|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.09.2017, 17:40 | #31 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Можете написать, что даёт команда
Код:
dmesg __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.09.2017, 01:31 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Уж не знаю, то ли в этой теме пусть, то ли в глюки Лоджика
При отработке 2-3 одновременных касаний (4-5 не пробовал) на выходе Pressed одного из блоков Tоuch регулярно "зависает" единица. Чаще всего на id2, реже на id1, редко на id0 (возможно связано с последовательностью отпускания касаний, не проверял) Несколько раз было, что касание отрабатывает, но на Pressed единица не появляется. Причем это точно не задержка отображения в Лоджике в режиме отладки - простенькая схемка вкл/выкл подсветки в приложении, на экране элемент SMArt "Кнопка", при погашенной подсветке тап одним пальцем на кнопке "бипал", но на всех трех Pressed-ах оставался 0 и подсветка, соответственно, не включалась. Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2018 в 20:25 |
27.09.2017, 10:19 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Цитата:
Вылечим в течении месяца, наверное. Т.к. как и почему это происходит нам известно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.09.2017, 11:56 | #34 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
dmesg выдаёт следующее:
root@localhost:~# dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.000000] Linux version 4.1.20-rt23+ (dima@garage) (gcc version 4.8.5 (Linaro GCC 4.8-2015.06) ) #2 PREEMPT RT Fri Sep 15 08:26:15 MSK 2017 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c5387d [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] Machine model: Segnetics GT5 [ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback [ 0.000000] On node 0 totalpages: 65280 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c069c7ec, node_mem_map cfcb9000 [ 0.000000] Normal zone: 576 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved [ 0.000000] Normal zone: 65280 pages, LIFO batch:15 [ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode. [ 0.000000] AM335X ES2.1 (sgx neon ) [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 64704 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 cma=64M loglevel=4 consoleblank=0 earlyprintk no_console_suspend root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext4 rootwait boardrev=1 board_name=wall [ 0.000000] Board revision=1 [ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.000000] Memory: 251112K/261120K available (4430K kernel code, 273K rwdata, 1816K rodata, 248K init, 382K bss, 10008K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem) [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) vmalloc : 0xd0800000 - 0xff000000 ( 744 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xd0000000 ( 256 MB) pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB) modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB) .text : 0xc0008000 - 0xc0621b1c (6247 kB) .init : 0xc0622000 - 0xc0660000 ( 248 kB) .data : 0xc0660000 - 0xc06a4690 ( 274 kB) .bss : 0xc06a7000 - 0xc0706ae4 ( 383 kB) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16 [ 0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts [ 0.000000] OMAP clockevent source: timer2 at 24000000 Hz [ 0.000014] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns [ 0.000026] clocksource timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000032] OMAP clocksource: timer1 at 24000000 Hz [ 0.000186] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.089360] Calibrating delay loop... 996.14 BogoMIPS (lpj=4980736) [ 0.089365] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.089459] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.089466] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.090082] Initializing cgroup subsys blkio [ 0.090095] Initializing cgroup subsys memory [ 0.090129] Initializing cgroup subsys devices [ 0.090141] Initializing cgroup subsys freezer [ 0.090152] Initializing cgroup subsys perf_event [ 0.090228] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.090578] Setting up static identity map for 0x80008200 - 0x80008258 [ 0.093588] devtmpfs: initialized [ 0.102325] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3 [ 0.111332] omap_hwmod: tptc0 using broken dt data from edma [ 0.111448] omap_hwmod: tptc1 using broken dt data from edma [ 0.111547] omap_hwmod: tptc2 using broken dt data from edma [ 0.167110] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.167673] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.168844] NET: Registered protocol family 16 [ 0.169475] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.209367] cpuidle: using governor ladder [ 0.249361] cpuidle: using governor menu [ 0.252991] OMAP GPIO hardware version 0.1 [ 0.261894] hw-breakpoint: debug architecture 0x4 unsupported. [ 0.306648] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: TI EDMA DMA engine driver [ 0.309033] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.309118] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.309288] usbcore: registered new device driver usb [ 0.309735] omap_i2c 44e0b000.i2c: could not find pctldev for node /ocp/l4_wkup@44c00000/scm@210000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins, deferring probe [ 0.309779] omap_i2c 4819c000.i2c: could not find pctldev for node /ocp/l4_wkup@44c00000/scm@210000/pinmux@800/pinmux_i2c2_pins, deferring probe [ 0.309895] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.309903] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [ 0.309933] PTP clock support registered [ 0.310540] omap-mailbox 480c8000.mailbox: omap mailbox rev 0x400 [ 0.311990] Switched to clocksource timer1 [ 0.322378] NET: Registered protocol family 2 [ 0.323060] TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.323112] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 3, 49152 bytes) [ 0.323170] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) [ 0.323251] UDP hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.323278] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.323447] NET: Registered protocol family 1 [ 0.323944] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.323961] RPC: Registered udp transport module. [ 0.323968] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.323974] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.324569] CPU PMU: Failed to parse /pmu/interrupt-affinity[0] [ 0.324610] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a8 PMU driver, 5 counters available [ 0.326569] futex hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.337598] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.337675] Key type id_resolver registered [ 0.337684] Key type id_legacy registered [ 0.337707] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 0.339424] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249) [ 0.339607] io scheduler noop registered [ 0.339622] io scheduler deadline registered [ 0.339810] io scheduler cfq registered (default) [ 0.340573] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 142 pins at pa f9e10800 size 568 [ 0.343308] omap_uart 44e09000.serial: no wakeirq for uart0 [ 0.343533] 44e09000.serial: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 155, base_baud = 3000000) is a OMAP UART0 [ 0.343908] console [ttyO0] enabled [ 0.344240] UART probed (irq=155) [ 0.347854] omap_uart 48022000.serial: no wakeirq for uart1 [ 0.347888] RS485 rts flags is 0x2 [ 0.348227] Increasing prio on 485 156 cf295e00 [ 0.348252] 48022000.serial: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 156, base_baud = 3000000) is a OMAP UART1 [ 0.348539] UART probed (irq=156) [ 0.353670] i2c /dev entries driver [ 0.353732] kfifoInit: fifo len: 0 [ 0.353769] Initializing Netlink Socket [ 0.354706] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec [ 0.435985] mmc0: MAN_BKOPS_EN bit is not set [ 0.439714] mmc0: new high speed MMC card at address 0001 [ 0.440337] mmcblk0: mmc0:0001 MMC02G 1.79 GiB [ 0.440562] mmcblk0boot0: mmc0:0001 MMC02G partition 1 1.00 MiB [ 0.440721] mmcblk0boot1: mmc0:0001 MMC02G partition 2 1.00 MiB [ 0.442587] mmcblk0: p1 p2 p3 [ 0.512505] remoteproc0: wkup_m3 is available [ 0.512524] remoteproc0: Note: remoteproc is still under development and considered experimental. [ 0.512532] remoteproc0: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed. [ 0.513470] NET: Registered protocol family 17 [ 0.513571] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 0.513663] Key type dns_resolver registered [ 0.513850] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added [ 0.521048] PM: ocmcram=d08803e0 d08803e0 [ 0.521081] ThumbEE CPU extension supported. [ 0.521118] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 0.522153] registered taskstats version 1 [ 0.693056] Allocated cf198098 channel and reversed buffers: V=d0f67000 P=8F400000 V1=d10df000 P1=8F600000 [ 0.752010] da8xx_fb_r: LCD Controller timed out [ 0.756871] LCD_DMA_CTRL_REG: 0x00000340 [ 0.763274] da8xx_r_lcdc 4830e000.lcdc: Frame buffer probed. [ 0.806671] tps65217-bl tps65217-bl: BL: Probed [ 0.809292] tps65217 0-0024: UVLO is 1 [ 0.809314] tps65217 0-0024: TPS65217 ID 0xe version 1.2 0xcf2ad810 0xcf7fa020 0xcf7fa000 [ 0.812545] Device name: |TRIM5| modif: |1060-20-0| [ 0.820163] gt5-sv 0-0002: HW: 4, SW: 28 [ 0.836587] rtc rtc0: gt5-rtc: dev (254:0) [ 0.836633] gt5-rtc gt5-rtc: rtc core: registered gt5-rtc as rtc0 [ 0.836662] GT5-SV probed. [ 0.837146] omap_i2c 44e0b000.i2c: bus 0 rev0.11 at 100 kHz [ 0.838945] omap_i2c 4819c000.i2c: bus 2 rev0.11 at 100 kHz [ 0.840430] remoteproc0: powering up wkup_m3 [ 0.840477] remoteproc0: Booting fw image am335x-pm-firmware.elf, size 144573 [ 0.841224] remoteproc0: remote processor wkup_m3 is now up [ 0.841264] wkup_m3_ipc 44e11324.wkup_m3: CM3 Firmware Version = 0x191 [ 0.902054] davinci_mdio 4a101000.mdio: davinci mdio revision 1.6 [ 0.902091] davinci_mdio 4a101000.mdio: detected phy mask fffffffd [ 0.903265] libphy: 4a101000.mdio: probed [ 0.903300] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[1]: device 4a101000.mdio:01, driver SMSC LAN8710/LAN8720 [ 0.904115] cpsw 4a100000.ethernet: Detected MACID = 80:30:dc:9c:73:e8 [ 0.905841] cpsw 4a100000.ethernet: cpsw: Detected MACID = 80:30:dc:9c:73:ea [ 0.912777] wlan-en-regulator: disabling [ 0.918190] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [ 0.918232] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [ 1.876818] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [ 1.881111] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 1.881248] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [ 1.886421] devtmpfs: mounted [ 1.886893] Freeing unused kernel memory: 248K (c0622000 - c0660000) [ 3.211960] systemd-udevd[207]: starting version 215 [ 3.264342] random: udevd urandom read with 28 bits of entropy available [ 3.780167] hdc100x_probe [ 3.794019] ret=16 [ 3.810178] hdc100x_probe [ 3.818003] ret=-121 [ 3.818121] hdc100x: probe of 0-0040 failed with error -121 [ 3.844025] 47401300.usb-phy supply vcc not found, using dummy regulator [ 4.001096] omap_rng 48310000.rng: OMAP Random Number Generator ver. 20 [ 4.094561] input: icn85xx as /devices/platform/ocp/4819c000.i2c/i2c-2/2-0078/input/input0 [ 4.464985] cpsw 4a100000.ethernet eth2: renamed from eth0 [ 4.502609] systemd-udevd[256]: renamed network interface eth0 to eth2 [ 4.566002] omap-sham 53100000.sham: hw accel on OMAP rev 4.3 [ 4.638201] omap-aes 53500000.aes: OMAP AES hw accel rev: 3.2 [ 4.916230] 1 [ 4.916336] 2 [ 4.927507] 3 [ 4.927676] 4 [ 4.936144] 8 [ 4.938732] 9 [ 4.944003] 10 [ 5.207611] musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn) [ 5.207658] musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0 [ 5.207674] musb-hdrc: setup fifo_mode 4 [ 5.207706] musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory [ 5.211599] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC host driver [ 5.211670] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 5.213350] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 5.213376] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 5.213387] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver [ 5.213396] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.20-rt23+ musb-hcd [ 5.213405] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.0.auto [ 5.216286] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 5.217405] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 6.168627] random: nonblocking pool is initialized [ 6.874653] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) [ 7.116977] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) [ 7.902564] using random self ethernet address [ 7.902594] using random host ethernet address [ 7.903277] usb0: HOST MAC 46:a9:99:b8:4e:31 [ 7.903328] usb0: MAC de:19:d3:8b:ba:43 [ 7.903369] using random self ethernet address [ 7.903381] using random host ethernet address [ 7.903470] g_ether gadget: Ethernet Gadget, version: Memorial Day 2008 [ 7.903481] g_ether gadget: g_ether ready [ 8.072704] iaqcore_probe [ 8.072780] iaqcore_register [ 8.471276] g_ether gadget: high-speed config #2: RNDIS [ 8.533913] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. [ 8.631476] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete [ 8.632846] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 11.346801] net eth1: initializing cpsw version 1.12 (0) [ 11.350994] net eth1: phy found : id is : 0x7c0f1 [ 11.368493] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth1 [ 13.108391] net eth2: initializing cpsw version 1.12 (0) [ 13.110860] libphy: PHY 4a101000.mdio:02 not found [ 13.121718] net eth2: phy 4a101000.mdio:02 not found on slave 0 [ 13.141301] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth2 [ 16.636154] Entering: hello_nl_recv_msg [ 16.636212] Touch received hotkey mask: 0x3 [ 18.673436] (pid=1431)nl_data_ready: received netlink message size 64: id=10 [ 18.673484] nl_data_ready: ALMON SEND MESSEGES [ 20.554660] gt5=gt5-sv [ 23.386616] logix.sh (1422): /proc/1568/oom_adj is deprecated, please use /proc/1568/oom_score_adj instead. root@localhost:~# |
27.09.2017, 12:29 | #35 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Рекомендую вам переформатировать контроллер снова, из последнего лоджика (3.28.038). Затем снова попробовать установить .deb Лучше сразу из консоли. Если не получится - давайте подключимся к вам через TeamViewer.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.09.2017, 13:35 | #36 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
не помогло ....высылаю в личном сообщении данные для TeamViewer
|
27.09.2017, 17:22 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
|
27.09.2017, 21:05 | #38 | |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ?
Цитата:
Кстати, после установки обновлений пока сбоев не зафиксировал. Завтра попробую перенести пациента в более теплое помещение и понаблюдать. Есть прямая зависимость между температурой/влажностью и сбоями. По итогам отпишусь. Громову СПАСИБО! |
|
28.09.2017, 15:03 | #39 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ? (решено)
Поставлю жирную точку.
Вопрос, в данном случае, конечно снят. Спасибо коллективу разработчиков! Ложных срабатываний нет, но при этом, и без того довольно тормозная "клавиатура", стала ещё более тормозной. Я бы не рекомендовал такую заплатку. В проекте использую ввод пользователем пароля. И новая прошивка просто проглатывает более короткие касания, чем на 0.7(примерно) секунды, что для современного поколения, с айфоном в кармане, выглядит дико-медленно. И это при том, что стандартный рабочий цикл мной и так был изменен со100милисекунд на 30!!! Именно из -за этих тормозов. Что-то нужно всё-таки доработать в аппаратной части. С уважением! |
28.09.2017, 15:24 | #40 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ? (решено)
Цитата:
Например, у меня под руками пропускаются нажатия длиной менее 20 мсек. Разницы с телефоном почти не чувствую. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.09.2017, 15:30 | #41 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ? (решено)
Я выяснил у разработчиков данного фильтра. Он также отсекает нажатия с определённой силой воздействия. Поэтому следует сделать несколько вещей:
1. Потрогать экран в системном меню и сравнить ощущения от работы в проекте. 2. Запустить evtest и скинуть сюда результаты нескольких нажатий 3. Попытаться нажимать с большей силой воздействия. Например, влажным пальцем и сравнить ощущения от работы. У меня такая же версия прошивки с таким же апдейтом, как у вас. На мой взгляд - ничего не изменилось в скорости обработки сигнала. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 28.09.2017 в 16:01 |
29.09.2017, 13:40 | #42 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ? (решено)
Господа разработчики, день добрый!
Прочитал сегодня ваш ответ и пошел снимать видео, как тупит эта панель. Потому как проще один раз показать, чем три раза рассказывать. И что вы думаете?! Эта сволочь РАБОТАЕТ! И при этом как надо! Не понимаю. Возможно экземпляр такой попался, с "характером". В целом всё гуд! Не было ложных срабатываний, скорость отработки касаний хорошая. Возможно наконец "адаптировалась")))). Спасибо! |
29.09.2017, 13:42 | #43 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ? (решено)
Это квантовые эффекты. Когда есть наблюдатель - состояние фотонов определяется .
На самом деле - вам стоит задавать системный тик не менее 35, а лучше - 40. Это избавит от проблем в виде сверхмерного увеличения системного тика, который может повлиять на обработку нажатий в smlogix. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
29.09.2017, 13:46 | #44 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ? (решено)
Хорошо, учту!
|
18.10.2017, 17:08 | #45 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ? (решено)
Добрый день! В Trim5 1061-20-0 обновил ядро из версии SMLogix 3.28.0048. Заметил самонажимание, установил выложенные deb пакеты. Сейчас версия ПО 171010-104457, Ядро 4.1-170914. Самонажимания продолжаются, + один раз вылетел в ошибку "Ошибка Kernel". Контроллер лежит на столе, подключен по USB. Во вложении данные из терминала
Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2018 в 20:14 |
19.10.2017, 11:27 | #46 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ? (решено)
Можете сейчас просто обновить (нажать "форматировать") из 3.28.0048 версии и запустить evtest? Без дополнительной установки пакетов.
Были ли самонажатия до этого? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Gromov, 19.10.2017 в 12:05 |
19.10.2017, 16:51 | #47 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Что делать с самокасанием ТРИМ-а ? (решено)
Вопрос откладывается. На этом Trim замечена неработающая кнопка "домой" и часть экрана не реагирующая на нажатия над кнопкой "домой".
|