Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.09.2013, 23:17   #1
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Расчет коэффициентов ПИД-регулятора

В существующем сегнетиксовском XL-файле PID_raschet есть 2 поля:
"время реакции объекта" и "изменение состояния объекта" какие данные туда вводить, если мой регулятор работает на долив? т.е воды надо подавать столько же, сколько выливается. Ведь если я изменю управляющее воздействие, например, увеличу, то уровень воды будет повышаться не в течении какого-то определенного времени, а бесконечно. То же самое и с изменением состояния обЪекта- изменяться оно будет до тех пор, пока я не уровняю слив и долив.

И еще. какое значение нужно подставить в регулятор в "Low U" - Ограничение выходного диапазона снизу, если уровень воды меняется от -31,5 до +31,5 (поддерживать надо 0). Электропривод используется 2-10 вольт.

И как быть с дифференциальной составляющей, после расчета D и I? Стоит ли ее использовать, и какое, хотя бы начальное значение задать?
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 12:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет коэффициентов ПИД-регулятора

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
В существующем сегнетиксовском XL-файле PID_raschet есть 2 поля:
"время реакции объекта" и "изменение состояния объекта" какие данные туда вводить, если мой регулятор работает на долив? т.е воды надо подавать столько же, сколько выливается. Ведь если я изменю управляющее воздействие, например, увеличу, то уровень воды будет повышаться не в течении какого-то определенного времени, а бесконечно. То же самое и с изменением состояния обЪекта- изменяться оно будет до тех пор, пока я не уровняю слив и долив.
Начните пожалуйста свой вопрос с правильных вещей. Таких как: функциональное описание своей установки, используемые датчики, орган управления, рабочее тело. Кратность обмена накопителя.

Например, если принять ваше описание за предельно цельное и законченное, то единственной реакцией на него может быть помещение технолога в психиатрическую лечебницу. Причём немедленное!

Если технолог ещё не там, значит есть в описании некоторые косяки


Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
И еще. какое значение нужно подставить в регулятор в "Low U" - Ограничение выходного диапазона снизу, если уровень воды меняется от -31,5 до +31,5 (поддерживать надо 0). Электропривод используется 2-10 вольт.
Что такое -31.5? Частота сердечных сокращений нильского аллигатора при изменении фазы луны с 9/10 на 33/8?



Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
И как быть с дифференциальной составляющей, после расчета D и I? Стоит ли ее использовать, и какое, хотя бы начальное значение задать?
Как быть с дифференциальной составляющей после расчёта дифференциальной составляющей?..


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 13:11   #3
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет коэффициентов ПИД-регулятора

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Начните пожалуйста свой вопрос с правильных вещей. Таких как: функциональное описание своей установки, используемые датчики, орган управления, рабочее тело. Кратность обмена накопителя.

Например, если принять ваше описание за предельно цельное и законченное, то единственной реакцией на него может быть помещение технолога в психиатрическую лечебницу. Причём немедленное!

Если технолог ещё не там, значит есть в описании некоторые косяки




Что такое -31.5? Частота сердечных сокращений нильского аллигатора при изменении фазы луны с 9/10 на 33/8?





Как быть с дифференциальной составляющей после расчёта дифференциальной составляющей?..
Моя установка- паровой котел. Задача- поддерживать средний уровень у воды в барабане, т.к. вода все время выкипает. Уровень воды измеряется датчиком с сигналом 4-20 мА, верхний предел измеряемого уровня (+31,5 см) соответствует току 20 мА; средний уровень, который и необходимо поддерживать (0 см) соответствует току 12 мА; нижний предел измеряемого уровня (-31,5 см) соответствует току 4 мА.

В качестве регулирующего органа используется шаровый кран с аналоговым электроприводом, Uупр=2...10в. Шаровый кран установлен на выходе насоса, который качает воду в котел.

Кратность обмена накопителя? Если попроще- это как?

Как расчитывается дифференциальная составляющая? В вашей XL-табличке ее нет.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 13:40   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет коэффициентов ПИД-регулятора

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Моя установка- паровой котел. Задача- поддерживать средний уровень у воды в барабане, т.к. вода все время выкипает. Уровень воды измеряется датчиком с сигналом 4-20 мА, верхний предел измеряемого уровня (+31,5 см) соответствует току 20 мА; средний уровень, который и необходимо поддерживать (0 см) соответствует току 12 мА; нижний предел измеряемого уровня (-31,5 см) соответствует току 4 мА.
Ну вот теперь всё стало понятно. Котёл кипятит воду непрерывно 24/7/365?



Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
В качестве регулирующего органа используется шаровый кран с аналоговым электроприводом, Uупр=2...10в. Шаровый кран установлен на выходе насоса, который качает воду в котел.

Кратность обмена накопителя? Если попроще- это как?
За сколько времени выкипает 1 см. уровня воды при полностью закрытом кране?

За сколько времени полностью открытый кран наливает 1 см. уровня воды при одновременном кипячении?

За сколько времени полностью открытый кран наливает 1 см. уровня воды при выключенном кипячении?

На каком уровне прекращается кипение воды, если открыть кран полностью на уровне - 1 см? И прекращается ли оно?

Скорость выкипания линейна на при любом уровне воды? Какие отметки уровня являются допустимыми?



Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Как расчитывается дифференциальная составляющая? В вашей XL-табличке ее нет.
Добро пожаловать в теорию САР. То бишь Систем Автоматического Регулирования.

Ваш вопрос пока не имеет никакого смысла.

Т.е. он равнозначен вопросу "Сколько стоит заправить автомобиль?" без указания модели автомобиля. Стоимость заправки Матиза и Белаза ну капец какая разная. А электромобиль вообще заправлять не нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 17:19   #5
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет коэффициентов ПИД-регулятора

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну вот теперь всё стало понятно. Котёл кипятит воду непрерывно 24/7/365?





За сколько времени выкипает 1 см. уровня воды при полностью закрытом кране?

За сколько времени полностью открытый кран наливает 1 см. уровня воды при одновременном кипячении?

За сколько времени полностью открытый кран наливает 1 см. уровня воды при выключенном кипячении?

На каком уровне прекращается кипение воды, если открыть кран полностью на уровне - 1 см? И прекращается ли оно?

Скорость выкипания линейна на при любом уровне воды? Какие отметки уровня являются допустимыми?





Добро пожаловать в теорию САР. То бишь Систем Автоматического Регулирования.

Ваш вопрос пока не имеет никакого смысла.

Т.е. он равнозначен вопросу "Сколько стоит заправить автомобиль?" без указания модели автомобиля. Стоимость заправки Матиза и Белаза ну капец какая разная. А электромобиль вообще заправлять не нужно.
котел работает безостановочно 3-4 месяца

1 см уровня при полностью закрытом кране выкипает за 30-35 сек.

Полностью открытый кран доливает 1 см уровня за 25 сек.

При выключенном кипячении полностью открытый кран доливает 1 см за 15 сек.

Кипения воды в котле вообще нет, это я "так" написал. Там давление 8 кГс/см, по этому идет просто испарение.

Скорость испарения вроде бы линейная. Уровень воды желательно поддерживать не хуже +/- 1 см в иделе...
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 18:56   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет коэффициентов ПИД-регулятора

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Скорость испарения вроде бы линейная. Уровень воды желательно поддерживать не хуже +/- 1 см в иделе...
Я вас не спрашиваю, что вам хочется. Мне тоже хочется денег побольше, машину покрасивше и оплачиваемый отпуск лет на тридцать.

Нужен чёткий ответ, что допустимо. Миллиметр больше или миллиметр меньше - ядерный взрыв.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 19:05   #7
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет коэффициентов ПИД-регулятора

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я вас не спрашиваю, что вам хочется. Мне тоже хочется денег побольше, машину покрасивше и оплачиваемый отпуск лет на тридцать.

Нужен чёткий ответ, что допустимо. Миллиметр больше или миллиметр меньше - ядерный взрыв.
Допустимо +/- 5 см. это аварийные уставки
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 11:52   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет коэффициентов ПИД-регулятора

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Допустимо +/- 5 см. это аварийные уставки
Дифференциальная составляющая вам не нужна.



Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
И как быть с дифференциальной составляющей, после расчета D и I? Стоит ли ее использовать, и какое, хотя бы начальное значение задать?
Задайте ноль.



Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
И еще. какое значение нужно подставить в регулятор в "Low U" - Ограничение выходного диапазона снизу, если уровень воды меняется от -31,5 до +31,5 (поддерживать надо 0).
Low_U и Max_U - это задание ВЫХОДНОГО диапазона. -31.5..+31.5 - это ВХОДНОЙ диапазон.

Другими словами, значение Low_U никак не зависит от уровня воды.



Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Электропривод используется 2-10 вольт.
Low_U должно соответствовать 2В на аналоговом выходе. Т.е. примерно 205.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024