По умолчанию (2014 год) Крах контроллера Pixel-12xx при обновлении ядра

Описание: во время обновления ядра загрузка прерывается и восстановить работу контроллера невозможно. Неисправность проявляется в любом случае, контроллер выходит из строя в 100% случаев!

Изделие: контроллеры Pixel-12xx выпущенные с июля 2013 года по апрель 2014 года

Как исправить: обновить прошивку контроллера специальным программатором, других путей решения нет

Для нивелирования данной неисправности в новых версиях SMLogix перед обновлением ядра проверяется допустимость этой операции

Данная неисправность попадает под гарантийный ремонт.