По умолчанию Использование встроенных датчиков TRIM5 4260

Использование встроенных датчиков TRIM5 4260.

Можно ли вывести на экран, либо как-то использовать в программе встроенные (датчики температуры, влажности, СО2, освещения)?

Или укажите где про это написано.

Спасибо!
qwerty205038 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 14:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование встроенных датчиков TRIM5 4260

Цитата
Сообщение от qwerty205038 Посмотреть сообщение
Или укажите где про это написано.
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TRIM5/manual/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 14:54   #3
qwerty205038
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование встроенных датчиков TRIM5 4260

Спасибо за оперативный ответ. Нашел. Тему можно закрыть.
qwerty205038 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 21:43   #4
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование встроенных датчиков TRIM5 4260

А подскажите как работает датчик освещенности
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 11:18   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Использование встроенных датчиков TRIM5 4260

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
А подскажите как работает датчик освещенности
Так же, как и в смартфонах. Ещё он должен автоматически регулировать яркость экрана. На данный момент, эта функция, как и управление через ИК-порт, дорабатывается инженерами.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 20:26   #6
dist1988
Новичок
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование встроенных датчиков TRIM5 4260

День добрый!

Не стал создавать отдельную ветку на форуме, решил написать в этой.

Подскажите пожалуйста, стоит следующая задача:
- есть помещения для работы с архивными материалами (музей), где требуется поддержание влажности и регулирование расхода по качеству воздуха. Также требуется возможность дистанционного мониторинга параметров через интернет.

Есть мысли использовать связку Pixel+Trim5, Pixel будет стоять в шкафу управления в венткамере, Trim висеть на стене в помещении, планируется связь между ними по RS-485. Теперь собственно вопросы:

1. Можно ли использовать датчики качества воздуха и влажности, которые интегрированы в Trim в качестве управляющих датчиков для Pixel?
2. Правильно ли понимаю, что используя Trim в качестве пульта, его также одновременно с этим можно использовать в качестве сервера для сбора данных и отправки для SMConnect?

Заранее спасибо!
dist1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 10:35   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование встроенных датчиков TRIM5 4260

Цитата
Сообщение от dist1988 Посмотреть сообщение
День добрый!

Не стал создавать отдельную ветку на форуме, решил написать в этой.

Подскажите пожалуйста, стоит следующая задача:
- есть помещения для работы с архивными материалами (музей), где требуется поддержание влажности и регулирование расхода по качеству воздуха. Также требуется возможность дистанционного мониторинга параметров через интернет.

Есть мысли использовать связку Pixel+Trim5, Pixel будет стоять в шкафу управления в венткамере, Trim висеть на стене в помещении, планируется связь между ними по RS-485. Теперь собственно вопросы:

1. Можно ли использовать датчики качества воздуха и влажности, которые интегрированы в Trim в качестве управляющих датчиков для Pixel?
2. Правильно ли понимаю, что используя Trim в качестве пульта, его также одновременно с этим можно использовать в качестве сервера для сбора данных и отправки для SMConnect?

Заранее спасибо!
Оба ответа "Да". Но потребуется совсем немного работы руками.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вывести на экран Trim5 показания внутренних датчиков (решено) anelly SMConstructor (вентиляция) 5 29.01.2018 17:40
Использование датчиков Т на Pixel AlekSir Вопросы о Pixel 15 14.08.2012 10:55
Обработка массива датчиков Arsie Библиотека макросов 0 26.04.2012 17:04


Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023