Самопроизвольная инверсия сигнала DI
Здравствуйте!
Столкнулся с самопроизвольной инверсией дискретного сигнала в прошитом контроллере Пиксель. В проекте сигнал с дискретного входа поступает на блок Фильтр, где с помощью 0 и 1 на входе НО/~НЗ меняет его тип, с нормального на инвертированный. При загрузке проекта в контроллер и наладке, все работает исправно. Но после отключения питания контроллера(с установленным элементом питания, и без него), даже кратковременного, может произойти изменение 1 на 0, или наоборот, на входе НО/~НЗ, и изменится логика дискретного входа, что приводит к неправильному функционированию установки. Замечено, что такая проблема появилась с обновлением программы SMLogix выше 3.25. Где-то 3.27 и 3.28. Прошу помощит. |
30.01.2018, 11:04 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная инверсия сигнала DI
1) Скачать свежий лоджик: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/ 2) Форматировать контроллер из этого лоджика. 3) Загрузить проект. Не в отладку, а просто загрузить. По результатам отпишитесь, проблема сохраняется или нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.02.2018, 06:07 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная инверсия сигнала DI
Понятно, отпишусь.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усредняющий фильтр аналогового сигнала | av242736 | Вопросы о программировании | 32 | 02.09.2022 16:32 |
Режим Местный -Дистанция, автозапуск после сигнала Пожар | Amat | SMConstructor (вентиляция) | 3 | 10.10.2016 15:11 |
Фильтрация аналогового сигнала | СВМ | Вопросы о программировании | 15 | 02.12.2015 20:28 |
Правильная разводка сетей RS-485 | Arsie | Библиотека | 30 | 28.02.2014 13:52 |
Задержка дискретного сигнала (таймеры TON TOF и другие) | Arsie | Библиотека макросов | 2 | 16.01.2013 11:57 |