|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.11.2017, 11:11 | #61 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Если у вас ТН с плавным управлением, то используйте алгоритм управления водяным охладителем с циркуляционным насосом. Вы получите аналоговый выход управления, а аварию ТН заведите на контроль насоса.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.11.2017, 19:06 | #62 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Простите, но я же написал, что осушение с помощью ККБ (компрессорно-конденсаторных блоков)
|
23.11.2017, 11:42 | #63 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
15 блоков или один, но инверторный?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.11.2017, 14:16 | #64 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Если бы были инверторные я так бы и написал. Кстати инверторные блоки не управляются сигналом 0...10 или 2...10, там свой алгоритм. Поэтому Ваши рекомендации работать не будут.
У меня четыре блока по три ступени, причем с управлением по двоичьному коду. Преобразование в двоичный код сам напишу. А вот увеличить количество выходов в макросе мне слабо. Буду очень благодарен за макрос на 15 выходов. Я так понимаю, что уменьшить количество выходов не проблема, так же как в макросе на 5 выходов. |
23.11.2017, 16:10 | #65 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Цитата:
Макроса на 15 выходов нет. PS. Есть инверторные и 2..10В и 0..10В, похоже они просто вам не попадались. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.11.2017, 19:33 | #66 | |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Цитата:
Инверторы, что мы ставим это наружные блоки врф систем, других не ставим. |
|
23.11.2017, 20:03 | #67 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Цитата:
Цитата:
VFR-системы у вас идут с комплектной автоматикой. Управление двоичное. Следовательно возможности макроса теплового насоса (чередование ступеней и разморозки) вам не нужны, поэтому его можно заменить на любой другой способ формирования задания. Зачем мы с вами теряем время на обсуждение того, что вам не нужно. Поясните пожалуйста, возможно я что-то не так понимаю? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||