Добрый день!
Имеется контроллер Trim5 3012-65-0 и USB свисток ZTE MF710. Хотелось бы настроить передачу смс оповещения но Trim модем не видит. В информации об оборудование он есть но как модем его не определят. Помогите разобраться.
Установленное ПО:
Изображения
Тип файла: jpg ПО.jpg (128.1 Кбайт, 117 просмотров)
VB_Alen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 13:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710

Цитата:
Сообщение от VB_Alen Посмотреть сообщение
Добрый день!
Имеется контроллер Trim5 3012-65-0 и USB свисток ZTE MF710.

Помогите разобраться.
У модема аименование одно, а начинка может другая, совсем не та, что раньше была в MF710.

Воткните модем в компьютер и в диспетчере устройств в свойствах драйвера посмотрите, какие у этого модема VID и PID.

Также в системном меню включите опцию сбора логов, вставьте модем, подождите пять минут и пришлите логи сюда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 14:43   #3
VB_Alen
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710

VIDID 19d2:1405
Вложения
Тип файла: tgz 20160818_1337.tgz (496.9 Кбайт, 100 просмотров)
VB_Alen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 15:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710

Цитата:
Сообщение от VB_Alen Посмотреть сообщение
VIDID 19d2:1405
Да, это "другой" MF710, т.е. под этим названием идёт фактически другой модем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 15:10   #5
VB_Alen
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

А возможность его использовать есть?
VB_Alen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 15:13   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

Цитата:
Сообщение от VB_Alen Посмотреть сообщение
А возможность его использовать есть?
По логам видно, что контроллер его переключает в нужный режим, но почему-то не отзывается на нужные команды.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 15:21   #7
VB_Alen
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

Т.е проблема в самом модеме?
VB_Alen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 16:23   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

Цитата:
Сообщение от VB_Alen Посмотреть сообщение
Т.е проблема в самом модеме?
Серийный номер модема впечатляет: SerialNumber: 1234567890ABCDEF

Это, случайно, не разлоченный модем?

Тут не то, чтобы проблема, просто контроллер не знает этот модем и поэтому он не работает. Пытается представить его просто как generic модем, т.е. "ZTE совместимый", модем вроде как выполняет команды включения нужных режимов, но вот после этого общаться с контроллером отказывается. Поэтому непонятно, в чём вообще проблема заключается. Исследовать модем нужно, без этого никуда. Что там опять китайцы наворотили.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 16:43   #9
VB_Alen
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

Пробовал другой модем Huawei 12d1:14fe, та же история.
VB_Alen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 16:50   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

Цитата:
Сообщение от VB_Alen Посмотреть сообщение
Пробовал другой модем Huawei 12d1:14fe, та же история.
Логи пришлите, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 08:57   #11
VB_Alen
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

Вот логи.
Вложения
Тип файла: tgz 20160819_0753.tgz (551.0 Кбайт, 30 просмотров)
VB_Alen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 11:16   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

Цитата:
Сообщение от VB_Alen Посмотреть сообщение
Вот логи.
Одно могу сказать точно, это странный модем: "Product: HUAWEI_MOBILE".

Вы точно не мобильник к контроллеру подключаете? Именно мобильники Хуавеевские так пишут о себе. Модемы представляются иначе. Да и по логу видно, что девайс себя совсем не как модем ведёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 12:21   #13
VB_Alen
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

Это точно не мобильник. По крайне мере внешне он на него точно не похож
Попробовал ещё один модем Хуавей Е171. От него вообще ни какой реакции.
Вложения
Тип файла: tgz 20160819_1116.tgz (578.1 Кбайт, 11 просмотров)
VB_Alen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 13:00   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

Цитата:
Сообщение от VB_Alen Посмотреть сообщение
Это точно не мобильник. По крайне мере внешне он на него точно не похож
Попробовал ещё один модем Хуавей Е171. От него вообще ни какой реакции.
Да, в логах никакого следа модема нет. Только флешка 16-гиговая

Т.е. он вообще как устройство не виделся, т.е. неисправен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 14:13   #15
VB_Alen
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

На ПК он нормально определяется.
Видемо нужен другой модем. Какой желательно приобрести из тех что сейчас продаются у сотовых опреторов. Т.е тот который вы уже тестировали?
VB_Alen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 15:31   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

Цитата:
Сообщение от VB_Alen Посмотреть сообщение
На ПК он нормально определяется.
Видемо нужен другой модем. Какой желательно приобрести из тех что сейчас продаются у сотовых опреторов. Т.е тот который вы уже тестировали?
Промышленный берите, IRZ ES90iPU. Не ошибётесь. Что продаётся у операторов - бог знает.

Я уже приводил пример в другой теме, модем МТС 323F на самом деле представляет собой три разных модема двух производителей. Выглядят абсолютно одинаково.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 17:16   #17
VB_Alen
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и USB модем ZTE MF710 (VID:PID 19d2:1405)

Большое спасибо за помощь.
VB_Alen вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024