даже командами различаются.
Хотя может разные данные читаете. Но ответа вообще не видно.

Попробуй D119 почитать он точно отвечал в первых тестах.



Кстати, Spy умеет и в виде текста файлы сохранять... Но так удобнее.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:06   #45
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

т.е. получается что все, что отправляет комп - вент читает и отвечает без проблем.
а на запросы 2Gi вент не реагирует никак.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:07   #46
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну так для 2Gi совсем другие данные просите. Input и Holding даже командами различаются.

Кстати, Spy умеет и в виде текста файлы сохранять... Но так удобнее.
почему? и там и тут адерс 3 и функция 3


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:11   #47
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Код:
Время	<->	Данные (байты/Dec)	Комментарии / Modbus/RTU
13-03-2017 15:09:39		03 03 D0 FF 00 01 8D 18	Запрос регистров 4x53504-4x53504
15:09:39.130		03 03 02 00 00 C1 84	Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег)
15:10:00.350		03 03 D0 FF 00 01 8D 18	Запрос регистров 4x53504-4x53504
15:10:00.366		03 03 02 00 00 C1 84	Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег)
15:10:23.086		03 03 D1 00 00 01 BC D4	Запрос регистров 4x53505-4x53505
15:10:23.102		03 03 02 00 03 81 85	Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег)
15:10:30.734		03 03 D1 00 00 01 BC D4	Запрос регистров 4x53505-4x53505
15:10:30.750		03 03 02 00 03 81 85	Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:18   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Код:
Время	<->	Данные (байты/Dec)	Комментарии / Modbus/RTU
13-03-2017 15:09:39		03 03 D0 FF 00 01 8D 18	Запрос регистров 4x53504-4x53504
15:09:39.130		03 03 02 00 00 C1 84	Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег)
15:10:00.350		03 03 D0 FF 00 01 8D 18	Запрос регистров 4x53504-4x53504
15:10:00.366		03 03 02 00 00 C1 84	Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег)
15:10:23.086		03 03 D1 00 00 01 BC D4	Запрос регистров 4x53505-4x53505
15:10:23.102		03 03 02 00 03 81 85	Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег)
15:10:30.734		03 03 D1 00 00 01 BC D4	Запрос регистров 4x53505-4x53505
15:10:30.750		03 03 02 00 03 81 85	Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег)
Всё хорошо на внешний вид.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:19   #49
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
почему? и там и тут адерс 3 и функция 3
В тест 3 и 4 функция 4. Или я не там смотрю...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:23   #50
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё хорошо на внешний вид.
это с компа когда, со CAS Modbus Scaner отправляю посылки. вент на них отвечает.
а вот 2Gi отпрвляет тоже самое
Код:
Время	<->	Данные (байты/Dec)	Комментарии / Modbus/RTU
13-03-2017 14:58:08		03 03 D1 00 00 01 BC D4	Запрос регистров 4x53505-4x53505
14:58:10.000		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:11.017		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:12.041		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:13.065		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:14.091		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:15.108		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:16.127		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:17.156		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:18.178		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:19.207		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:20.229		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:21.253		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:27   #51
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это с компа когда, со CAS Modbus Scaner отправляю посылки. вент на них отвечает.
а вот 2Gi отпрвляет тоже самое
Код:
Время	<->	Данные (байты/Dec)	Комментарии / Modbus/RTU
13-03-2017 14:58:08		03 03 D1 00 00 01 BC D4	Запрос регистров 4x53505-4x53505
14:58:10.000		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:11.017		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:12.041		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:13.065		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:14.091		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
14:58:15.108		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
Раз не отвечает значит не прочитал. Если бы не команду понял дал бы отлуп.
Либо уровни, либо форматы посылок.
Для начала стоповые биты и терминатор контроллере.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:27   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

03 03 D1 00 00 01 BC D4

03 03 D1 00 00 01 BC D4

В обоих случаях одинаковые посылки... Колдовство какое-то...

Видать, от контроллера до частотника запрос уже искажённым долетает. Вот частотник его и игнорирует.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:11   #53
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В тест 3 и 4 функция 4. Или я не там смотрю...
см.последние файлы


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:12   #54
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
03 03 D1 00 00 01 BC D4

03 03 D1 00 00 01 BC D4

В обоих случаях одинаковые посылки... Колдовство какое-то...

Видать, от контроллера до частотника запрос уже искажённым долетает. Вот частотник его и игнорирует.
и что мне делать?

я конечно могу зацепиться прямо на вент и посмотреть что туда долетает...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:13   #55
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Может у вас что-то подобное?
http://forum.segnetics.com/showthrea...8618#post28618
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=768
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:18   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и что мне делать?

я конечно могу зацепиться прямо на вент и посмотреть что туда долетает...
Попробуйте, кстати.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:24   #57
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте, кстати.
попробовал. похоже доп 485й на стороне вента садит линию вообще..

Код:
16:22:08.013		03 03 74 40 A0 20 A3	
16:22:12.387		03 03 74 40 A0 20 A3	
16:22:20.362		03 03 74 40 A0 20 A3
адрес и команда считаются правильно а дальше что попало..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:37   #58
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
попробовал. похоже доп 485й на стороне вента садит линию вообще..

Код:
16:22:08.013		03 03 74 40 A0 20 A3	
16:22:12.387		03 03 74 40 A0 20 A3	
16:22:20.362		03 03 74 40 A0 20 A3
адрес и команда считаются правильно а дальше что попало..
Ага, садит. Что за кабель вы используете?

Для 485 два входа - это и не нагрузка даже. Не должен садить. Мож отражённые волны какие?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:42   #59
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
попробовал. похоже доп 485й на стороне вента садит линию вообще..

Код:
16:22:08.013		03 03 74 40 A0 20 A3	
16:22:12.387		03 03 74 40 A0 20 A3	
16:22:20.362		03 03 74 40 A0 20 A3
адрес и команда считаются правильно а дальше что попало..
Стоповые биты точно совпадают? У контроллера 8N2 по умолчанию.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:44   #60
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ага, садит. Что за кабель вы используете?

Для 485 два входа - это и не нагрузка даже. Не должен садить. Мож отражённые волны какие?
три-четыре метра "лапши" шввп 2*0,75
всегда везде на таких кусках связь безпроблем была.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024