Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.11.2014, 11:04   #1
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Дискретные входы контроллера

Контроллер 2GI 0020 31 2 с подключенным MC примерно неделю лежал на столе под питанием.

Сегодня перестал откликаться на закорачивание с клеммой GND (по схеме "сухой контакт" 10.1.4 РЭ).

Питание 24.0V (по показаниям контроллера: 23V)

Напряжение на входах:
DI0/DO2 - GND = 0.60V
DI1/DO2 - GND = 0.68V
DI3,DI4 - GND = 0.77V
DI5 - GND = 0.78V

Ток через замкнутые входы: везде 0
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 11:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы контроллера

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Контроллер 2GI 0020 31 2 с подключенным MC примерно неделю лежал на столе под питанием.
Серийный номер?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 11:49   #3
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Серийный номер?
300177
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 11:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы контроллера

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
300177
Перестали работать локальные входы контроллера, так?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 11:58   #5
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Перестали работать локальные входы контроллера, так?
да
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:12   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы контроллера

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
да
Ток измеряли правильно? Рабочим тестером в диапазоне 20мА?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:36   #7
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ток измеряли правильно? Рабочим тестером в диапазоне 20мА?
Да, именно так. Мультиметр рабочий. Меряю между GND и соотв. клеммами DIx.

Только что перепроверил на поверенном Fluke 1587 - то же самое!

P.S.: Рядом лежит Pixel 12 - у него между INT и входами 14 мА, а у SMH 2Gi - 0.
У модуля MC (при закороченных Vout+ и DIC) между DI0...DI6 и Vout- 3.47 mA, между DI7...DI8 и Vout- 7.89 mA.

Последний раз редактировалось sensei, 24.11.2014 в 13:53
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:58   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы контроллера

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Да, именно так. Мультиметр рабочий. Рядом лежит Pixel 12 - у него между INT и входами 14 мА, а у SMH 2Gi - 0.

Меряю между GND и соотв. клеммами DIx.

Только что перепроверил на поверенном Fluke 1587 - то же самое!
Плохо. В ремонт. Похоже источник изолированного питания вышел из строя.

RS-485/232 были задействованы? Есть возможность проверить, рабочий ли хотя бы один порт?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 15:00   #9
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Плохо. В ремонт. Похоже источник изолированного питания вышел из строя.

RS-485/232 были задействованы? Есть возможность проверить, рабочий ли хотя бы один порт?
Нет, не были задействованы. Подключался к ПК только по Eth.
Проверил - порты нерабочие оба.

Есть возможность отремонтировать самим без потери гарантии?
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 16:08   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы контроллера

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Нет, не были задействованы. Подключался к ПК только по Eth.
Проверил - порты нерабочие оба.

Есть возможность отремонтировать самим без потери гарантии?
Это уже не ко мне, а к манагерам.

Там же ещё не ясно, в чём причина. Факт, что питания нет. А вот почему нет - это уже непонятно. То ли DC/DC преобразователь накрылся, то ли замкнуло где-то что-то.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 07:51   #11
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы контроллера

Аналогичная ситуация была, сначала перестали работать входа, а потом и сам ПЛК и плата управления ПЧ. После отправления на ремонт получил ответ:

SMH 2Gi S/N259785 - ремонту не подлежит.
SMH 2Gi S/N259791 - ремонту не подлежит.

Менеджер по телефону сказал, что было перенапряжение на входах. Откуда оно там взялось не знает. На отправленные ему схемы пока молчит.
А между тем ждёт отправки в ремонт SMH 2Gi S/N 260054, перестала работать клавиатура.

Как то неправильно 3 2Gi из 8 установленных не простояли даже года.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 11:18   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы контроллера

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация была, сначала перестали работать входа, а потом и сам ПЛК и плата управления ПЧ. После отправления на ремонт получил ответ:

SMH 2Gi S/N259785 - ремонту не подлежит.
SMH 2Gi S/N259791 - ремонту не подлежит.

Менеджер по телефону сказал, что было перенапряжение на входах. Откуда оно там взялось не знает.
Мне всегда было интересно, как по вашему кто-то из нас может рассказать вам, откуда у вас что-то берётся?

Я не знаю про ваши контроллеры ровным счётом ничего, но перенапряжение на входах определяется очень легко - подгорают или сгорают токоограничительные резисторы. Внутренних "сил" контроллеру никак не хватит, чтобы их спалить. Да даже если и хватит - это будет хорошо заметно при контроле источника питания входов, ему для этого вольт 40 выдать нужно, что слегка противоречит законам физики.

Тем более, что вы говорите о переставшей работать плате управления ПЧ - может быть всё же виновато что-то внешнее?

Пробитая изоляция у какого-нибудь провода, например.


PS. При оценке повреждений контроллера мы, как и 5 и 10 лет назад, руководствуемся главным правилом: если причина неисправности непонятна, значит ремонт гарантийный.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024