ошибка
При попытке сохранить проект Вылетает "Ошибка обработки списка настроек"
Что делать? |
27.05.2015, 10:52 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Цитата:
Что за операционная система, что за компьютер? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.05.2015, 14:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2015
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка
ноутбук asus k75d. windows 7.
после назначения портов, при сохранении проекта, открывается окошко- Ошибка обработки списка настроек. пробывали менять версию программы, использовали разные контроллеры.. результат тот же. + пытался на другом компьютере(win7) |
27.05.2015, 17:13 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Это не вы мне сегодня звонили по телефону?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.05.2015, 21:35 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Попробуй запустить конструктор справами администратора.
__________________ Саня |
28.05.2015, 10:07 | #6 |
Новичок
Регистрация: May 2015
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка
пробывал и с правами администратора, не выходит.
я не звонил. может кто нибудь может отправить готовый проект? уже начал писать программу без конструктора, но fbd вижу впервые.. конструктор нужен только для регулировки температуры в контуре отопления, датчики температуры уличный и на подаче. остальные все дискретные и через логику всё смогу сделать. в конструкторе задавал только 1 контур отопления, датчик на подаче, циркуляционная насосная группа с АВР. контроллер SMH 2Gi + MC - 0201 |
28.05.2015, 21:31 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Цитата:
СМ фото Создал как просил SMLogix 3.26.0275 если что контакт в профиле. __________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 14.05.2018 в 11:20 |
|
29.05.2015, 10:31 | #8 |
Новичок
Регистрация: May 2015
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Спасибо огромное. вы спасли меня)
|
29.05.2015, 11:24 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Незачто обращайтесь.
переустанови access_2003_rt конструктор работает корректно с данной версией http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...ss_2003_rt.exe __________________ Саня |
04.06.2015, 12:41 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Адрес: НСК
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Версия конструктора для ИТП от 19 марта 2015г не работает у нас ни на одной машине. Ставилась на W7 32b, W7 64b, WXP 32b. Нигде проект так и не собрался. W XP специально для конструктора на виртуалке собрали - мусора и лишнего софта 0. Все равно, при сохранении проекта после прогрессбара в окне модификация, появляется окно конструирование с текстом "Ошибка обработки списка настроек!". Притом отчет по проекту конструктор в эту же папку сохраняет. Выше указанный аксцессРт на всякий(он вроде только для HVAC) поставили результата 0. Меняли тип и количество контуров, Контроллеры, модули - ничего. Мы что-то делаем не так или теперь официально сборка через уважаемого Monstr696?
P.s. Конструктор heating 0_90b4 от 19.03.15; SMLogix 3.26.0322.12800. |
04.06.2015, 13:05 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: ошибка
А предыдущая сборка работает без проблем?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.06.2015, 14:17 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Win XP profesional SP3
SMConstructor(Heating)_v0-90b4_setup и Setup_Logix_3.26.0322.12800 действительно не дружат. Снёс Setup_Logix_3.26.0322.12800, вычистил реестр Ccleaner-ом, установил Setup_Logix_3.26.0315.12582 - получил рис.2. Переустановил Setup_Logix_3.26.0315.12582 - опять рис.2. Переустановил SMConstructor(Heating)_v0-90b4_setup - рис.1. Снес всё, Setup_Logix_3.26.0315.12582, SMConstructor(Heating)_v0-90b4_setup, SMConstructor(HVAC)_v1-31s3_setup, очистил папки c:\Segnetics\, удалил папку c:\Program Files\SMLogix\, удалил файлы heating.psl, smtuner.psl,command.txt в папке c:\Documents and Settings\user\Application Data\ . В файле logix.log в папке c:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\SMLogix\ нашел такие записи : Обработка командной строки Ошибка: Открытие файла проекта - сбой. Ошибка парса Main.xml (1) Debug - ProgBase.cpp - DelBlock - line 4343, F_CHANGE_ALL = 1 Debug - ProgBase.cpp - DelBlock - line 4343, F_CHANGE_ALL = 1 Удалил всю папку c:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\SMLogix\. Очистил c:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp\, c:\WINDOWS\Temp\. Очистил компьютер Ccleaner-ом,вычистил реестр Ccleaner-ом (прогонять анализ несколько раз). Перезагрузил компьютер. Установил заново access_2003_rt. reinstall or repair, reinstall access runtime Установил Setup_Logix_3.26.0322.12800 Установил SMConstructor(Heating)_v0-90b4_setup Запустил SMConstructor - получил рис.1. В папке c:\Documents and Settings\user\Application Data\ появился файл проекта heating.psl. (если уж очень надо срочно сделать проект - он прячется тут ) Снес Setup_Logix_3.26.0322.12800 Установил Setup_Logix_3.25.0144 Запустил SMConstructor - получил рис.2. Переустановил SMConstructor(Heating)_v0-90b4_setup Получил опять рис.1. Снес SMConstructor(Heating)_v0-90b4_setup Установил SMConstructor(Heating)_v0-90b3_setup Проект создался. Снес Setup_Logix_3.25.0144 Установил Setup_Logix_3.26.0322.12800 Запустил SMConstructor - получил рис.2. Переустановил SMConstructor(Heating)_v0-90b3_setup Запустил SMConstructor - проект создался. Итого - SMConstructor(Heating)_v0-90b4_setup - в топку. Арсений, на файловом сервере выложите предыдущую версию конструктора для страждущих. Последний раз редактировалось Arsie, 14.05.2018 в 11:21 |
05.06.2015, 10:57 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ошибка
И проблема обработки списка похоже именно в IODispatcher.exe.
|
08.06.2015, 17:21 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Как бы это ещё смочь повторить... А то в чём проблема и непонятно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.06.2015, 17:31 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Так что тут повторять, вроде всё подробнейшим образом расписал:
Установил заново access_2003_rt. reinstall or repair, reinstall access runtime Установил Setup_Logix_3.26.0322.12800 Установил SMConstructor(Heating)_v0-90b4_setup Запустил SMConstructor - получил рис.1. Может логи какие приложить? |
08.06.2015, 17:40 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Только что проверил на другой машине.
Был ранее обновлён Logix до версии 322 - имеем рис.2 Снес конструктор. Установил SMConstructor(Heating)_v0-90b4_setup - имеем рис 1. Совпадение симптомов на 2 компах из двух. Вирусов нет (корпоративные). И что делать с SMConstructor(Heating)_v0-90b4_setup ? Последний раз редактировалось Arsie, 14.05.2018 в 11:21 |
09.06.2015, 10:44 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ошибка
То же самое и у меня. (((
__________________ RTFM |
09.06.2015, 17:29 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Повторяемость однозначная - тоже на двух машинах проверял.
И если в неработающей v0-90b4 заменить IODispatcher.exe файликом из v0-90b3 то проекты создаются, но с граблями присущими v0-90b3: При создании проекта не проводил связи к аналоговым входам... |
09.06.2015, 17:40 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Цитата:
У вас вентиляционный Конструктор установлен? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.06.2015, 18:02 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Да стоит, но больше для общего развития. Давно не пользовался...
|
09.06.2015, 22:07 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: ошибка
У меня тоже стоит два конструктора ошибок нет, (на 3-х компах без проблем, винда разная 7-64, 8.1-64, 2008)
__________________ Саня |
10.06.2015, 09:55 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: ошибка
А вот поставьте свежий самый. Если ошибка пропадёт, это ещё более уточнит место возникновения.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.06.2015, 11:27 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Арсений, я же Вам писал "
Попробовал запустить SMConstructor(HVAC)_v1-31s4 - написал что не нашел какой-то файл ( не помню какая dll), снес установил заново, запустил SMConstructor(Heating)_v0-90b4 - критическая ошибка, снес SMConstructor(Heating)_v0-90b4, установил заново SMConstructor(Heating)_v0-90b4_setup - ошибка обработки списка настроек. Ищите дальше " При этом на другой машине (про которую писал раньше) SMConstructor(HVAC) вообще не установлен. Т.е. дело не в SMConstructor(HVAC). Ради приличия, только что создал проект в SMConstructor(Heating)_v0-90b3 (на машине без SMConstructor(HVAC)) - создался. Снес SMConstructor(Heating)_v0-90b3, и установил SMConstructor(Heating)_v0-90b4_setup - ошибка ( |
10.06.2015, 13:04 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Цитата:
Пришлось опять переустановить Logix, но ошибка обработки списка в IODispatcher.exe осталась. Но это в Win XP 32bit |
|
10.06.2015, 14:44 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Цитата:
Выше я по шагам расписал в какой последовательности устанавливал программы. Т.е. сначала надо установить Setup_Logix_3.26.0322.12800, а потом SMConstructor(Heating)_v0-90b3 - и всё будет работать (за исключением ошибок в SMConstructor(Heating)_v0-90b3). А если установить Setup_Logix_3.26.0322.12800, а потом SMConstructor(Heating)_v0-90b4 - то получим ошибка обработки списка настроек. Ежели сначала установить SMConstructor(Heating)_v0-90b4 (или любую другую версию SMConstructor(Heating), а потом установить (переустановить, обновить до ..) Setup_Logix_3.26.0322.12800, то получим - Как-то так ... |
|
11.06.2015, 19:52 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Да я об этом же и говорил.
А в сообщении выше я переустанавливал SMConstructor(HVAC)_v1-31s4 по просьбе Арсения. Кстати ошибка на картинке возникает похоже из-за того что Конструктор не может найти SXLogix.exe в своей папке. Последний раз редактировалось ATS, 11.06.2015 в 20:15 |
27.06.2015, 17:17 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Ошибка связанная со списком настроек возникает у меня на версии 0.5, при попытке создать проект под Pixel.
|
28.06.2015, 11:22 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: ошибка
В дополнение-предложение: почему, вместо того чтобы выводить абсолютно бессмысленный текс "Ошибка обработки списка настроек", не вывести в то же окно что-нибудь более внятное, типа - "не могу/открыть/создать/найти файл по такому-то пути". Этот список настроек он что из себя представляет? Что мешает дополнить исходный текст Конструктора функциями выдачи диагностических сообщений, с тем чтобы пользователи, у которых возникает ошибка, скачали и попробовали бы у себя и прислали бы вам результат, если у вас "все работает". Тема уже месяц существует так-то.
|
29.06.2015, 00:15 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Цитата:
Это же общее описание для Ваших вариантов ошибок. Насколько я понимаю список настроек это файл name.lst. И по всей видимости IODispatcher.exe просто почему-то не может его найти. |
|
29.06.2015, 12:54 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: ошибка
Я пытаюсь делать проект под Pixel и соответственно работаю с версией конструктора 0.51 (меня заверили что она рабочая, кроме насосов). Сегодня я заменил файл SMLogix.exe конструктора, на аналогичный, но взятый из современного Конструктора HVAC и вуаля - все заработало, ошибка "списка настроек больше не появляется" Вечером проверю на других компах.
|