Не стабильная работа экрана Trim
Здравствуйте.
Наблюдается не стабильная работа при вводе данных. Бывает подвисает панель. При вводе числа, появляется стандартное меню для ввода, но при этом диапазон ввода почему-то от -0 до +0. Панель зависает в этом состоянии, помогает только сброс панели. Бывает, что при нажатии на одну область экрана, срабатывает кнопка в другой области. Так же наблюдал картину, когда панели ни кто не касается, но кнопки "нажимаются" сами. Особенно проявляется при вводе данных, через стандартное меню. Могут ли на это влиять наводки от кабеля R485? Кабель не экранированный , длина прим. 30 метров? |
23.05.2017, 11:01 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim.
Наводки обязательно влияют на сенсорный экран. Поэтому кабель стоит экранировать. Наводки прилетают ещё и по атмосфере, от близко расположенных преобразователей частоты.
Что касается подвисаний при вводе данных - это нужно смотреть ваш проект. Возможно, в самом проекте некорректно организован этот момент. У вас щитовой контроллер? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
23.05.2017, 11:10 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim.
Цитата:
В вашем случае 99.9% достаточно неэкранированный кабель заменить на экранированный и заземлить экран на PE. Если в кабеле есть свободные жилы/пары, то чаще всего достаточно их подключить к PE, это создаст условия к стеканию накопленного заряда. PS. Ввод данных потому и нестабилен, что в панели накапливается заряд, которому некуда стечь, вот он и стекает через ваши пальцы, вызывая попутно кучу эффектов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.05.2017, 11:45 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim.
Арсений,
как всегда спасибо за ответ. |
07.12.2019, 15:13 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim.
Цитата:
|
|
08.12.2019, 02:56 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim.
У вас 100% точно другая ерунда. Потому что ситуация иная.
Это как в медицине - у одного человека ног нет, у другого головы. Но оба человека не могут ходить. Причины разные, результат одинаков. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2019, 21:20 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim.
Вы уж меня простите, вы конечно сейчас на меня сАгритесь, но почему у других производителей HMI, например вайнтек, таких проблем нет? В чем отличие схемотехники? Может вам есть смысл что-то поправить в ней, или всем кричать что они ничего не умеют и не могут справиться. Я лично прокладывал 70 метров экранированной 4 парной витухи по силовым лоткам на ТЭЦ. При этом экран ни с одной стороны не подключал а 3 ненужных пары выкусил и никаких глюков не наблюдал. Ах, да в этих же лотках идут неэкранированные линии от 55 киловатных частотником к дымососам. Там стоит 10 дюймовая вайнтековская панель. И нисколько она не глючила. И уже 3 года работает.
|
08.12.2019, 23:58 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 858
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim.
Ну на 4-й сломается.
|
09.12.2019, 12:15 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim.
Потому что тогда вам повезло. И вы не хуже меня знаете, что это правда.
Там всё другое. Другие частотники, другие кабели, другие нагрузки. У Вейнтека резистивный экран у Трим ёмкостной. Сравнивать один объект с другим в стиле "а там работает" никогда нельзя - это путь вникуда. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 09.12.2019 в 12:43 |
09.12.2019, 13:36 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim.
я не о том, я просто привел один из самых дерьмовых объектов, которые встречались. в принципе я ставил порядка 10-15 вайнтековских панелей и ни разу не сталкивался с глюками, ну еще дельтовские панели ставил (больше 20), но я о них не говорю, поскольку все они были недалеко от ПЛК, хотя в одном мест у меня ПЛК и панель стоят в едином шкафу с весперовским 70 киловаттным частотником, еще в паре аналогичных щитов бок о бок с 15-30 киловатными, при этом соединение с ПЛК просто отдельными неэкрнанированными кабелями и никакого заземления на панель не заведено, и тоже глюков нет.
я понимаю. что типы экранов разные, но разве сильно нужен емкостной в промке? тем более, хотя я могу и ошибаться, в триме нет функций, которые бы выделяли емкостной экран от резистивного (работа более чем в одно касание), просто может не зря в промке 90%, если не 99% используют по сей день резистивники? просто может емкостной экран принципиально более "нежный" и собирает все подряд глюки, ведь у людей все проблемы только с произвольным срабатыванием тача, а никак не с работой ПО, которое вертится на контроллерной части. просто странновато выглядит тот факт, что у вас современный классный емкостной тач, а люди часто натыкаются на глюки и проблемы, с которыми надо постоянно бороться, а у других производителей старая тухлая резистивка, а проблем нет... |
09.12.2019, 13:52 | #11 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim.
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Весь вопрос в сопутствующей культуре: производства, вождения, инфраструктуры. На объектах всё также. Ёмкостной тач прощает меньшее количество ошибок, давая взамен лучшую отзывчивость и не поганя качество картинки. Ровно как двигатель GDI не прощает плохое масло и топливо, давая взамен лучшую экономичность, отзывчивость и более качественную работу всего агрегата. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 09.12.2019 в 14:02 |
||
08.01.2021, 16:50 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 129
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
не нашел темы со своей такой же проблемой, ну да ладно, отпишу свой рецепт тут.
исходные данные таковы: два пч в шкафу от одного пч запитан приточный вент от второго несколько вытяжных однофазных! разных! в параллель. кабеля вытяжных по всему помещению как попало и где придётся. не экранированные. трим на кабеле UTP5C длиной метров 20-25. не экранированный. питание трима 24VDC сперва пытался поднять связь по 485му. не работает толком, постоянно сбоит. чуть влажность упала - и ваще пц. тут и везде далее речь про экран и тач. потом попробовал езернет. тоже самое. потом установил моторные дроссели на пч. стало лучше, но все равно хреново. но настало лето, влажность высокая +/-, острота спала. в кабеле выделил одну жилу и зацепил на землю корпус usb-разъема - изменения если и были, то клиент их не заметил. перед нг обновил ядро на 3.32.157, отключил все провода кроме питания и корпуса usb, включил вайфай - вроде стало лучше. убрал провод от usb - вообще стало хорошо. так и оставил. почти месяц прошёл, пока не жалуются. вопщем на экран, прям сверху, нужен какой-то слой проводящий высокоомный для стекания заряда. в т.ч. и с пальца. похоже без этого всегда будет плохо в условиях высокого уровня ВЧ ЭМП |
09.01.2021, 14:39 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
А если наклеить проводящую прозрачную пленку сверху, это будет влиять на работу сенсора?
Первое попавшееся нашел https://redmall.ru/taobao/detskie-to...332581603.html Добавлено через 6 минут Цитата:
Три двигателя однофазных соединили в звезду, и три конца от них подцепили к ПЧ? Или как? |
|
09.01.2021, 15:30 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 129
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Цитата:
венты подключены на выходы боле-мене симметрично +/- |
|
09.01.2021, 16:05 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Цитата:
Движки с двумя обмотками и кондером "однофазники" я правильно понимаю? Просто интересно, ведь ПЧ не предназначены такой работы). Знаю что к ПЧ можно подключать трехфахный выпрямитель и регулировать движки DC с постоянными магнитами. Последний раз редактировалось RomanIst, 09.01.2021 в 16:18 |
|
10.01.2021, 06:36 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 129
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Цитата:
предназначен или нет - пч какая разница что у него на выводах? |
|
10.01.2021, 09:37 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
|
10.01.2021, 12:21 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 129
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
однофазный ад от трехфазного ад ничем принципиально не отличается
|
10.01.2021, 13:44 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Цитата:
Я просто спрашиваю как (может схема) вы их подключили к трехфазному ПЧ? Добавлено через 12 минут Я сам пользую эквивалент данный: https://yadi.sk/i/B6caa7XIJXQ3_w Последний раз редактировалось RomanIst, 10.01.2021 в 14:02 |
|
10.01.2021, 17:07 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 129
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Цитата:
https://yadi.sk/d/ew1GHFha7jNWgw |
|
10.01.2021, 17:28 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Цитата:
НО есть непонятки. Почему двигатели (три помоему) одним концом запитаны на частотник, а другим уходят на питающую фазу через выключатель? Выделил - https://yadi.sk/i/c-1CF8KnrLlOAQ. |
|
10.01.2021, 17:35 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 129
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Цитата:
https://yadi.sk/d/ew1GHFha7jNWgw ну а вообще не обязательно симметрировать нагрузку, можно и один вент подключить. лишь бы плечо пч не оказалось перегруженным |
|
10.01.2021, 18:21 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Цитата:
Можно еще попробовать радиочастотный фильтр на выход ПЧ от помех. |
|
10.01.2021, 22:04 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 129
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Цитата:
на этом объекте вообще пц получился с этими вытяжками. сперва я заложил на каждый вент спинбрейновские sb033 с расчетом, чтобы каждый у каждого установить. т.к. ес-венты по кассе уже не проходили. потом случайно увидел что проектанты заложили какие-то модные трехскоростные венты. я их пожурил и сказал, что так нельзя. в итоге они поменяли многоскоростные на простые колеса и выбросили все 033, а так же выбросили все сигнальные провода, все экранированные кабеля, т.к. решили что регулировки там не будет. сами взяли - и решили. а в тз написано совсем иное... вопщем война и немцы. всем всё похер, а я там кувыркаюсь с тримом.. |
|
11.01.2021, 11:28 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.10.2021, 12:56 | #26 |
Новичок
Регистрация: Oct 2021
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Опять та же проблема Trim5 сенсор безбожно косячит.. Панель только подключена к PC, лежит на столе, никаких наводок и агрессивных сред тут не имеется. И вот что интересно, как только обновляешь прошивку (просто перезалив той же что и стоит, не зависимо от версии) и все прекрасно работает, но до первого выключения панели, потом все опять повторяется снова и снова.
|
14.10.2021, 13:09 | #27 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Какая "та же"-то? Тут из собрано несколько разных.
Цитата:
Если шнур USB отключить, становится лучше или хуже? Компьютер-то у вас заземлён по правилам ЕС или как обычно, контакт "земли" в воздухе и на нём потенциал 110В? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2021, 16:37 | #28 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim
Добрый день.
Исхожу из опыта работы с контроллерами Trim5. Если контроллер установлен не более 20 см от частотнтика, то получите много проблем. Наиболее устойчивый к помехам 3012-65-0 (панельный). У 1060 и их подобие устойчивость к помехам отвратная. На одном из объектов у Trim5 1060 сенсор косячил по полной, хотя в радиусе 10 метров ни одного частотника. Разобрался. Можно много говорить об экране витой пары и тому подобное, но все это туфта. Главное клемму "C", где рядом "D+ и D-" разъема заземлить. Проблема с сенсором контроллера на объекте была из-за того, что в щите, откуда было взято питание, сам щит не был заземлен. Провел отдельный кабель до вводного щита, где было выполнено правильно заземление и нет больше проблемы. С уважением, Влад. |
11.07.2022, 12:53 | #29 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не стабильная работа экрана Trim.
Цитата:
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Странная работа FBD-блока Fronts? или ClrSrcreen? (нет проблемы) | MadKid | SMLogix | 12 | 14.06.2019 10:25 |
Странная работа Trim рядом с преобразователем частоты (решено) | Arges | Вопросы о Trim5 | 4 | 24.12.2018 10:52 |
Поговорим о быстродействии контроллеров | Arsie | Библиотека | 2 | 18.07.2016 18:36 |
Вопрос по быстродействию системы с головой Trim | Yogurt | Вопросы о Trim5 | 1 | 31.05.2016 08:50 |