Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.03.2009, 19:21   #1
lynx
Новичок
 
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post Подключение 2х-проводного токового датчика

Необходимо подключить 2х-проводной датчик давления 4...20мА к SMH 3ххх. У контроллера два токовых входа, но ни один не работает. Подключал по схеме приведенной в руководстве. Нужно ли внешнее питание для таких датчиков?
lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 17:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение 2х-проводного токового датчика

В современном описании картинки для токовых датчиков расположены на 18 странице.

Причём нарисованное там следует понимать как источник тока, а не как схему датчика.

Подключение датчика по двухпроводной схеме производится так:
Изображения
Тип файла: png pic1.PNG (1.3 Кбайт, 1068 просмотров)
Тип файла: png pic2.PNG (1.4 Кбайт, 1008 просмотров)
Тип файла: png pic3.png (1.5 Кбайт, 872 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2009 в 11:28
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024